马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
安全阀整定方案/ S9 d) F/ a1 B4 N) d. n0 k( D
2 U) p0 q7 a L, Y! L; H* ?1 安全阀整定目的
' V5 l, ]1 p9 h9 L
! K" ]7 A9 t7 s) r安全阀是保证锅炉安全运行的重要附件,为保证其在锅炉异常运行有可能超压时正常动作,必须在锅炉投产前对安装好的安全阀进行热态校验。根据《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,经计算求得该锅炉安全阀的校验定值以就地压力表为准。
) u' ~/ J7 k; ?) M2 A* t; _: c: i2 r" a1 P. b0 d4 M5 b/ r- d
1 校验前的准备工作
. n. r' w6 J1 N" r0 F; x! h
3 ?0 T# X& B$ a I6 A% i1.1施工单位首先应对新安全阀进行解体检查,并进行工作压力的冷态水压试验。
+ n& [, @+ Y% A7 t- R# l& }0 W. G8 J2 ~3 i7 c# [! A8 `( Y
1.2 安全阀疏水管路应畅通,以防动作时发生水冲击。" G$ A$ F, L4 d; \' j
; \+ o, G. N4 \% M
1.3 就地压力表及表盘指示压力表均应校验准确,过热器就地压力表安装位置应远离向空排汽阀及安全阀。/ c% p3 F2 c! h( s
! S8 u& ~# n' r
1.4 向空排汽阀应操作灵活。
6 S6 X L! f: t5 O* ^2 O& j5 i% z9 S
: k- N" t/ V! l6 }1.5 汽包及过热器就地应安装0.5级以上的标准压力表。) v/ K- X; i$ S; _! O; k+ C
% Y/ @2 b" i/ D( [3 f7 S
1.6准备两副对讲机及校验用具。
) x& d6 o2 N: D" b: s6 J2 S
& m" h1 r( b( o$ F2 蒸汽严密性试验
, q8 ? ^" x$ e0 ]) j& r' h8 p3 w6 G0 K% k1 d9 ]
2.1为确保锅炉各受热面、联箱、仪表管、取样管、阀门等部件的严密性,在锅炉安全阀校验前,须对锅炉进行蒸汽严密性试验。
; t4 _7 ~8 g( j& {: b
8 {* t/ X" E8 ^; Z% p% }" n8 Q& d2.2在锅炉启动前运行人员应对锅炉本体进行一次全面检查,并对锅炉各膨胀指示器的指示值进行记录。' b9 Y* g/ d1 H0 u& `9 a% H
% g* ?2 g# l6 U# y- r+ H
2.3锅炉升温升压速度应严格按照升温升压曲线进行,当锅炉主汽压力升至9.0 MPa时,由安装单位人员调整,分别进行汽包及过热器安全阀起座试验,时间0.5~1分钟;主汽压力升至9.8MPa时,稳定压力,运行及施工单位人员联合对锅炉进行全面检查,并做好锅炉膨胀指示记录,在确认锅炉承压部件及炉体膨胀正常后,方可继续升压。2 P7 l! {1 T% T* v3 e% h
. }& H" [3 j; b s+ U9 M. s' I3 安全阀校验
# L, D) S/ F% |
$ [+ s* e; X6 v' d6 W5 q6 k% J3.1校验工作由调试单位指导,制造厂人员和施工单位调整,电厂及监理单位专业人员参加,就地和控制室各方均应有人在场,以便及时联系和协商有关事宜。& H) N: t! j" T( z& ^+ `, W
0 q8 S* d0 {+ u7 _6 [# _3.2校验压力以就地压力表指示值为准。9 } p- {: A+ s) C _
( \! ~* s- a2 B5 x( d* i
7.3校验按压力由高至低的顺序进行,即先校验汽包工作安全阀,再分别校验汽包控制安全阀和过热器控制安全阀。
" n9 u+ m% d3 R! @" g; F3 T# j
4 ~5 Q& m$ x( `/ N3.4当压力升至9.0MPa时,应降低升压速度,当压力超出校验定值0.1MPa而安全阀仍未起座时,应开启向空排汽泄压,待压力低于校验定值1.0MP时,稳压,由制造厂人员和安装单位指定专业人员对安全阀进行调整,调整后重新升压校验,直至合格。5 b6 J0 T( t( t$ S. o4 n$ i
4 _( |- N5 C: P
3.4机械整定完毕,做好记录。
+ H- O5 b: y# s& g" @) T
8 [3 C+ ^8 E0 u& ?" u4 组织分工
: ]9 V3 q" o' f" U# ]5 { C1 w& ^' @- s' S! u7 r& q
4.1所有调试工作均应在试运指挥组的统一领导下进行。
8 k; Y1 ]4 ?/ h% _7 y. O1 P: G
% \! O5 I; O1 R( O* I4 i/ ]4.2调试人员负责调试措施的编写,向现场工作人员进行技术交底,操作技术指导,记录有关参数。" y& P+ d1 p2 q
0 I8 V V9 B( m2 s3 G1 U4 @4.3运行人员应根据调试人员要求,按运行规程和本措施进行操作,并对运行设备进行正常巡检,确保设备安全运行。
. L- L3 `+ B Q( j% N' R8 ]4 A# f% r4 V$ G
4.4制造厂人员和安装单位负责安全阀的调整、设备检查和维修等工作。& q2 C1 f6 L' q; _
' m- I! z% p8 k6 W" w$ H4.5监理单位人员应对校验过程及校验结果进行监督 |
|