锅炉安全阀整定措施 . L o* \, R/ o9 y' p* }; e# M% g7 j4 E7 F3 W q/ c
一、安全阀调整前的准备工作 " ? b/ W9 H. a$ }, B , B8 P# w) z8 b" ?" a1 j7 o# h. D5 } 1、对安全阀进行外观检查处理。看其有无裂纹,然后对其各部件材质进行光谱分析,应符合设计规定。检查安全阀本体各处焊口、螺丝连接处有无不正常情况,如焊口处有裂纹及螺丝不符合规格,应提前处理。 8 S( O& L* e. u& G% T( s9 A) y; p1 A! @; f. i
2、汽包、过热器就地压力表和数字压力表校验合格(就地压力表在调整时可安装标准压力表)。# D6 s5 g1 Y8 r
3 d! y# t" ~& T( a( M
3、准备好调试工具及通讯工具(如电话、对讲机等)。; H3 B! n+ M! [4 U6 G9 S. B- V
8 _8 {2 F+ k. l0 p% a 4、点火排汽门及事故放水门应试验正常好用。 9 h$ R9 P4 }- F8 y4 \9 K' @4 ^+ |0 Z, r5 P0 Y
二、安全阀动作压力的规定 : m& ]1 E9 ]0 c$ @0 X1 |# g" X! H0 m; I8 i+ \3 m/ a
安全阀调整压力确定的依据是根据《发电企业技术标准》中电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)的规定,取1.04倍的工作压力为控制安全阀的动作压力,取1.06倍的工作压力为工作安全阀的动作压力,启闭压差为启座压力4—7,最大不超过10. 6 f) y" Z9 @1 p& q" u6 H ' _% f& h. W+ \% x1 ^ 过热器控制安全阀启座压力:3.82×1.04=3.97MPа + }/ U8 I$ e/ ?8 ]& W5 g, O `% E9 M9 s" c: `# J) v. c1 R' U# y
回座压力:3.81—3.69MPа最低3.58MPа ) f2 l& k+ u0 |3 C+ p% F3 k! s' z9 `' s% ^- X, g7 [! I
过热器工作安全阀启座压力:3.82×1.06=4.05MPа C- N8 J( X2 ^ 1 m+ V: x' _5 u0 e | 回座压力:3.88—3.77MPа最低3.64MPа* o* v! ^1 V# k+ Q9 V
H* L! P6 S4 T. \' }/ F, Y 汽包控制安全阀启座压力:4.3×1.04=4.47MPа9 K1 [0 U" e `' A k( U8 ?( C: p
& ]8 l. {* h6 e# x
(左右各1只) ; c4 Z* x# }5 P5 F, J; E7 E: T0 Z7 g5 [. t
回座压力:4.29—4.16MPа最低4.02MPа汽包工作安全阀启座压力:4.3×1.06=4.56MPа2 W9 d1 ?( {6 `7 x4 P
/ \2 U. O; F% g3 E 回座压力:4.38—4.23MPа最低4.10MPа9 m! t. G) [3 D( b8 T! a
4 M) |7 n' y: l! q' ?, ^
三、锅炉运行正常后可直接进行安全阀的整定工作,整定顺序为7 O% P8 H! m; J
9 ^8 b: L8 \3 X' M4 T
1、汽包工作安全阀( w J1 U2 g! K- ]" L
; I, a2 o) o' M0 C$ O
2、汽包控制安全阀( u4 P a4 G3 ]3 Z5 h5 E0 n
2 V9 ]" |, [# e" t" F2 u 3、过热器出口集箱工作安全阀 7 c* e' X- z) W2 i/ W$ K2 v' e7 ]+ j7 ^5 I
4、过热器出口集箱控制安全阀) P6 u e! b. ~) R/ a9 M0 }
( {% \& V: B' j1 O 四、整定方法3 B) U* s$ g: n I! m2 V8 V
& `7 F% F( G- g' c
