和石4Q59(和南4Q60)线由冷备用改开关线路检修
5 q9 H! T5 ^) o7 Z/ u9 }: t, d  g) `$ D- J, i
3 p* Z( G. g/ }  a) B5 |) d
7 V( `+ `$ u5 p
1.      检查和石4Q59(和南4Q60)线确在冷备用状态/ \" L  c+ m) h8 D  M/ p$ Q2 B
& Q3 j$ Q7 Q6 C
2.      220kV母差保护运行方式切换小开关由“差动投、失灵投”切至“差动退、失灵退”QB' [# U3 V# m/ ?; h- _+ Q# q
* |4 Y* K: W! E; z
3.      放上220kV母差和石4Q59(和南4Q60)线电流端子流变侧短路件并取下连接件9SD(6SD)4 a/ T1 Q4 }8 l$ U8 K* G) G
  V: P' V: U6 s/ R7 p5 R& x' V
4.      检查220kV母差差流正常(_____<0.3A): I# d/ f8 |  `' R+ _

: y1 p$ o8 J5 O7 l9 E5.      220kV母差保护运行方式切换小开关由“差动退、失灵退”切至“差动投、失灵投”QB+ I( E/ ]; G# B  Z6 L/ H9 K8 V
2 v6 e2 S# R/ A
6.      合上和石4Q59(和南4Q60)线开关母线侧接地闸刀
, C4 x* w: f  y! R' G
" f; h: b* {  A7 \  j( n* j7.      检查和石4Q59(和南4Q60)线开关母线侧接地闸刀确在合上位置, m/ k1 N4 Y+ H, c* s- _/ q5 S
; P* c; K; \' a6 e
8.      合上和石4Q59(和南4Q60)线开关线路侧接地闸刀  ?0 m, c3 h9 p/ d; W: K
& {- m# w: j  i/ k. C
9.      检查和石4Q59(和南4Q60)线开关线路侧接地闸刀确在合上位置
$ @; S; r, Y! Q
( h+ }. X' g7 |# e; Q$ J$ {. Q10.  接通和石4Q59(和南4Q60)线线路压变二次电压小开关2ZKK
: Z& q2 U! V' e, w) T8 K+ C$ b5 ^
. ]% O: A. j( z& s11.  在后台机上检查和石4Q59(和南4Q60)线线路确无电压
+ m8 x8 \* x* E: ?' g' v% H+ G9 \( i/ T5 N. k( G/ t6 j5 h
12.  合上和石4Q59(和南4Q60)线线路接地闸刀5 A" |  }9 _0 P/ m. s

6 r) C1 D  B' J* l! u1 l6 `13.  检查和石4Q59(和南4Q60)线线路接地闸刀确在合上位置2 D. h7 V' @* e4 u$ W$ F

3 i1 R* l  d/ \5 k, j2 H14.  切断和石4Q59(和南4Q60)线线路压变二次电压小开关2ZKK- `4 J% I% X  A8 q- v: X

: N$ I% j5 T! S( N* m6 q15.  切断和石4Q59(和南4Q60)线第一组控制电源小开关4K1- `5 o; x5 l% P- K5 |% n

3 w. W3 a$ N+ {  ^) r/ c# K16.  切断和石4Q59(和南4Q60)线第二组控制电源小开关4K2+ V* V& S5 ?- O
3 G/ w& k& B  H2 }  s# Q- g! h
备注:
$ a! n# r1 [4 m' Q) C
3 S9 R) g  G! {* G改线路检修时需向调度询问明确线路对侧在冷备用或检修状态
5 w1 u' t$ t! Y
; X' t* z" O* @  ^7 b9 q' \
: e0 U; L8 S4 J% x; _8 p* k/ A8 Z  m- T" U: i  g) s( K7 g5 ?0 K; Y0 w; X
问题:在典票中,第十步和第十四步操作的目的,难道仅仅是为了验明线路上确无电压么?希望大家赐教!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-7 19:16:34 | 显示全部楼层
一般在合接地刀闸或者挂接地线之前要先验明需要检修的设备无电,我们站是用验电棒,而你的典型票中是通过后台查看,其实道理是一样的 就是要确保线路无压
3 J9 f5 G7 v' I/ \  b& `* _$ b! I9 x* F" q, O& K4 Y
查看线路无压后,要拉开PT二次侧,防止倒送电
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-9 22:59:36 | 显示全部楼层
回复 1# tomber1011
1 F5 D/ t+ ]. r8 r; E4 W9 ?" m  K/ ~9 m7 z, m* i) y9 L

# ?3 Y1 W  [# `- _  _    间接验电,线路压变低压开关不合上去的话,没法儿看到线路的电压,所以合地刀前要把压变低压开关合上去,有些地方线路地刀控制回路里也有压变低压开关闭锁结点,不合上去线路地刀没法儿合. d& X2 B; i3 ~! N3 ~9 A9 l

) [7 h2 H) q6 j, l   作用两个:1、间接验电   2、闭锁原因(有些地方有)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-10 16:16:00 | 显示全部楼层
这个是这样的,有的地方把线线路压变二次电压小开关2ZKK接入了五防闭锁,你不合没法后台拉地刀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-7-11 12:49:38 | 显示全部楼层
这个问题我弄明白了,因为我们站的设备是GIS的,在合接地闸刀之前必须是在接地闸刀的地点验电,这个是没办法直接验电,只能间接验电。而楼上提到的五防闭锁,我不认为是这样的,五防闭锁要求拉开的是压变一次闸刀,跟二次的小开关是没什么关系的。不过还是谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-11 15:45:02 | 显示全部楼层
这个是闭锁回路做进去的,包括你GIS我估计也是这样,你不合上的话你后台地刀合不上的。可以去看下图纸。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-28 16:51:41 | 显示全部楼层
学习了哈!顶一哈!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-2 11:22:29 | 显示全部楼层
合上小开关2ZKK,目的是为逻辑闭锁提供MCB信号,在逻辑闭锁系统中只有提供正常的MCB信号后才能合上地刀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-4 12:36:32 | 显示全部楼层
我认为闭锁的面大
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-20 11:49:34 | 显示全部楼层
线路地刀控制回路里串接电压结点,不合上压变低压开关,控制回路走不通,地刀合不上
% @2 [* y# G) Q$ g' I( ~. d; P0 Q* q# `" c& P
不过开始压变低压开关也可以不拉开,最后拉一次......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】