关于典型操作票的疑问?

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-6 22:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
和石4Q59(和南4Q60)线由冷备用改开关线路检修5 p, [1 n9 N2 @. ]

0 X. c3 T0 s6 ^- Y8 r# M) _1 r2 z  E7 }  u
) A5 T# s  }0 o* W# @
1.      检查和石4Q59(和南4Q60)线确在冷备用状态
4 l( z' g: i, [. i" O
8 b* m# t" h" B1 A3 H. g2.      220kV母差保护运行方式切换小开关由“差动投、失灵投”切至“差动退、失灵退”QB4 o! g+ j3 x( m' t) i3 s

; Y1 V& e( N/ @8 R# }1 j. d- h3.      放上220kV母差和石4Q59(和南4Q60)线电流端子流变侧短路件并取下连接件9SD(6SD)
6 D( x' ~0 l# K- _9 b! v+ q
! K% E# w2 s" Y& F% A1 ?- d+ U4.      检查220kV母差差流正常(_____<0.3A)
$ ~4 g0 K" d4 h& b  j/ u: C0 O) H/ x; s& d- I
5.      220kV母差保护运行方式切换小开关由“差动退、失灵退”切至“差动投、失灵投”QB  ?' o; e# l$ K' n9 ^, ?0 I! R
  c3 s# P) G6 B& `4 [, T1 O
6.      合上和石4Q59(和南4Q60)线开关母线侧接地闸刀
* D6 R, [+ G$ V2 h$ U
; M8 y4 {" [# c/ v- O! v7.      检查和石4Q59(和南4Q60)线开关母线侧接地闸刀确在合上位置" {$ Q9 G  F! z5 Z

% v! Q9 F8 L* [. U8 U! }& L8.      合上和石4Q59(和南4Q60)线开关线路侧接地闸刀  {  G4 v: Y: ?- v

; J& @& {! V5 N9.      检查和石4Q59(和南4Q60)线开关线路侧接地闸刀确在合上位置
9 t+ P6 `% e" I, ]* I# h( k. I  F' e$ R$ R( {
) z  R5 [! N# J8 `( c10.  接通和石4Q59(和南4Q60)线线路压变二次电压小开关2ZKK
  X; I. u# V; F9 R$ ?. C$ M2 A' c0 f0 ^$ M3 {5 M
11.  在后台机上检查和石4Q59(和南4Q60)线线路确无电压4 H# J& ]7 N* O9 H

# e: h: ?" P% m4 @12.  合上和石4Q59(和南4Q60)线线路接地闸刀) A3 n1 u6 I9 z/ j0 W" ^* t
! m7 a$ ^6 c! |, h$ X* [; ~
13.  检查和石4Q59(和南4Q60)线线路接地闸刀确在合上位置% Q! @+ W) M7 c( m6 a
& S# f. R- Z$ B. ^8 n
14.  切断和石4Q59(和南4Q60)线线路压变二次电压小开关2ZKK6 E" l( r' z* [2 X5 y1 L
# v8 x4 G4 O* {0 ^; w. U) S" `5 z" ?9 h
15.  切断和石4Q59(和南4Q60)线第一组控制电源小开关4K18 ]( x7 v; Z7 K
5 ]3 h4 t# x+ y: d5 a. h
16.  切断和石4Q59(和南4Q60)线第二组控制电源小开关4K26 y! O0 _+ E0 T' l8 R$ `, x) w

. m- o( k6 I: J+ |: d备注:$ F& t& ?: l9 I5 N
& h5 \+ N3 \0 f& F$ T, A
改线路检修时需向调度询问明确线路对侧在冷备用或检修状态3 Q# i; @! O6 x
6 Z# n9 V% _2 k# i% Y) s

+ |6 p6 K: T% z2 m" Q* x7 c
& L7 F7 v% M4 t6 _( _, U4 Q6 L问题:在典票中,第十步和第十四步操作的目的,难道仅仅是为了验明线路上确无电压么?希望大家赐教!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-7 19:16:34 | 显示全部楼层
一般在合接地刀闸或者挂接地线之前要先验明需要检修的设备无电,我们站是用验电棒,而你的典型票中是通过后台查看,其实道理是一样的 就是要确保线路无压7 o* {$ K/ U$ e+ |9 p; f
9 k- Q. h! r! S, D! u
查看线路无压后,要拉开PT二次侧,防止倒送电
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-9 22:59:36 | 显示全部楼层
回复 1# tomber1011 9 M5 q2 a! \4 H' p* R
* U: K6 E0 {0 T* ?

( n( X1 @6 h6 X6 T7 u2 k2 J5 M    间接验电,线路压变低压开关不合上去的话,没法儿看到线路的电压,所以合地刀前要把压变低压开关合上去,有些地方线路地刀控制回路里也有压变低压开关闭锁结点,不合上去线路地刀没法儿合8 N2 G( y4 G* Y, S3 B; Z( g, a8 Y0 j
, \9 U+ Y* Q. \& c( t8 p
   作用两个:1、间接验电   2、闭锁原因(有些地方有)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-10 16:16:00 | 显示全部楼层
这个是这样的,有的地方把线线路压变二次电压小开关2ZKK接入了五防闭锁,你不合没法后台拉地刀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-7-11 12:49:38 | 显示全部楼层
这个问题我弄明白了,因为我们站的设备是GIS的,在合接地闸刀之前必须是在接地闸刀的地点验电,这个是没办法直接验电,只能间接验电。而楼上提到的五防闭锁,我不认为是这样的,五防闭锁要求拉开的是压变一次闸刀,跟二次的小开关是没什么关系的。不过还是谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-11 15:45:02 | 显示全部楼层
这个是闭锁回路做进去的,包括你GIS我估计也是这样,你不合上的话你后台地刀合不上的。可以去看下图纸。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-28 16:51:41 | 显示全部楼层
学习了哈!顶一哈!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-2 11:22:29 | 显示全部楼层
合上小开关2ZKK,目的是为逻辑闭锁提供MCB信号,在逻辑闭锁系统中只有提供正常的MCB信号后才能合上地刀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-4 12:36:32 | 显示全部楼层
我认为闭锁的面大
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-20 11:49:34 | 显示全部楼层
线路地刀控制回路里串接电压结点,不合上压变低压开关,控制回路走不通,地刀合不上
. W4 k6 ~  D% m$ |% S7 X% J7 B. u* |8 [4 H6 I: M4 v1 U  S! A
不过开始压变低压开关也可以不拉开,最后拉一次......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】