|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
锅炉安全阀整定措施0 T9 \8 c8 W9 p" O: h& y
6 Q3 D: `$ _4 c* ?: w3 {
一、安全阀调整前的准备工作
% A' U0 F! s: }, m6 b
* ^& n: Q( j) s; r6 ^8 E 1、对安全阀进行外观检查处理。看其有无裂纹,然后对其各部件材质进行光谱分析,应符合设计规定。检查安全阀本体各处焊口、螺丝连接处有无不正常情况,如焊口处有裂纹及螺丝不符合规格,应提前处理。
+ L8 `' u3 K# K+ @# W z5 V' q) |
2、汽包、过热器就地压力表和数字压力表校验合格(就地压力表在调整时可安装标准压力表)。
. x2 f2 `/ Q8 e8 ?
& I# h0 K, C/ e 3、准备好调试工具及通讯工具(如电话、对讲机等)。+ b2 M5 l* g4 p; W/ ~& ]
9 I/ I6 V+ g* {1 q1 W
4、点火排汽门及事故放水门应试验正常好用。2 K$ w7 B( Z& m* L$ m7 X4 n
9 g5 F% _ m$ E A- |- e9 v
二、安全阀动作压力的规定
# l; W( U. `8 P3 a% A1 ]7 E5 J/ ^- }3 Y7 c; T: ?
安全阀调整压力确定的依据是根据《发电企业技术标准》中电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)的规定,取1.04倍的工作压力为控制安全阀的动作压力,取1.06倍的工作压力为工作安全阀的动作压力,启闭压差为启座压力4—7,最大不超过10.% x1 D+ T# [5 l) ]4 P; t
3 L) p, F7 n, V8 q9 [. M. C
过热器控制安全阀启座压力:3.82×1.04=3.97MPа' b8 \" U" _, Z- I
9 P5 A& z, s; N
回座压力:3.81—3.69MPа最低3.58MPа
# x. A& Z* B( u* D9 [) l% t3 e& ], O% U n8 B
过热器工作安全阀启座压力:3.82×1.06=4.05MPа
. B) E6 |+ S; I) _& h5 u2 |! u! X% M
回座压力:3.88—3.77MPа最低3.64MPа. m |& q3 s5 a( s' C% {8 H
/ r+ J0 q' I0 l
汽包控制安全阀启座压力:4.3×1.04=4.47MPа. z; |3 P$ O; R6 G
& c: Q7 `- E9 u- E/ W' u, ]$ y* y6 } (左右各1只)
8 M1 w5 @$ v9 f
H1 _3 w) a6 s1 E! W% i' F 回座压力:4.29—4.16MPа最低4.02MPа汽包工作安全阀启座压力:4.3×1.06=4.56MPа$ }: P% w' L/ y2 N
( d2 X3 l+ V L7 d: X' |+ j
回座压力:4.38—4.23MPа最低4.10MPа
) q6 \# ^5 s5 F9 }$ P* R* ^& Z6 R* q( a. e
三、锅炉运行正常后可直接进行安全阀的整定工作,整定顺序为
9 I0 y, v" ~& ?6 ?; a8 X$ z5 z* @( l- l" P6 f+ H
1、汽包工作安全阀
1 L7 `% r! [7 l: Z* V. G T/ u( b& T* O7 |' O5 o0 I
2、汽包控制安全阀" u; `$ ?+ N: D9 X$ N: J' L+ F
5 |/ C9 w/ P! b# F. d7 H
3、过热器出口集箱工作安全阀
5 |7 L, ]4 E& b* N w+ v' a1 A1 r8 H- O5 f" `
4、过热器出口集箱控制安全阀! g% }. M3 N/ B4 W! o
* o6 }: ^+ c. m
四、整定方法
M$ p6 c! c6 X3 m! o
/ ?2 E; F2 c. n0 v, q7 u 1、将非调整安全阀用顶杆(或压紧螺母)压死。 u+ l1 I+ O: ?9 h; P
