关于典型操作票的疑问?

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-6 22:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
和石4Q59(和南4Q60)线由冷备用改开关线路检修( W3 N0 [6 P. J1 _8 a# p$ _) w: G6 @

* v8 ~# `" J+ D3 \, T' h' \& ^: }3 }( l) T' \0 l  w
* g7 h# g; U% l; X# t
1.      检查和石4Q59(和南4Q60)线确在冷备用状态2 ]6 i4 j! |* E
8 H5 T. R; B" ^. R, a) ^
2.      220kV母差保护运行方式切换小开关由“差动投、失灵投”切至“差动退、失灵退”QB, Q% J" v: s, N8 V( o/ p
* L1 l; k; X1 O* J8 p
3.      放上220kV母差和石4Q59(和南4Q60)线电流端子流变侧短路件并取下连接件9SD(6SD)4 l0 n; C# M2 |$ l8 h  _

: d% O' F& e/ @, Y- M( S4.      检查220kV母差差流正常(_____<0.3A)
2 y* J) T/ z5 n$ o8 j8 f5 L9 _; r# M6 A6 ?: l. x) j
5.      220kV母差保护运行方式切换小开关由“差动退、失灵退”切至“差动投、失灵投”QB0 @9 [; ]" c# u. }5 I, p

/ _8 G6 [  u( G" n* h: X6.      合上和石4Q59(和南4Q60)线开关母线侧接地闸刀6 `5 V3 b$ e0 z8 D+ O

2 E' p1 v. D# \# U8 A; s7.      检查和石4Q59(和南4Q60)线开关母线侧接地闸刀确在合上位置
" j) C8 y. a, x, Y& b+ k: c# ?: r: X. a6 L& B( r, C. _
8.      合上和石4Q59(和南4Q60)线开关线路侧接地闸刀
# D- t8 ?0 s% e& d2 K# `4 B+ w, Q2 K2 C
9.      检查和石4Q59(和南4Q60)线开关线路侧接地闸刀确在合上位置+ u3 ~0 L/ U/ X0 r4 @+ u9 V" `
; r  x7 D+ N# L9 D, S* O" q
10.  接通和石4Q59(和南4Q60)线线路压变二次电压小开关2ZKK
& R' v1 a4 l1 n) w8 ]) ~
' ]/ F$ b# F% R11.  在后台机上检查和石4Q59(和南4Q60)线线路确无电压5 |6 W& @6 N, k7 Y

6 b! P1 y/ p7 {, c12.  合上和石4Q59(和南4Q60)线线路接地闸刀
  Q. P% K0 a$ L, @0 Q6 g  H3 @9 Y7 d; R. r. _$ D- n
13.  检查和石4Q59(和南4Q60)线线路接地闸刀确在合上位置
1 {% o% h" C: p& [" V: ]1 W1 o) q+ u2 O: X0 I9 S3 H; @* [3 {3 O; b
14.  切断和石4Q59(和南4Q60)线线路压变二次电压小开关2ZKK
$ A8 u+ f! p. Q+ L) ^. {. L/ ]" @8 d+ d/ f) P
15.  切断和石4Q59(和南4Q60)线第一组控制电源小开关4K14 b! |$ [" L' k, z5 J

5 L* ]1 \- y& y! X; G16.  切断和石4Q59(和南4Q60)线第二组控制电源小开关4K2
0 k2 K; Q8 V6 d% C8 ^: U1 X, X+ W5 y& p  [; L$ u- E
备注:
2 F  G% B7 `& ^+ e0 W' W+ l# ?' u& A9 P/ M! G; T9 C0 }
改线路检修时需向调度询问明确线路对侧在冷备用或检修状态9 a: M4 g+ y  V. Y  l& V
1 ?4 w5 I3 C0 ?2 a' w! E

8 j  \' |8 b- w6 N! n# |2 H' h8 Q6 O' O9 {" `7 S2 z
问题:在典票中,第十步和第十四步操作的目的,难道仅仅是为了验明线路上确无电压么?希望大家赐教!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-7 19:16:34 | 显示全部楼层
一般在合接地刀闸或者挂接地线之前要先验明需要检修的设备无电,我们站是用验电棒,而你的典型票中是通过后台查看,其实道理是一样的 就是要确保线路无压
( i. H9 {* q' m0 [- y7 H4 o( S8 \' G. S8 J- T0 y! Q/ v
查看线路无压后,要拉开PT二次侧,防止倒送电
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-9 22:59:36 | 显示全部楼层
回复 1# tomber1011
0 q; s. y  C. V" j7 d8 i1 G: U8 j! p' n' G, p
5 _& B% _& Q4 i# w9 p
    间接验电,线路压变低压开关不合上去的话,没法儿看到线路的电压,所以合地刀前要把压变低压开关合上去,有些地方线路地刀控制回路里也有压变低压开关闭锁结点,不合上去线路地刀没法儿合
5 l3 q, {/ n& K  A! W; U8 [4 C# q- y' ?% o" I; ~
   作用两个:1、间接验电   2、闭锁原因(有些地方有)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-10 16:16:00 | 显示全部楼层
这个是这样的,有的地方把线线路压变二次电压小开关2ZKK接入了五防闭锁,你不合没法后台拉地刀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-7-11 12:49:38 | 显示全部楼层
这个问题我弄明白了,因为我们站的设备是GIS的,在合接地闸刀之前必须是在接地闸刀的地点验电,这个是没办法直接验电,只能间接验电。而楼上提到的五防闭锁,我不认为是这样的,五防闭锁要求拉开的是压变一次闸刀,跟二次的小开关是没什么关系的。不过还是谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-11 15:45:02 | 显示全部楼层
这个是闭锁回路做进去的,包括你GIS我估计也是这样,你不合上的话你后台地刀合不上的。可以去看下图纸。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-28 16:51:41 | 显示全部楼层
学习了哈!顶一哈!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-2 11:22:29 | 显示全部楼层
合上小开关2ZKK,目的是为逻辑闭锁提供MCB信号,在逻辑闭锁系统中只有提供正常的MCB信号后才能合上地刀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-4 12:36:32 | 显示全部楼层
我认为闭锁的面大
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-20 11:49:34 | 显示全部楼层
线路地刀控制回路里串接电压结点,不合上压变低压开关,控制回路走不通,地刀合不上
3 R8 L* x0 Y% V( Q$ R2 w9 Z
5 h/ c0 ~& V+ \不过开始压变低压开关也可以不拉开,最后拉一次......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】