关于典型操作票的疑问?

 火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-6 22:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
和石4Q59(和南4Q60)线由冷备用改开关线路检修
  t$ Y' o, U2 _$ L) |" y- d7 b9 C3 a. Z* `
$ w, G1 Y( W5 w( Z! h/ U

2 ?" _/ z# j. `* b* k  L" [3 T1.      检查和石4Q59(和南4Q60)线确在冷备用状态
+ x$ b. c9 I( _' v# W+ K
1 A. P8 L5 t1 I' m. R2.      220kV母差保护运行方式切换小开关由“差动投、失灵投”切至“差动退、失灵退”QB6 ~* l& e: M& M! A
4 B! @# m" [* h
3.      放上220kV母差和石4Q59(和南4Q60)线电流端子流变侧短路件并取下连接件9SD(6SD)
( @, c6 N$ @1 }" z# P- e
+ {/ D- ]6 V8 X- ?% [7 e& n/ J4.      检查220kV母差差流正常(_____<0.3A)( V7 _8 v! m3 P/ \1 N9 e/ ?9 t! h

" ~  ~6 n0 p# C/ y5.      220kV母差保护运行方式切换小开关由“差动退、失灵退”切至“差动投、失灵投”QB
3 ?% R  z5 \: g& I2 [
% D$ M% D8 h8 Z" y( f- \1 f% F6.      合上和石4Q59(和南4Q60)线开关母线侧接地闸刀
9 b1 |# ]" i) |8 a) {! M
- q+ Y& Z% R) [- p7.      检查和石4Q59(和南4Q60)线开关母线侧接地闸刀确在合上位置$ g6 T/ b9 T7 q! R" b: B" \/ s
  G; W) c' _* }0 E
8.      合上和石4Q59(和南4Q60)线开关线路侧接地闸刀7 X* i" o* N2 ~' i
5 f! Q$ _- E" c1 i. C( C8 P
9.      检查和石4Q59(和南4Q60)线开关线路侧接地闸刀确在合上位置
5 D% J) t! X+ R4 [4 ^/ D; }  C( ]
: g  G# \0 O0 i10.  接通和石4Q59(和南4Q60)线线路压变二次电压小开关2ZKK
2 J5 F' Z8 l6 f1 A& p* @& l+ E  A2 W7 f) X" |
11.  在后台机上检查和石4Q59(和南4Q60)线线路确无电压) D! G1 G$ r: z4 s
4 l  ~3 G7 e7 T5 S# ?) ~9 k- g
12.  合上和石4Q59(和南4Q60)线线路接地闸刀
  ^8 q6 X, I# D) s* B0 i7 y1 I
9 k: f9 M7 f, B. F) [1 J13.  检查和石4Q59(和南4Q60)线线路接地闸刀确在合上位置
: h: T9 T7 ^) y4 @% d0 ~6 `6 U; ?% v9 a9 Y. w
14.  切断和石4Q59(和南4Q60)线线路压变二次电压小开关2ZKK! `- W5 @: u3 U/ f  P# S; I8 V
8 M/ G6 ~- {% Q" R* m0 `
15.  切断和石4Q59(和南4Q60)线第一组控制电源小开关4K1& @+ Y7 K8 c# L& F. V) K0 @" R

7 A5 h" Y  m  @; u+ T: F* u16.  切断和石4Q59(和南4Q60)线第二组控制电源小开关4K29 W/ Q- a$ b9 j9 n' B) D" [
8 S0 j2 ~) d; E4 b( F. v  R
备注:; M( y$ S: K6 @' l4 c+ d
. `5 e+ p" H3 N& `
改线路检修时需向调度询问明确线路对侧在冷备用或检修状态
3 k- w' g( W" t2 j
6 X- H! C+ p+ l: Q4 K% ]+ z( j# `8 C$ P! n6 j2 w7 |
3 B' x/ q" j: S8 }% g
问题:在典票中,第十步和第十四步操作的目的,难道仅仅是为了验明线路上确无电压么?希望大家赐教!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-7 19:16:34 | 显示全部楼层
一般在合接地刀闸或者挂接地线之前要先验明需要检修的设备无电,我们站是用验电棒,而你的典型票中是通过后台查看,其实道理是一样的 就是要确保线路无压
' S. _* X! d0 t; ~
3 i4 p; E# m& }% J& Q3 e查看线路无压后,要拉开PT二次侧,防止倒送电
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-9 22:59:36 | 显示全部楼层
回复 1# tomber1011 3 b. X: z% _2 k

6 O- T' l% U. K2 Z2 O0 ~* {# E9 @
; f# x9 G% o& m* M6 t- k    间接验电,线路压变低压开关不合上去的话,没法儿看到线路的电压,所以合地刀前要把压变低压开关合上去,有些地方线路地刀控制回路里也有压变低压开关闭锁结点,不合上去线路地刀没法儿合3 \8 i8 ^7 l$ I& x# `) s, h

3 Y& J) e$ J) B+ B7 s   作用两个:1、间接验电   2、闭锁原因(有些地方有)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-10 16:16:00 | 显示全部楼层
这个是这样的,有的地方把线线路压变二次电压小开关2ZKK接入了五防闭锁,你不合没法后台拉地刀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-7-11 12:49:38 | 显示全部楼层
这个问题我弄明白了,因为我们站的设备是GIS的,在合接地闸刀之前必须是在接地闸刀的地点验电,这个是没办法直接验电,只能间接验电。而楼上提到的五防闭锁,我不认为是这样的,五防闭锁要求拉开的是压变一次闸刀,跟二次的小开关是没什么关系的。不过还是谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-11 15:45:02 | 显示全部楼层
这个是闭锁回路做进去的,包括你GIS我估计也是这样,你不合上的话你后台地刀合不上的。可以去看下图纸。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-28 16:51:41 | 显示全部楼层
学习了哈!顶一哈!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-2 11:22:29 | 显示全部楼层
合上小开关2ZKK,目的是为逻辑闭锁提供MCB信号,在逻辑闭锁系统中只有提供正常的MCB信号后才能合上地刀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-4 12:36:32 | 显示全部楼层
我认为闭锁的面大
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-20 11:49:34 | 显示全部楼层
线路地刀控制回路里串接电压结点,不合上压变低压开关,控制回路走不通,地刀合不上
7 e2 P, N/ o. c$ _9 K6 _9 _$ X7 Q, H4 l" F$ r5 Y
不过开始压变低压开关也可以不拉开,最后拉一次......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】