设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 5443|回复: 17

线路开关三相不一致与失灵

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-11 15:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请教:线路开关三相不一致保护是否启动开关失灵保护,为什么?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-12 08:17:46 | 显示全部楼层
启动,这个应该没有什么为什么吧……
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-13 12:26:31 | 显示全部楼层
不启动,一般线路开关本体自带线路开关三相不一致保护,不符合开关失灵保护启动的条件.
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-13 16:17:02 | 显示全部楼层
同意楼上的opinion o(∩_∩)o...
: l( v( X0 A& x% A$ b6 m( ?  L南自保护三相不一致不启动失灵
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-9-28 19:02:54 | 显示全部楼层
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-1 13:38
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-9-29 08:49:32 | 显示全部楼层
    三相不一致启动跳闸回路,分两路,一路是微机保护三相不一致启动跳闸回路,一路是开关本三相不一致启动跳闸回路;
    ( ~  `2 w: Q, Y& I) P7 M  1、前者是通过零序负序作为辅助判据来闭锁微机保护中三相不一致,主要判据是用:三相TWJ并联,三相HWJ并联而后两者串联作为非全相位置开入,再通过其辅助判据综合判断后,启动跳闸回路;8 ?" L% @7 N# ^' a# r$ q
      2、后者是通过断路器辅助接点启动,即取断路器三相常闭接点并联,断路器三相常开接点并联,然后两者串联后启动跳闸回路6 A1 G, Q2 P: S3 H6 R" z/ n* u" ?
    断路器失灵保护我就不说了,兄弟概念性的东西多多看看理解理解。

    评分

    参与人数 1威望 +1 学分 +1 收起 理由
    dengkn + 1 + 1 讲的挺明白的

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-4 21:08:33 | 显示全部楼层
    太棒了,我也学都知识了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-5 01:19:14 | 显示全部楼层
    6楼回答完全正确!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-5 03:21:29 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-9 21:45:38 | 显示全部楼层
    回复 6# 白夜风起
    ' Y+ H; T" X5 [, T7 n
    7 Q: F' m! G$ M  b. v' _& {1 B0 \2 W8 i" k/ ]7 ^
        正解。不过根据反措要求必须使用开关本体的三相不一致,以保证可靠性,保护的没说用不用,也就是可用可不用。一般的做法是两个都用但是保护的比开关的多一个时差。其原因在于开关本体三相不一致一般使用一个普通的时间继电器来计算延时时间,而此时间继电器基本上都属于无法校验的设备,所以我个人认为单纯使用开关本体跳闸方式更加不可靠。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-28 06:11

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表