关于典型操作票的疑问?

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-6 22:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
和石4Q59(和南4Q60)线由冷备用改开关线路检修
2 p% {' X6 W/ e% o& d/ p* U% J
7 Z. }4 |" R/ x$ X4 p  Y/ [5 R/ [% l# R/ U
& W) u# \9 R6 z# |3 r
1.      检查和石4Q59(和南4Q60)线确在冷备用状态0 o# `( {/ e8 F* G+ I) \; P' V$ r; X

, S% [/ v' ^' d8 g2.      220kV母差保护运行方式切换小开关由“差动投、失灵投”切至“差动退、失灵退”QB
0 Y7 T: N. s% K% ^  r9 s% I: i8 j* A0 `7 e( J
3.      放上220kV母差和石4Q59(和南4Q60)线电流端子流变侧短路件并取下连接件9SD(6SD)) v2 s) l+ k9 T5 W1 c- R* M

  r& @9 [: c9 s7 e0 ]4.      检查220kV母差差流正常(_____<0.3A)
5 S2 Z- B( B# {9 K' w) \. {$ @1 W! o6 {% G0 j% O0 K
5.      220kV母差保护运行方式切换小开关由“差动退、失灵退”切至“差动投、失灵投”QB+ c6 m+ W, f( r) _. }
2 \7 T! K, G# H
6.      合上和石4Q59(和南4Q60)线开关母线侧接地闸刀7 k; B5 E% L6 l6 T) Z

& R+ V7 t; d& {+ v0 ]) A7.      检查和石4Q59(和南4Q60)线开关母线侧接地闸刀确在合上位置% S: B( e, J; S. u0 r- w0 t

- X4 x9 ]& z6 V. d" A; v3 @) ?. a8.      合上和石4Q59(和南4Q60)线开关线路侧接地闸刀7 }5 @3 W5 ?8 {6 o

) a/ \  G3 u. o6 n3 }- O& O+ C9.      检查和石4Q59(和南4Q60)线开关线路侧接地闸刀确在合上位置
* M  t, T2 Y7 \! W6 R) C  G, [' z, C2 @
0 \. b4 W4 L0 v10.  接通和石4Q59(和南4Q60)线线路压变二次电压小开关2ZKK" s$ S2 C! |* m: B0 b2 Z0 s( M* \
0 K& J( H) \+ {" H8 G
11.  在后台机上检查和石4Q59(和南4Q60)线线路确无电压) a! d8 h+ h8 }- L
$ E- O6 [$ q9 t; m
12.  合上和石4Q59(和南4Q60)线线路接地闸刀* {* J6 }; d: i5 i
4 P2 Q8 k6 ^; Z* S
13.  检查和石4Q59(和南4Q60)线线路接地闸刀确在合上位置) z5 |- e$ q- T* U* S* q' y6 z

: {. N7 N. T: h. W" i14.  切断和石4Q59(和南4Q60)线线路压变二次电压小开关2ZKK
7 {4 U7 f+ w! @6 Q5 Y
9 ^5 p4 n6 f  H  N4 y) s: m" ~- x15.  切断和石4Q59(和南4Q60)线第一组控制电源小开关4K1
+ s+ q; G* T5 s6 j
8 ?3 ]: j, f+ K' L3 ]16.  切断和石4Q59(和南4Q60)线第二组控制电源小开关4K2
2 z2 I$ f  h* M* S3 \# K4 C
9 h& R0 ]% F3 G/ C4 a( K$ @备注:
" Y( c* F7 f( C( c) K- P. b3 t8 V+ {0 {& C; }
改线路检修时需向调度询问明确线路对侧在冷备用或检修状态
% l* c1 H2 q9 E0 [: E
" ^: Z2 @2 x6 |+ t9 N8 x. v# W$ a% E7 b" L4 p- X: ?( l

: X5 g% H* m2 z* e- S3 d问题:在典票中,第十步和第十四步操作的目的,难道仅仅是为了验明线路上确无电压么?希望大家赐教!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-7 19:16:34 | 显示全部楼层
一般在合接地刀闸或者挂接地线之前要先验明需要检修的设备无电,我们站是用验电棒,而你的典型票中是通过后台查看,其实道理是一样的 就是要确保线路无压0 Z- ]: S, P6 I
# P; f) C5 P$ s  g$ A2 U
查看线路无压后,要拉开PT二次侧,防止倒送电
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-9 22:59:36 | 显示全部楼层
回复 1# tomber1011
) @! ?+ |/ F6 K- @" A2 p/ F: Z& C2 u/ v1 p# M

& l4 e0 l! b9 S' S    间接验电,线路压变低压开关不合上去的话,没法儿看到线路的电压,所以合地刀前要把压变低压开关合上去,有些地方线路地刀控制回路里也有压变低压开关闭锁结点,不合上去线路地刀没法儿合
- Y% G* Q9 ?) ~" n8 ~+ P! ]- [  t- e; H9 g9 q! Z+ D
   作用两个:1、间接验电   2、闭锁原因(有些地方有)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-10 16:16:00 | 显示全部楼层
这个是这样的,有的地方把线线路压变二次电压小开关2ZKK接入了五防闭锁,你不合没法后台拉地刀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-7-11 12:49:38 | 显示全部楼层
这个问题我弄明白了,因为我们站的设备是GIS的,在合接地闸刀之前必须是在接地闸刀的地点验电,这个是没办法直接验电,只能间接验电。而楼上提到的五防闭锁,我不认为是这样的,五防闭锁要求拉开的是压变一次闸刀,跟二次的小开关是没什么关系的。不过还是谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-11 15:45:02 | 显示全部楼层
这个是闭锁回路做进去的,包括你GIS我估计也是这样,你不合上的话你后台地刀合不上的。可以去看下图纸。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-28 16:51:41 | 显示全部楼层
学习了哈!顶一哈!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-2 11:22:29 | 显示全部楼层
合上小开关2ZKK,目的是为逻辑闭锁提供MCB信号,在逻辑闭锁系统中只有提供正常的MCB信号后才能合上地刀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-4 12:36:32 | 显示全部楼层
我认为闭锁的面大
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-20 11:49:34 | 显示全部楼层
线路地刀控制回路里串接电压结点,不合上压变低压开关,控制回路走不通,地刀合不上
- c& N/ E( n. z2 t  r$ x
2 |4 S! I2 g1 A不过开始压变低压开关也可以不拉开,最后拉一次......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】