和石4Q59(和南4Q60)线由冷备用改开关线路检修/ f' A6 x) Z+ O6 ~# O$ B/ L1 E! ?

4 p+ _# Q9 R, i8 v% p/ t! k9 u+ h% P% p1 S

/ ?, p" ^+ {4 U( Q; j1.      检查和石4Q59(和南4Q60)线确在冷备用状态
- _$ Q5 h: x( ^+ G( {( f8 h! z. N6 }4 G) ~& B4 l
2.      220kV母差保护运行方式切换小开关由“差动投、失灵投”切至“差动退、失灵退”QB
9 k8 O; |, H* c5 _' z, E1 e7 L& j& \( k' D. @
3.      放上220kV母差和石4Q59(和南4Q60)线电流端子流变侧短路件并取下连接件9SD(6SD)
- \3 l, ~: y+ h3 S
, D4 I, r4 Y3 m$ D; B) e/ Q$ a4.      检查220kV母差差流正常(_____<0.3A)
8 H$ J6 a2 u, [$ @/ g9 i8 @3 u7 O3 m9 s. f9 _1 U) b" [
5.      220kV母差保护运行方式切换小开关由“差动退、失灵退”切至“差动投、失灵投”QB
( d5 M  y( ~. P  e" F, `  _# E' `4 q2 v
6.      合上和石4Q59(和南4Q60)线开关母线侧接地闸刀
' o  R& c2 o( h6 C3 y0 O* G$ w+ x# B1 h. ]* _
7.      检查和石4Q59(和南4Q60)线开关母线侧接地闸刀确在合上位置& P* ?9 b5 w+ c  |" p
/ w3 w1 q2 N, k* n+ P8 z
8.      合上和石4Q59(和南4Q60)线开关线路侧接地闸刀1 o2 I1 Z1 i# X$ C1 E* Z% x' H

/ N: N: x0 ^' R' Q9.      检查和石4Q59(和南4Q60)线开关线路侧接地闸刀确在合上位置+ Q6 ?# g& R2 W* f4 A* O

5 ]0 X! e) _7 V% _( b10.  接通和石4Q59(和南4Q60)线线路压变二次电压小开关2ZKK
8 P, F# }1 [4 U+ Y6 t6 \& d3 H0 o
6 \/ E7 N# l) T0 g# q3 V/ x9 G. K11.  在后台机上检查和石4Q59(和南4Q60)线线路确无电压+ S& O% Z: N6 G) }% |

& c2 P7 b) L# P* X9 |3 F& ^% S! p' @12.  合上和石4Q59(和南4Q60)线线路接地闸刀
: _! v1 g  c# Y. @
, y$ r- o# f6 u. m8 K" G13.  检查和石4Q59(和南4Q60)线线路接地闸刀确在合上位置8 g* [% b) b' L, _

$ X5 E5 d, n( \14.  切断和石4Q59(和南4Q60)线线路压变二次电压小开关2ZKK
: V% `- s1 \4 C& P: o& s1 I5 W& p$ _# Y
15.  切断和石4Q59(和南4Q60)线第一组控制电源小开关4K1$ D. s8 {8 V: K; n, z: {

' |  r7 u$ |+ n) E9 Y9 F: K' {8 m7 z0 n16.  切断和石4Q59(和南4Q60)线第二组控制电源小开关4K27 O! i$ y" }0 W7 Z5 h2 e! I

4 V* r. V# `% _. e" C, L% I) g备注:
, A5 W8 y9 X  U& E; R
  M- D& m: A& T: o改线路检修时需向调度询问明确线路对侧在冷备用或检修状态
" [3 _+ w& B; F' ]" _) t' r
  U+ x' ~  G1 r4 m' Q+ {, [  J, [) N  y  q0 G5 V: O

7 |4 ~8 K/ Y9 Q' |5 a; U2 f, |" L/ r  z问题:在典票中,第十步和第十四步操作的目的,难道仅仅是为了验明线路上确无电压么?希望大家赐教!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-7 19:16:34 | 显示全部楼层
一般在合接地刀闸或者挂接地线之前要先验明需要检修的设备无电,我们站是用验电棒,而你的典型票中是通过后台查看,其实道理是一样的 就是要确保线路无压. C" z; b$ g% S! w- L- O7 X0 l
7 U& F' |& l: }/ p* j
查看线路无压后,要拉开PT二次侧,防止倒送电
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-9 22:59:36 | 显示全部楼层
回复 1# tomber1011 / P6 L* c0 b( A7 I& G

8 G" C* J4 c+ a/ H# j: V0 E4 D/ {/ s
    间接验电,线路压变低压开关不合上去的话,没法儿看到线路的电压,所以合地刀前要把压变低压开关合上去,有些地方线路地刀控制回路里也有压变低压开关闭锁结点,不合上去线路地刀没法儿合% p. P# t2 ?- T9 A

" \! i1 J. F# C2 v   作用两个:1、间接验电   2、闭锁原因(有些地方有)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-10 16:16:00 | 显示全部楼层
这个是这样的,有的地方把线线路压变二次电压小开关2ZKK接入了五防闭锁,你不合没法后台拉地刀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-7-11 12:49:38 | 显示全部楼层
这个问题我弄明白了,因为我们站的设备是GIS的,在合接地闸刀之前必须是在接地闸刀的地点验电,这个是没办法直接验电,只能间接验电。而楼上提到的五防闭锁,我不认为是这样的,五防闭锁要求拉开的是压变一次闸刀,跟二次的小开关是没什么关系的。不过还是谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-11 15:45:02 | 显示全部楼层
这个是闭锁回路做进去的,包括你GIS我估计也是这样,你不合上的话你后台地刀合不上的。可以去看下图纸。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-28 16:51:41 | 显示全部楼层
学习了哈!顶一哈!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-2 11:22:29 | 显示全部楼层
合上小开关2ZKK,目的是为逻辑闭锁提供MCB信号,在逻辑闭锁系统中只有提供正常的MCB信号后才能合上地刀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-4 12:36:32 | 显示全部楼层
我认为闭锁的面大
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-20 11:49:34 | 显示全部楼层
线路地刀控制回路里串接电压结点,不合上压变低压开关,控制回路走不通,地刀合不上
% K# }. s4 a; v. k) I8 f# K
3 `9 C7 [* K! m  i  K不过开始压变低压开关也可以不拉开,最后拉一次......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】