设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4598|回复: 13

关于断路器三相触头不同期合闸产生零序电流的问题

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-11 16:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
向各位请教一个关于零序电流的问题。
( A! U( D8 e% j我知道断路器在三相合闸不同期的情况下产生零序电流,但零序网有些不清晰(两相先合与一相先合的情况),请高人指点。! c: Q0 b0 w& [  g; S+ ?$ h6 y
不胜感激!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-11 21:24:14 | 显示全部楼层
嘿嘿
$ o/ ]7 Z5 X. t: D没错,是中堂大人。
5 D; X. ^5 o6 c/ `& ^4 }* B6 v3 s忘了注明了,是在大接地电流系统当中。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-12 00:22:56 | 显示全部楼层
断路器三相触头不同期可能性很小
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-12 14:16:28 | 显示全部楼层
新人过来学习一下!!!!!!!!!!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-12 15:32:18 | 显示全部楼层
问题自己解决了3 {+ [) w, ^" `) P5 h
今天刚学了一下故障分析
9 }: q1 F5 u5 u% o断路器三相不同期,即系统非全相运行,一相或两相短线的情况。
  l4 o  h/ C2 y仍然感谢各位的关注。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-1-25 18:09
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-17 17:00:45 | 显示全部楼层
    零序电流是3相电流之和。在系统正常运行时,断路器3相触头不同时合闸,会使得3I0不等于0
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-5-3 13:24
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:29 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-22 11:20:58 | 显示全部楼层
    断路器三相触头不同期是存在的,但是一般时间很短,1~4ms吧。对于非同期器件的系统零序序网,等同于单相断线或两相断线状态。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-22 11:25:51 | 显示全部楼层
    激活帖子发达打法打发打发四大  打法打发打发  打法打发打发 发达打法打发
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2020-4-27 20:29
  • 签到天数: 84 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:84 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-22 11:38:20 | 显示全部楼层
    楼上灌水,小心惩罚
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-23 02:10:19 | 显示全部楼层
    在系统正常运行时,断路器3相触头不同时合闸,会使得3I0不等于0
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入