向各位请教一个问题:
3 c& A, c' C4 X# \) X
% ?1 A9 b. u* l 发电机在什么情况下会出现甩负荷运行,以及会产生什么样的后果?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-25 23:11:23 | 显示全部楼层
比如负荷过重导致频率低于正常值,或者低频振荡的时候吧,以及严重故障时,都可能会甩负荷

评分

参与人数 1威望 +2 学分 +2 收起 理由
MonkeyTang + 2 + 2 我很赞同

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-3-26 09:01:43 | 显示全部楼层
谢谢了,欢迎大家继续发表高见。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-26 09:30:17 | 显示全部楼层
2楼应该讲得很清楚了.
( w% F1 g/ f9 T2 D3 z& g9 J& D
* v8 a1 O1 o' i) C. d补充一下后果吧:被甩的用户没电用! (怎么感觉象是脑筋急转弯呀). 甩负荷当然更要强调好处:系统得以保持稳定. 早期的一些大停电要是有甩负荷功能就可以避免了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-26 10:44:43 | 显示全部楼层
突然甩负荷会造成线路末端的瞬时过高压