和石4Q59(和南4Q60)线由冷备用改开关线路检修
9 l' H6 {1 b* i7 y/ z  O
$ @; A" I. V. w6 l
" q8 \/ z% g, O" t' _9 b& n" x# L* z
1.      检查和石4Q59(和南4Q60)线确在冷备用状态
" d8 e# ^& n3 H1 c7 R) ?- Z3 x+ }9 |" Y0 y$ v+ p0 M4 C
2.      220kV母差保护运行方式切换小开关由“差动投、失灵投”切至“差动退、失灵退”QB# Y( P& m2 h/ B' R1 n3 E

* i9 R6 D* _/ r* h# @( Y8 U3.      放上220kV母差和石4Q59(和南4Q60)线电流端子流变侧短路件并取下连接件9SD(6SD); n6 D, O2 Q$ G7 H& @4 G. R
& V* R  P5 Q0 U1 M" p. ]4 P  U5 ?
4.      检查220kV母差差流正常(_____<0.3A)
! G" Z: M/ I* R6 O2 m) y) |3 J
' e' i/ P- y9 j2 B1 k, Y7 [5.      220kV母差保护运行方式切换小开关由“差动退、失灵退”切至“差动投、失灵投”QB
4 m+ ~  J7 D4 ]# s2 A
1 ~, _$ Y7 M1 H6.      合上和石4Q59(和南4Q60)线开关母线侧接地闸刀
# y/ T' q  V0 y# m% U' o+ h) b5 W! U8 d
7.      检查和石4Q59(和南4Q60)线开关母线侧接地闸刀确在合上位置
& ?% @3 p4 D# Y0 }2 f# g$ D3 m1 A- `, x$ V/ d
8.      合上和石4Q59(和南4Q60)线开关线路侧接地闸刀
1 E/ [4 w9 U' Z: ~9 [- i6 d+ U( K* o6 G% Y
9.      检查和石4Q59(和南4Q60)线开关线路侧接地闸刀确在合上位置
% G2 f. ^$ @. f  t; f4 M
  z/ w% E$ q" S7 F" Y! t10.  接通和石4Q59(和南4Q60)线线路压变二次电压小开关2ZKK
! l  U; p9 y  H! E" r% }; F
# ?9 O" _; t+ a$ x6 g11.  在后台机上检查和石4Q59(和南4Q60)线线路确无电压+ x; K" y4 Y+ d. H

* |$ K, v/ n; S; g4 S' Y12.  合上和石4Q59(和南4Q60)线线路接地闸刀
, P! F8 c, ?( u9 Y; f  b. l" m( {2 B* `! l
13.  检查和石4Q59(和南4Q60)线线路接地闸刀确在合上位置
3 k( I+ I  _6 j
3 d- p1 I5 [# n  c14.  切断和石4Q59(和南4Q60)线线路压变二次电压小开关2ZKK
" {; t+ q2 L! y! o2 z% f* `- n* o! y* O/ O- L. b
15.  切断和石4Q59(和南4Q60)线第一组控制电源小开关4K1
: W/ Y' W) n, C/ s# D+ U3 l% ]$ O8 O! e; O4 p
16.  切断和石4Q59(和南4Q60)线第二组控制电源小开关4K2
$ |5 H% j& c! l' ^! I4 G: U! a5 s
备注:: C( b+ D- X( j; G- ^! O+ q
8 J" p& n+ A/ K, g. Q! y5 D
改线路检修时需向调度询问明确线路对侧在冷备用或检修状态. z; b$ n6 o  M7 Q; E  z( i
3 Z3 N: {+ ^3 ]) ]1 N; [( p. u. |0 N
; }5 S6 N) o6 h! E0 n* G$ z# t

& s: s" \7 s( t  y: c3 Z+ J问题:在典票中,第十步和第十四步操作的目的,难道仅仅是为了验明线路上确无电压么?希望大家赐教!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-7 19:16:34 | 显示全部楼层
一般在合接地刀闸或者挂接地线之前要先验明需要检修的设备无电,我们站是用验电棒,而你的典型票中是通过后台查看,其实道理是一样的 就是要确保线路无压
4 W% z) s' _- p: E2 _7 @/ {+ t' a4 k5 ]! u! n' F7 y
查看线路无压后,要拉开PT二次侧,防止倒送电
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-9 22:59:36 | 显示全部楼层
回复 1# tomber1011
, T1 `& p5 c+ t( g' y4 X& n7 K0 a+ p( Y5 m0 ^2 F4 q
+ M. b+ ]( k8 S) |1 R
    间接验电,线路压变低压开关不合上去的话,没法儿看到线路的电压,所以合地刀前要把压变低压开关合上去,有些地方线路地刀控制回路里也有压变低压开关闭锁结点,不合上去线路地刀没法儿合
  N- ^; _* z1 E8 n" _5 U: d
' X' E) M* J- p1 b& E+ e( n, S" Q( U   作用两个:1、间接验电   2、闭锁原因(有些地方有)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-10 16:16:00 | 显示全部楼层
这个是这样的,有的地方把线线路压变二次电压小开关2ZKK接入了五防闭锁,你不合没法后台拉地刀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-7-11 12:49:38 | 显示全部楼层
这个问题我弄明白了,因为我们站的设备是GIS的,在合接地闸刀之前必须是在接地闸刀的地点验电,这个是没办法直接验电,只能间接验电。而楼上提到的五防闭锁,我不认为是这样的,五防闭锁要求拉开的是压变一次闸刀,跟二次的小开关是没什么关系的。不过还是谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-11 15:45:02 | 显示全部楼层
这个是闭锁回路做进去的,包括你GIS我估计也是这样,你不合上的话你后台地刀合不上的。可以去看下图纸。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-28 16:51:41 | 显示全部楼层
学习了哈!顶一哈!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-2 11:22:29 | 显示全部楼层
合上小开关2ZKK,目的是为逻辑闭锁提供MCB信号,在逻辑闭锁系统中只有提供正常的MCB信号后才能合上地刀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-4 12:36:32 | 显示全部楼层
我认为闭锁的面大
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-20 11:49:34 | 显示全部楼层
线路地刀控制回路里串接电压结点,不合上压变低压开关,控制回路走不通,地刀合不上# E( F1 H% r0 L7 U

& E  J! ^; u8 ]  |8 N不过开始压变低压开关也可以不拉开,最后拉一次......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】