和石4Q59(和南4Q60)线由冷备用改开关线路检修
+ l3 T- d2 X8 P4 w. {* c) }; f/ n6 m; n% q3 x! |" G

, I% n9 M( a* V3 J0 ?& {% s; W6 R8 C" X- k$ |( b4 g/ l
1.      检查和石4Q59(和南4Q60)线确在冷备用状态& ]2 ~+ F8 C8 X# J# I1 v
% |# t6 o" P0 a2 S/ w1 N& t
2.      220kV母差保护运行方式切换小开关由“差动投、失灵投”切至“差动退、失灵退”QB
0 Z+ i1 {: `& L9 `" V( Q! U8 c! n( D
3.      放上220kV母差和石4Q59(和南4Q60)线电流端子流变侧短路件并取下连接件9SD(6SD)
- d9 I( M9 `  |0 c' M2 I
8 _' U! o% h& |; L4.      检查220kV母差差流正常(_____<0.3A)
% O% y! h* S/ o% Q& G" H  {# z: D+ Q
; a0 B- e+ {3 x. T+ M5.      220kV母差保护运行方式切换小开关由“差动退、失灵退”切至“差动投、失灵投”QB( M/ q! `+ b( G8 C! d. O. Z
3 z6 P2 Z4 @( w4 M
6.      合上和石4Q59(和南4Q60)线开关母线侧接地闸刀
- n6 g' A' v8 O: B( X$ {1 t
0 t/ I. O3 S% Z+ e" A& I7.      检查和石4Q59(和南4Q60)线开关母线侧接地闸刀确在合上位置, W' t, A( ~/ j  x6 S
- R' U- q$ a' |* c2 t
8.      合上和石4Q59(和南4Q60)线开关线路侧接地闸刀
6 [8 v+ n+ _3 o' J; X: q  n& D8 T8 M9 ~  H8 e" D% F; K
9.      检查和石4Q59(和南4Q60)线开关线路侧接地闸刀确在合上位置$ C$ v4 R' Y" e+ B/ {; P3 F; [1 ~
! y- \( T2 D0 b0 p: h
10.  接通和石4Q59(和南4Q60)线线路压变二次电压小开关2ZKK0 \0 L  i0 B9 i& `  o% e% K

  S0 _5 U" d6 a: r, F. y/ F: L11.  在后台机上检查和石4Q59(和南4Q60)线线路确无电压" T2 o* F, K4 i6 T( P: ]1 F

, D, W1 Z% Q, S* m  f. z9 u* K5 _6 F12.  合上和石4Q59(和南4Q60)线线路接地闸刀# I) ?8 W' s: @' z: m9 j

/ ^6 _/ A+ p$ @& F13.  检查和石4Q59(和南4Q60)线线路接地闸刀确在合上位置
' y! g& \# @0 ^' t: F/ K2 l  N8 H8 G$ M0 ^+ j' V& e
14.  切断和石4Q59(和南4Q60)线线路压变二次电压小开关2ZKK0 s; H- `, a% ]
! j: E9 h* W! Q8 B+ J; J. L
15.  切断和石4Q59(和南4Q60)线第一组控制电源小开关4K1' ^9 h3 }7 U) }) T7 {

5 X8 Z& u0 w. \. q16.  切断和石4Q59(和南4Q60)线第二组控制电源小开关4K27 q6 Z1 l& U7 L" F
  C. z6 O5 K. d/ j' q! Z
备注:
! V. n2 l) t6 e3 R3 w* i8 [
6 l/ f9 I- l  b, ?% ^改线路检修时需向调度询问明确线路对侧在冷备用或检修状态
* B/ \: `. b5 F* K; w% m6 {& u$ v# M1 p6 w/ {- O6 U
3 o" J! p) _& T* R2 r5 w
8 v. d$ F, @0 A  P
问题:在典票中,第十步和第十四步操作的目的,难道仅仅是为了验明线路上确无电压么?希望大家赐教!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-7 19:16:34 | 显示全部楼层
一般在合接地刀闸或者挂接地线之前要先验明需要检修的设备无电,我们站是用验电棒,而你的典型票中是通过后台查看,其实道理是一样的 就是要确保线路无压( k, G3 f" S0 I
; ]1 |2 T' O, w- B/ J+ K
查看线路无压后,要拉开PT二次侧,防止倒送电
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-9 22:59:36 | 显示全部楼层
回复 1# tomber1011 ! v$ G: r& X# r% p, v
6 U7 w! X( u0 B4 |
; O* S4 S! m% \
    间接验电,线路压变低压开关不合上去的话,没法儿看到线路的电压,所以合地刀前要把压变低压开关合上去,有些地方线路地刀控制回路里也有压变低压开关闭锁结点,不合上去线路地刀没法儿合5 f/ w  [, {0 x
9 {  ]/ C$ u# A! k8 }
   作用两个:1、间接验电   2、闭锁原因(有些地方有)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-10 16:16:00 | 显示全部楼层
这个是这样的,有的地方把线线路压变二次电压小开关2ZKK接入了五防闭锁,你不合没法后台拉地刀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-7-11 12:49:38 | 显示全部楼层
这个问题我弄明白了,因为我们站的设备是GIS的,在合接地闸刀之前必须是在接地闸刀的地点验电,这个是没办法直接验电,只能间接验电。而楼上提到的五防闭锁,我不认为是这样的,五防闭锁要求拉开的是压变一次闸刀,跟二次的小开关是没什么关系的。不过还是谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-11 15:45:02 | 显示全部楼层
这个是闭锁回路做进去的,包括你GIS我估计也是这样,你不合上的话你后台地刀合不上的。可以去看下图纸。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-28 16:51:41 | 显示全部楼层
学习了哈!顶一哈!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-2 11:22:29 | 显示全部楼层
合上小开关2ZKK,目的是为逻辑闭锁提供MCB信号,在逻辑闭锁系统中只有提供正常的MCB信号后才能合上地刀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-4 12:36:32 | 显示全部楼层
我认为闭锁的面大
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-20 11:49:34 | 显示全部楼层
线路地刀控制回路里串接电压结点,不合上压变低压开关,控制回路走不通,地刀合不上
6 _" j. U# x& D  v
( y) u9 W" w: Y0 z6 K不过开始压变低压开关也可以不拉开,最后拉一次......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】