看不懂的失灵启动问题:" I- N% K8 ]  ~7 x7 W6 l' @
南瑞RCS923C产品开关失灵启动经三跳闭锁,三相不一致闭锁,合位闭锁,单跳闭锁是什么意思?) @, T. k0 {4 i. \% g

* F: J9 f( B7 }8 H+ \3 p+ O厂家说明:
; t* I* K. Z: }# t) ~失灵起动, U( I! v8 I4 \
当“投失灵起动”控制字置1 时,装置固定投入相过流失灵起动,也可选择零序或负序电流失灵起动,同时失灵起动元件可整定是否经变压器保护动作接点、断路器三相不一致接点、断路器合闸位置接点、线路保护分相动作接点等闭锁。
+ y' a( H/ N" L- r2 e1 z6 B- [不分相出口的失灵起动分两段时限(用于220kV 及以上电压等级的不分相式变压器的失灵起动),Ⅰ段时限解除复压闭锁,Ⅱ段时限起动失灵;失灵电流起动为过流判别元件,可以是相电流、零序电流或负序电流过流,还可整定是否经保护动作接点、断路器不一致接点或断路器合闸位置接点闭锁。
9 }5 N9 Y2 f% l- u当选择经线路保护分相动作接点闭锁时,可与某些不具备失灵延时功能的母差保护配合,即延时功能由RCS-923C 完成,以完成特殊要求的线路保护失灵起动功能。经分相跳闸闭锁的失灵起动逻辑经延时按相输出失灵起动接点(主要适用于线路保护,用来解决某些国外母差保护失灵无延时、需要按相延时起动失灵逻辑的问题)。分相的失灵Ⅰ段时限与失灵Ⅱ 段时限均为同一出口(由于是线路保护起动失灵,不存在解除复压闭锁的问题,因此不必分为两段时限出口,任一时限失灵动作,分相失灵动作接点均有输出)。当将两段时限整定为相等时,失灵Ⅰ段时限接点、失灵Ⅱ段时限接点无任何区别。 C:\Documents and Settings\zhuhongwei\桌面# _$ O  Z5 ~* P: ]$ P$ W

' r, q. X- W3 u1 l% A如图所示,当投入零序失灵起动或者负序失灵起动元件时,若其元件动作,经各自延时段输出不分相的失灵Ⅰ段延时接点以及失灵Ⅱ段延时接点,且以短时限延时输出所有分相失灵起动接点。
2 a3 H' M# K: S( n. d# A当相过流失灵起动元件动作时,相过流元件经延时输出失灵Ⅰ段时限起动接点以及失灵Ⅱ段时限起动接点,其延时分别为失灵Ⅰ段时限与失灵Ⅱ段时限;同时以短时限延时输出对应相失灵起动接点。6 R' j7 U, Q4 J. F" }( Z4 ?
由于分相失灵起动接点用于线路的失灵起动逻辑,因此分相失灵起动接点不需要区分两段时限;而由于变压器保护的失灵起动逻辑可能需要具备Ⅰ段解除复压闭锁、Ⅱ 段起动失灵的逻辑,因此不分相的失灵起动接点分为两段时限。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-9-28 19:02:27 | 显示全部楼层
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-9-28 20:49:45 | 显示全部楼层
还是找专业书看下吧。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-7 09:40:50 | 显示全部楼层
xuexi
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-7 09:46:05 | 显示全部楼层
简单说就是,保护动作了但是本保护应跳的开关没有跳闸,此时本保护发出失灵信号至母差保护,通过母差保护跳开故障线路所在的母线段的所有开关。

评分

参与人数 1威望 +2 学分 +4 +50 收起 理由
norika + 2 + 4 + 50 谢谢你的回答!

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-8 21:01:30 | 显示全部楼层
学习学习,共同进步
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-8 21:34:14 | 显示全部楼层
学习学习,共同进步
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-9 14:19:36 | 显示全部楼层
论述的就是失灵保护的动作原理,基本理论
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-6 13:34:10 | 显示全部楼层
当“投失灵起动”控制字置1 时,装置固定投入相过流失灵起动,也可选择零序或负序电流失灵起动,同时失灵起动元件可整定是否经变压器保护动作接点、断路器三相不一致接点、断路器合闸位置接点、线路保护分相动作接点等闭锁。仅电量保护动作节点启动失灵
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-11 20:52:37 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。。。。。。。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2025-4-5 08:57

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表