各位高手能否就含DG配网的保护措施发表些看法呀?
, s( G/ ]: P( b# Z5 y+ W另外,大家对利用电抗器高阻抗值限制分布式电源提供的短路电流解决DG与保护之间协调性这一方法有什么评价?, ]1 C( {- J7 _4 x  w( w8 K
大家各抒己见,谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-15 10:32:06 | 显示全部楼层
分布式带能源的并网会使其邻近线路在发生短路故障时的故障电流发生变化,这种变化有点使增大的趋势,有的是减小的趋势,具体华中科技大学的某位教授做过比较透彻的分析,可以在知网查到相关文献;
% T. C+ |3 y" I另外在电源出口处串联电抗器一个重要原因是降低系统短路容量,与保护配合的有什么关联还真没研究过
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-9-16 09:26:45 | 显示全部楼层
谢谢。+ e7 h  e, f+ j, ?
目前论及DG接入对保护影响的文章好像不少,但如何在配电网原有的保护基础上消除或者限制这种不良影响的文章很难见到哦。
' |7 ]  U& L+ m& lProtection of Distribution Networks in Presence of DG Using Distribution Automation System. Z! K& d  D* `( z5 N* H) f( \. I. t
Capabilities    S. A. M. Javadian, and M.-R. Haghifam, Senior Member, IEEE
" o3 _8 ?& X" E& m- o如果大家有兴趣这篇文章是可以看一下的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-17 20:27:21 | 显示全部楼层
    接入限流电抗器的根本原因是DG接入系统短路容量增大,同时,原有开关设备的动热稳定也存在了问题。所以,这种情况下,原来的速断、差动等保护,必须要增加短延时,以免限流电抗器前发生短路时,速动跳闸造成开关的损坏。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-12-2 09:41:30 | 显示全部楼层
    看来做这块儿的人还是蛮多的嘛