关于典型操作票的疑问?

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-6 22:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
和石4Q59(和南4Q60)线由冷备用改开关线路检修# M5 w) f& q3 _. i& i6 Y
7 [, h6 a% G* g3 x% Q$ }' s- d% c

/ h! o+ ]+ }1 k2 T1 n$ ]4 _1 h& r9 d0 g- q, |. c6 }; y$ C9 n
1.      检查和石4Q59(和南4Q60)线确在冷备用状态
9 A2 r  V& A3 O5 t
+ I; L# U: A3 O2.      220kV母差保护运行方式切换小开关由“差动投、失灵投”切至“差动退、失灵退”QB# l# B. K1 a5 U- c+ b5 F! O
5 V; _( s) D9 e2 T1 P
3.      放上220kV母差和石4Q59(和南4Q60)线电流端子流变侧短路件并取下连接件9SD(6SD)
9 N. }1 l& q; x2 d; p& q
7 W0 A2 {5 Z) a; G( f+ q% Q4.      检查220kV母差差流正常(_____<0.3A)' t- [) X" E% o, A

) r: I& S4 E6 k7 A* W5.      220kV母差保护运行方式切换小开关由“差动退、失灵退”切至“差动投、失灵投”QB, j" Q* r1 p- z6 k5 t$ L3 N7 K

4 |' G! D  \1 b* d9 Z8 Y' c0 S6.      合上和石4Q59(和南4Q60)线开关母线侧接地闸刀
( a: D+ F7 x( ~: q
  F( @  z) c3 T5 l7 K& _2 |; c- a: }" ^7.      检查和石4Q59(和南4Q60)线开关母线侧接地闸刀确在合上位置
# T% s& j" ?" I1 M3 m
1 L* H# {: X# f- J6 k2 u8.      合上和石4Q59(和南4Q60)线开关线路侧接地闸刀
! W9 @2 b! @5 x8 T. w  ]4 K. Z8 `1 `" r/ Z' P
9.      检查和石4Q59(和南4Q60)线开关线路侧接地闸刀确在合上位置+ s4 {& ~2 Z1 b
( b+ }, J( ~7 q5 W# D
10.  接通和石4Q59(和南4Q60)线线路压变二次电压小开关2ZKK8 }/ E* R0 g$ d# j7 C- g9 F* j( _+ M

: o; W! a$ P8 D5 Q" K: G4 }11.  在后台机上检查和石4Q59(和南4Q60)线线路确无电压: P4 J) m; h# X

4 x/ I: [& x4 q7 n% ?& \7 o3 ^: s8 m12.  合上和石4Q59(和南4Q60)线线路接地闸刀
& r4 S- m( y% R- m( C+ K1 J6 u/ T8 l
7 c, j& A4 d9 B) i4 }% g2 ~13.  检查和石4Q59(和南4Q60)线线路接地闸刀确在合上位置
4 M( s7 Y- [& M5 `! ]# M- k. W  A* ~* ?+ d: C3 n
14.  切断和石4Q59(和南4Q60)线线路压变二次电压小开关2ZKK
9 M. R: v1 ~& y1 q  W( E& @$ P/ n0 q( D! K: L$ P9 R, W
15.  切断和石4Q59(和南4Q60)线第一组控制电源小开关4K1
, U0 D+ ?1 r. O5 V7 i3 G& T  F1 N" B9 y) P7 @: f
16.  切断和石4Q59(和南4Q60)线第二组控制电源小开关4K24 {7 [% n: V! _
, z5 @) x9 g# p) R
备注:. e4 C# R9 @. \6 P' D, t( u
( R( \$ {0 H% F  W% h' {
改线路检修时需向调度询问明确线路对侧在冷备用或检修状态/ H; D$ Z( K, R) ?7 m9 p+ N/ P
7 s" W' M$ w3 Y/ a1 c; \- `
; U1 n# j  [0 h% M
  P& [- c$ b5 g9 v: \% o
问题:在典票中,第十步和第十四步操作的目的,难道仅仅是为了验明线路上确无电压么?希望大家赐教!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-7 19:16:34 | 显示全部楼层
一般在合接地刀闸或者挂接地线之前要先验明需要检修的设备无电,我们站是用验电棒,而你的典型票中是通过后台查看,其实道理是一样的 就是要确保线路无压
% c2 _  B7 T* F. @" s% ~" U5 l/ `* v% R' j) \- e
查看线路无压后,要拉开PT二次侧,防止倒送电
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-9 22:59:36 | 显示全部楼层
回复 1# tomber1011
" @# [5 ^+ e) v. R- P- [/ s- V( H& g* h  P# Y

; G8 F, [5 n' I4 o8 J    间接验电,线路压变低压开关不合上去的话,没法儿看到线路的电压,所以合地刀前要把压变低压开关合上去,有些地方线路地刀控制回路里也有压变低压开关闭锁结点,不合上去线路地刀没法儿合
' M5 Y, Y  B0 q; ?1 B* V" R$ P
4 E& s) e. V+ D5 G' d   作用两个:1、间接验电   2、闭锁原因(有些地方有)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-10 16:16:00 | 显示全部楼层
这个是这样的,有的地方把线线路压变二次电压小开关2ZKK接入了五防闭锁,你不合没法后台拉地刀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-7-11 12:49:38 | 显示全部楼层
这个问题我弄明白了,因为我们站的设备是GIS的,在合接地闸刀之前必须是在接地闸刀的地点验电,这个是没办法直接验电,只能间接验电。而楼上提到的五防闭锁,我不认为是这样的,五防闭锁要求拉开的是压变一次闸刀,跟二次的小开关是没什么关系的。不过还是谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-11 15:45:02 | 显示全部楼层
这个是闭锁回路做进去的,包括你GIS我估计也是这样,你不合上的话你后台地刀合不上的。可以去看下图纸。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-28 16:51:41 | 显示全部楼层
学习了哈!顶一哈!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-2 11:22:29 | 显示全部楼层
合上小开关2ZKK,目的是为逻辑闭锁提供MCB信号,在逻辑闭锁系统中只有提供正常的MCB信号后才能合上地刀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-4 12:36:32 | 显示全部楼层
我认为闭锁的面大
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-20 11:49:34 | 显示全部楼层
线路地刀控制回路里串接电压结点,不合上压变低压开关,控制回路走不通,地刀合不上0 v& t# p& o6 _# t/ B

( e" U4 T8 D9 Q* \% W' `不过开始压变低压开关也可以不拉开,最后拉一次......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】