关于典型操作票的疑问?

 火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-6 22:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
和石4Q59(和南4Q60)线由冷备用改开关线路检修% F9 ~* B* G5 X0 j- O* o
  C% U+ u; q6 k& ?9 C( [3 J3 b
2 ?% _- U( v* R: @( J
4 s3 D$ ?, `- ^! I
1.      检查和石4Q59(和南4Q60)线确在冷备用状态6 `! u" g& D9 P, ^8 t

, F2 O* Q: \0 W4 \2.      220kV母差保护运行方式切换小开关由“差动投、失灵投”切至“差动退、失灵退”QB
2 i* I6 \% C1 }# Y5 M9 v  f9 F# [/ w7 c
3.      放上220kV母差和石4Q59(和南4Q60)线电流端子流变侧短路件并取下连接件9SD(6SD)9 i* T% ]9 Z5 v5 t4 _/ G- V$ X: Z$ D; d
! r( ^) D  b8 E! B- X. C' u3 z2 x: a$ v
4.      检查220kV母差差流正常(_____<0.3A)
) q- c  l- O" l' E1 A8 s
: o4 j1 h" L: S+ x5.      220kV母差保护运行方式切换小开关由“差动退、失灵退”切至“差动投、失灵投”QB7 k1 ?" G2 @0 V3 {. T

+ W; S+ H2 @4 S& ^6.      合上和石4Q59(和南4Q60)线开关母线侧接地闸刀
, i- D( [( R  E( ?. P0 O
/ a. I9 U+ z( j. Q3 e7.      检查和石4Q59(和南4Q60)线开关母线侧接地闸刀确在合上位置$ [+ j8 [, |5 F0 g$ h/ k6 L) g
3 u5 W$ @# `( a$ x' h/ [
8.      合上和石4Q59(和南4Q60)线开关线路侧接地闸刀
' s5 c( p% }5 O  P: T2 i; D: E
/ V. h) j2 D4 W+ |2 p) ?9.      检查和石4Q59(和南4Q60)线开关线路侧接地闸刀确在合上位置* b% c! ]' i2 A6 K

  O9 a5 B1 f* X7 E( M10.  接通和石4Q59(和南4Q60)线线路压变二次电压小开关2ZKK3 ]' A$ Z$ b' y5 j) _. _

& y% ]/ o+ s6 ?' ^11.  在后台机上检查和石4Q59(和南4Q60)线线路确无电压: K$ ], T0 s% c$ T1 W$ P5 |3 y

( K/ M" [5 ?$ H4 W12.  合上和石4Q59(和南4Q60)线线路接地闸刀
' Z4 H  J) b4 @9 p( L# V2 q$ G+ v  ?8 V* i9 M
13.  检查和石4Q59(和南4Q60)线线路接地闸刀确在合上位置
. _' |1 o8 G. @' R% S: r! |/ Y7 s) @/ N  `. V4 X& `8 C# A
14.  切断和石4Q59(和南4Q60)线线路压变二次电压小开关2ZKK
8 Y( p5 \% O% U, i( ?* Q5 E; V/ s6 |- }9 @7 H3 s$ X7 `/ H# c1 ^2 K. J$ O
15.  切断和石4Q59(和南4Q60)线第一组控制电源小开关4K1( o( _2 w: X, N$ T

* m1 `% X9 V: \; K) `- p0 J. y16.  切断和石4Q59(和南4Q60)线第二组控制电源小开关4K2
. L9 j; f' ^; o% u( O) \
! T/ a! Y2 m+ _6 P3 F) Y备注:
  X2 w  F2 b* |& }( w0 J2 v
& O0 p' \$ t' \8 Y" }改线路检修时需向调度询问明确线路对侧在冷备用或检修状态
' C  M) ^8 [1 \# O2 }) T8 d% W* {6 O5 W+ u- A( @

7 ?4 w. k1 Q7 \0 m1 H4 |1 w7 d3 D/ `6 R! |
问题:在典票中,第十步和第十四步操作的目的,难道仅仅是为了验明线路上确无电压么?希望大家赐教!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-7 19:16:34 | 显示全部楼层
一般在合接地刀闸或者挂接地线之前要先验明需要检修的设备无电,我们站是用验电棒,而你的典型票中是通过后台查看,其实道理是一样的 就是要确保线路无压' {$ J6 d7 I: E# ]: R
. W( L9 Q* C) F5 L" F$ g9 j9 Q
查看线路无压后,要拉开PT二次侧,防止倒送电
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-9 22:59:36 | 显示全部楼层
回复 1# tomber1011 / ^0 H9 k: m5 ]

; ~+ q5 {. H5 Z1 k' @" N$ o+ @$ o% v! L0 I' x' Q, ^
    间接验电,线路压变低压开关不合上去的话,没法儿看到线路的电压,所以合地刀前要把压变低压开关合上去,有些地方线路地刀控制回路里也有压变低压开关闭锁结点,不合上去线路地刀没法儿合6 `5 X; C* E9 u, g& h3 L! I) ~( \2 c  N

  x/ I3 ]5 Z' E/ U; A2 T   作用两个:1、间接验电   2、闭锁原因(有些地方有)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-10 16:16:00 | 显示全部楼层
这个是这样的,有的地方把线线路压变二次电压小开关2ZKK接入了五防闭锁,你不合没法后台拉地刀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-7-11 12:49:38 | 显示全部楼层
这个问题我弄明白了,因为我们站的设备是GIS的,在合接地闸刀之前必须是在接地闸刀的地点验电,这个是没办法直接验电,只能间接验电。而楼上提到的五防闭锁,我不认为是这样的,五防闭锁要求拉开的是压变一次闸刀,跟二次的小开关是没什么关系的。不过还是谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-11 15:45:02 | 显示全部楼层
这个是闭锁回路做进去的,包括你GIS我估计也是这样,你不合上的话你后台地刀合不上的。可以去看下图纸。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-28 16:51:41 | 显示全部楼层
学习了哈!顶一哈!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-2 11:22:29 | 显示全部楼层
合上小开关2ZKK,目的是为逻辑闭锁提供MCB信号,在逻辑闭锁系统中只有提供正常的MCB信号后才能合上地刀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-4 12:36:32 | 显示全部楼层
我认为闭锁的面大
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-20 11:49:34 | 显示全部楼层
线路地刀控制回路里串接电压结点,不合上压变低压开关,控制回路走不通,地刀合不上$ F1 X# z5 }4 |" h8 W
' e- A" U# L" F
不过开始压变低压开关也可以不拉开,最后拉一次......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】