$ q" ?2 t9 C/ D! h
2、整定前将点火排汽阀由电动控制切换为现场手动控制。) F+ a5 g" b- a) A, R
7 `. r9 E9 `% l: \1 F" ]1 F5 T) k
3、调整燃烧及点火排汽门控制汽压,使之缓慢上升,当压力接近动作压力,应保持压力稳定,缓慢升至整定压力,如超过启座压力仍不启座,应及时开启点火排汽阀,降低锅炉汽压,或着用阀杆上的手柄强制排汽降压后调整启座压力,再次试排。
# e5 `2 d$ F: s8 |
; k4 |# ^- x3 F |5 G8 f. O# G; w 4、启座后,要监视回座压力,便于调整回座压力。
% O; U, L" \, N. l
- {# G$ E1 _/ F& |5 n$ N0 ^ 5、当压力符合要求后,再做一次试排。* A1 ~% C$ w; z, \0 }
+ M* U: P4 s: z" c: u; } 6、调整完一个后,再调整下一个。: d# K. ~# j# |7 Z" @7 P
- H1 F& L- e. t0 z# Z% I3 h7 g 五、其它要求
5 Y2 W {$ w% N) L2 x# W$ c8 H
- o& p; Z; S7 z 1、对空排汽门可作压力调整用。
, a, ?2 c7 i7 h) `0 i: ^) p
2 R/ y, g$ R5 ~; M0 d 2、接近启座压力时,务必缓慢升压。, U% x4 P8 d: d3 M f8 f3 D* r
$ s4 G$ l; @% ?( }5 N- M 3、安全阀调整时,应加强对汽温、汽压和水位的监视,* R" W; x" L. E3 l5 J
) F% ~8 b/ s6 V, P. D0 J8 F+ c 调整要细心,尽量减少单只安全阀的动作次数。
7 l2 ` C G$ }6 S: m2 e
; D: i; y6 N# i" g; X+ \& M 4、安全阀调整压力以就地压力表为准,其启座压力、回座压力,应认真做好详细记录。
0 }5 C7 ~) l& m9 F) ~ E! [. X8 ~: }: G6 z9 P
5、要保证炉上人员与控制室人员通讯联系畅通。( ~1 [4 [: T B5 ?
4 }+ D" h3 c! z* B" I+ l5 A
六、安全注意事项9 V* O+ c' ^, I; R
1 a9 C6 i" D+ m \/ |: G! C
1、整定前,要检查各排汽管道的安装及支撑情况。; G$ {* x& A: Z0 J1 ]) N
# v3 u, H7 _& Z, ^+ W
2、安全阀处要设置临时平台。
9 e0 P9 h$ e( M9 V+ |$ x- X3 x# t0 B! ]2 R
3、安全阀调整前,必须在回座后一段欠压下运行。. X+ `) l/ y" N8 o- J/ b$ q
) P5 z% {7 p" b& _ F& e1 K 4、参加调整人员要有防噪声耳塞等措施。3 E; u4 y6 I3 t6 s
% q6 X5 g$ W; C* |$ k, W 5、调整安全阀前,应全面检查安全阀系统的安装是否正确,排汽管道安装的是否牢固,是否影响膨胀。 s. Y J3 h- B. j# l/ D S
3 m7 j/ }% T/ C8 `
6、调整安全阀前,厂房内所有高空作业应停止,非工作人员不得进入炉顶,更不能靠近排汽管道。4 O E& Z3 h( R/ l3 }
. l7 Z- w, a! f& K& S, e
7、安全阀所在的道路应通畅,照明充足,有可靠的通讯联络设施,凡有临时脚手架的地方必须有栏杆,以防止高空坠落事故,确保人身安全,安全阀调整过程中,如出现事故,应停止校验工作。1 _, C5 k8 C4 P) C8 u+ @9 v/ |: Z e
9 g) I% R6 R q 七、校验工作安排& h d( ~$ N; d3 l: {
1 M$ f- v) I8 t* g2 ]: {$ n
校验试验工作由运行车间组织,运行车间负责操作、记录及现场联络工作,检修车间负责安全阀的调整工作,生产部现场指导。; I" ^2 E, [, X1 h: R d; P! Z
e# ~" i; C e" ?+ s, Z0 M
八、制定安全生产表 |
|