关于典型操作票的疑问?

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-6 22:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
和石4Q59(和南4Q60)线由冷备用改开关线路检修) C' H- h( @5 r$ W$ `

7 I1 w9 R! V, Z# B$ L4 t
( y6 W; c, s4 j$ U! A* W2 e
% ^" z0 C9 o2 [& _' P7 N1.      检查和石4Q59(和南4Q60)线确在冷备用状态  x( w" x; R7 R6 W( ?4 F# A/ a8 D
$ K" K! D* p; R7 d: P4 W$ i- D2 [
2.      220kV母差保护运行方式切换小开关由“差动投、失灵投”切至“差动退、失灵退”QB* k. X0 R- ]$ d* u. J

: k" \, q+ S" z5 ~3.      放上220kV母差和石4Q59(和南4Q60)线电流端子流变侧短路件并取下连接件9SD(6SD)$ N1 h" }0 o; T) ^/ K! d

7 J- Y  M0 X$ A% w4.      检查220kV母差差流正常(_____<0.3A)
4 }1 {5 t2 Y' h
8 y' k% v$ U7 P  v% S5.      220kV母差保护运行方式切换小开关由“差动退、失灵退”切至“差动投、失灵投”QB  z8 S' O0 l3 i$ [8 z1 \
& |; N" h5 L; C- i, }
6.      合上和石4Q59(和南4Q60)线开关母线侧接地闸刀4 F' I9 O6 Q9 h

' M3 c3 h8 P& F7.      检查和石4Q59(和南4Q60)线开关母线侧接地闸刀确在合上位置: N3 E) |/ _5 y& y( b( j# o* l
: P( `' ]* i) G7 g
8.      合上和石4Q59(和南4Q60)线开关线路侧接地闸刀
6 i* S& h  r+ F" M, m0 C9 ?, L2 B  D1 m- D
9.      检查和石4Q59(和南4Q60)线开关线路侧接地闸刀确在合上位置; \  c9 r" Q% R
1 }" [& S0 m) p1 r4 @6 s' F
10.  接通和石4Q59(和南4Q60)线线路压变二次电压小开关2ZKK" }! v# n5 _* Y5 ]! j: W

, M% u) B* \9 ?( a0 B6 g8 o11.  在后台机上检查和石4Q59(和南4Q60)线线路确无电压
) }* K. w  y. e& t7 u: f- Q8 U2 Y6 V5 k5 U, V
12.  合上和石4Q59(和南4Q60)线线路接地闸刀7 }: k5 j! x" w9 f1 c
: Z) F, R7 P, k! i6 S4 [  ?1 ]2 H  Q
13.  检查和石4Q59(和南4Q60)线线路接地闸刀确在合上位置
2 E# G& R9 r: Y, \
& h9 ]2 n( m. y3 {% B14.  切断和石4Q59(和南4Q60)线线路压变二次电压小开关2ZKK
3 j% B) C2 F$ }3 o+ B5 p0 j% _8 F
( E' M/ L: x2 K! u15.  切断和石4Q59(和南4Q60)线第一组控制电源小开关4K1
) H# T. {8 j# E+ x0 s
" I- \. G9 N. B2 l' b16.  切断和石4Q59(和南4Q60)线第二组控制电源小开关4K2$ l! j. j2 w# t7 R& R; }4 Q

7 n4 h: v- [+ G; O, }& B. ]) q备注:" F. J% z! o, r7 W2 j9 \( g0 h

! H; B/ {# g' T3 h& b+ d1 P改线路检修时需向调度询问明确线路对侧在冷备用或检修状态
! F  J3 g; s: W+ u/ D9 K9 \; Z8 }" P! {5 i( o

6 O1 \/ Z9 G) h4 v! Y2 E- g) T
% F3 Y  }2 n+ q  s问题:在典票中,第十步和第十四步操作的目的,难道仅仅是为了验明线路上确无电压么?希望大家赐教!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-7 19:16:34 | 显示全部楼层
一般在合接地刀闸或者挂接地线之前要先验明需要检修的设备无电,我们站是用验电棒,而你的典型票中是通过后台查看,其实道理是一样的 就是要确保线路无压/ N" _6 h; w# W% }

1 ^# g. V+ d( ?7 b7 w5 k查看线路无压后,要拉开PT二次侧,防止倒送电
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-9 22:59:36 | 显示全部楼层
回复 1# tomber1011 ) i4 f: W$ H( Q- R) P' _! W- p

2 c& ^( A# f; y" |2 r3 O* N7 W1 _' n( J' M( s; L. x
    间接验电,线路压变低压开关不合上去的话,没法儿看到线路的电压,所以合地刀前要把压变低压开关合上去,有些地方线路地刀控制回路里也有压变低压开关闭锁结点,不合上去线路地刀没法儿合3 h4 k6 `  X5 B& K9 f

+ R0 I7 \, J: h! ~+ w0 l   作用两个:1、间接验电   2、闭锁原因(有些地方有)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-10 16:16:00 | 显示全部楼层
这个是这样的,有的地方把线线路压变二次电压小开关2ZKK接入了五防闭锁,你不合没法后台拉地刀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-7-11 12:49:38 | 显示全部楼层
这个问题我弄明白了,因为我们站的设备是GIS的,在合接地闸刀之前必须是在接地闸刀的地点验电,这个是没办法直接验电,只能间接验电。而楼上提到的五防闭锁,我不认为是这样的,五防闭锁要求拉开的是压变一次闸刀,跟二次的小开关是没什么关系的。不过还是谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-11 15:45:02 | 显示全部楼层
这个是闭锁回路做进去的,包括你GIS我估计也是这样,你不合上的话你后台地刀合不上的。可以去看下图纸。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-28 16:51:41 | 显示全部楼层
学习了哈!顶一哈!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-2 11:22:29 | 显示全部楼层
合上小开关2ZKK,目的是为逻辑闭锁提供MCB信号,在逻辑闭锁系统中只有提供正常的MCB信号后才能合上地刀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-4 12:36:32 | 显示全部楼层
我认为闭锁的面大
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-20 11:49:34 | 显示全部楼层
线路地刀控制回路里串接电压结点,不合上压变低压开关,控制回路走不通,地刀合不上* B$ a! I" \+ m$ s7 }+ p0 e$ Q+ W

/ f+ [" [6 a: e& E0 K  n9 P! t/ C不过开始压变低压开关也可以不拉开,最后拉一次......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】