关于典型操作票的疑问?

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-6 22:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
和石4Q59(和南4Q60)线由冷备用改开关线路检修
5 J  \5 F( W5 n1 E- J
; l" w0 P8 m! `& ?% a, R4 [6 ]* }1 r, ?4 _& D% l! ?

4 E  [; g  f( H& k1.      检查和石4Q59(和南4Q60)线确在冷备用状态
/ B: s! ?, x. i, _9 [  e; J, A  u  b' [5 c( \5 l
2.      220kV母差保护运行方式切换小开关由“差动投、失灵投”切至“差动退、失灵退”QB
' N2 c8 {: {7 p9 n1 W
9 ?( o6 ]$ W5 V; v, ]- b% g& a3.      放上220kV母差和石4Q59(和南4Q60)线电流端子流变侧短路件并取下连接件9SD(6SD)
, {$ w, ]" g" r% u% V) j
2 b$ ]) I! _1 O) Q3 {0 w4.      检查220kV母差差流正常(_____<0.3A)
* g" q9 R! m8 U1 _; A9 z5 t" g6 g' }7 x
5.      220kV母差保护运行方式切换小开关由“差动退、失灵退”切至“差动投、失灵投”QB" E! i7 B5 p( ~7 A: O
0 ^/ j/ ^2 D9 ]1 u- z2 A$ c
6.      合上和石4Q59(和南4Q60)线开关母线侧接地闸刀' a" }$ c, L% ~) `# [& D: _  M4 @
* `4 D( I& X0 q) H, f3 p/ Q
7.      检查和石4Q59(和南4Q60)线开关母线侧接地闸刀确在合上位置/ w! t# K5 k$ a# U

' T) a! U( h7 E  d3 C* z. K# d8.      合上和石4Q59(和南4Q60)线开关线路侧接地闸刀
& b* ~5 @1 s3 J5 o/ j5 @
" b+ z: L+ @. x" C6 W. M9.      检查和石4Q59(和南4Q60)线开关线路侧接地闸刀确在合上位置! h6 b7 M1 C* y1 G! h- X+ h" t4 i  H9 j

) G0 J# W1 z- a) m. Z# `+ ]10.  接通和石4Q59(和南4Q60)线线路压变二次电压小开关2ZKK! d; ~4 E; P* e8 d2 N4 s4 W
4 ~& ?& K- p3 E# C
11.  在后台机上检查和石4Q59(和南4Q60)线线路确无电压( F3 r/ p; b1 i+ C+ C/ a4 Q

& z1 }5 L+ e! B+ w% y12.  合上和石4Q59(和南4Q60)线线路接地闸刀
# f( m, D/ f, O/ U+ O1 s: [" x
. o5 W( R$ F' i% x  {8 z13.  检查和石4Q59(和南4Q60)线线路接地闸刀确在合上位置
6 ]. y; m/ U0 o* n/ Y4 v: F
6 e2 C. q# Q9 m- w$ X14.  切断和石4Q59(和南4Q60)线线路压变二次电压小开关2ZKK
9 |; n  O+ j1 E9 Y# B; I: _: Y% Y+ x$ G; x
15.  切断和石4Q59(和南4Q60)线第一组控制电源小开关4K1, ]- Z+ G! k+ C: S

  B5 }: {8 M6 W( V( s16.  切断和石4Q59(和南4Q60)线第二组控制电源小开关4K2) j* h* j0 @+ P" s5 ]) F
4 C  k, l$ x) J8 T: T
备注:
7 S; i/ \" f5 K* C- o+ n7 G- L0 j% m. R( Z# C/ \1 N
改线路检修时需向调度询问明确线路对侧在冷备用或检修状态
4 E$ c! ]: u$ |0 Y2 s9 N8 b9 X9 }
" P: M- e% w) y( x& R2 ]& Q# o
  O$ m3 ]' ?& o7 Q5 E3 m$ b# B( P& A0 j: u# l
问题:在典票中,第十步和第十四步操作的目的,难道仅仅是为了验明线路上确无电压么?希望大家赐教!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-7 19:16:34 | 显示全部楼层
一般在合接地刀闸或者挂接地线之前要先验明需要检修的设备无电,我们站是用验电棒,而你的典型票中是通过后台查看,其实道理是一样的 就是要确保线路无压
; e' L( P& L# M6 X# @9 W* A, f: G8 D  Q, u
查看线路无压后,要拉开PT二次侧,防止倒送电
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-9 22:59:36 | 显示全部楼层
回复 1# tomber1011
/ B( q  c3 _/ r
6 O% B8 p  I) h3 u8 C6 v1 T# |) i7 q4 f8 v, Q: C3 ?7 c
    间接验电,线路压变低压开关不合上去的话,没法儿看到线路的电压,所以合地刀前要把压变低压开关合上去,有些地方线路地刀控制回路里也有压变低压开关闭锁结点,不合上去线路地刀没法儿合5 q4 B1 \! B  f, n# ~
& W9 B3 B# b, Q0 [
   作用两个:1、间接验电   2、闭锁原因(有些地方有)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-10 16:16:00 | 显示全部楼层
这个是这样的,有的地方把线线路压变二次电压小开关2ZKK接入了五防闭锁,你不合没法后台拉地刀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-7-11 12:49:38 | 显示全部楼层
这个问题我弄明白了,因为我们站的设备是GIS的,在合接地闸刀之前必须是在接地闸刀的地点验电,这个是没办法直接验电,只能间接验电。而楼上提到的五防闭锁,我不认为是这样的,五防闭锁要求拉开的是压变一次闸刀,跟二次的小开关是没什么关系的。不过还是谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-11 15:45:02 | 显示全部楼层
这个是闭锁回路做进去的,包括你GIS我估计也是这样,你不合上的话你后台地刀合不上的。可以去看下图纸。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-28 16:51:41 | 显示全部楼层
学习了哈!顶一哈!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-2 11:22:29 | 显示全部楼层
合上小开关2ZKK,目的是为逻辑闭锁提供MCB信号,在逻辑闭锁系统中只有提供正常的MCB信号后才能合上地刀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-4 12:36:32 | 显示全部楼层
我认为闭锁的面大
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-20 11:49:34 | 显示全部楼层
线路地刀控制回路里串接电压结点,不合上压变低压开关,控制回路走不通,地刀合不上
/ T" H* J. w( |3 \) [  A! [2 K& `* q; w0 w# L8 d
不过开始压变低压开关也可以不拉开,最后拉一次......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】