1、将非调整安全阀用顶杆(或压紧螺母)压死。 $ \; {) u; A* C" h1 F0 |1 f ! ~) j% p* x5 D: E 2、整定前将点火排汽阀由电动控制切换为现场手动控制。& B! H+ R( U3 D2 h: x1 S* m/ x
0 A0 G0 I' K+ {6 W/ i$ Q& M5 P
3、调整燃烧及点火排汽门控制汽压,使之缓慢上升,当压力接近动作压力,应保持压力稳定,缓慢升至整定压力,如超过启座压力仍不启座,应及时开启点火排汽阀,降低锅炉汽压,或着用阀杆上的手柄强制排汽降压后调整启座压力,再次试排。 # A, _/ U& V4 M+ H1 A+ e% a" ^0 ]: F% Z( \
4、启座后,要监视回座压力,便于调整回座压力。 8 `) U0 H9 L" f' z' A( r! {1 N, [+ d( @
5、当压力符合要求后,再做一次试排。 2 u$ l; g- g' Y$ M4 z9 h, A : M& m4 |( f. b, h7 A 6、调整完一个后,再调整下一个。5 | c- H X# o# Y" {
' U! H( L& w- R/ S5 b+ U { 五、其它要求, Z: s9 \6 _, e# y( B. N1 X
- K! |6 B# L2 A, a# B 1、对空排汽门可作压力调整用。 " Y. t9 u5 ?' Q) X9 z' Z1 Q0 `; _: K0 o: h) |, K. a. Y: d8 Y3 M) q% S8 U
2、接近启座压力时,务必缓慢升压。 . ]7 b% N6 Y+ r! `6 O$ Q4 X) P- u9 y) w% O. v
3、安全阀调整时,应加强对汽温、汽压和水位的监视,4 v# m, a" h2 m
) V! m4 T( J7 |: |$ H 调整要细心,尽量减少单只安全阀的动作次数。 3 w) Z- P1 {$ {' T" b- x$ m ~* ^% z8 q2 r
4、安全阀调整压力以就地压力表为准,其启座压力、回座压力,应认真做好详细记录。6 _0 C/ O, {: j' h( H# R) T% `/ `, e
( d6 }! ^$ D# s" q' u% r% D% U 5、要保证炉上人员与控制室人员通讯联系畅通。 " i# o3 ~# G; P- O5 I+ _ C' P4 v) m" S: g* i$ I1 b* u
六、安全注意事项 / x- @# f. i) k: {1 y/ M( A2 h, Y$ k5 h* z; ], F' B( f0 n
1、整定前,要检查各排汽管道的安装及支撑情况。) k7 h) ]+ z; l/ S0 Q
N* e1 S4 a- e# L/ R: X% Q, ?" r 2、安全阀处要设置临时平台。% v3 F9 k/ F) m% O m$ ]
, ~) ]5 } J' c4 N+ e; p; B' Y H
3、安全阀调整前,必须在回座后一段欠压下运行。8 R ^. F( u6 d+ w8 P
! g$ ^4 o% z z3 M& b 4、参加调整人员要有防噪声耳塞等措施。$ G+ @5 v: f/ G% m# j }; d7 C9 n
! M# ~2 q6 o) i4 a( E$ W5 h
5、调整安全阀前,应全面检查安全阀系统的安装是否正确,排汽管道安装的是否牢固,是否影响膨胀。1 f3 a. x7 X: k: k3 y+ {" r
& j X/ A% u) a8 _
6、调整安全阀前,厂房内所有高空作业应停止,非工作人员不得进入炉顶,更不能靠近排汽管道。' K7 D0 w0 q( e1 J1 Y3 q
# ~& n. {# N+ }- ?/ S 7、安全阀所在的道路应通畅,照明充足,有可靠的通讯联络设施,凡有临时脚手架的地方必须有栏杆,以防止高空坠落事故,确保人身安全,安全阀调整过程中,如出现事故,应停止校验工作。/ Y9 H8 N9 T& _3 I8 I: S$ H3 C |
: P1 @# Y" }$ `+ B) E0 r 七、校验工作安排 ) O3 A/ Z8 K+ }! |3 G8 E; v- g$ }6 g0 \% I, E6 ]2 f5 P: p
校验试验工作由运行车间组织,运行车间负责操作、记录及现场联络工作,检修车间负责安全阀的调整工作,生产部现场指导。+ e5 N h1 m8 |( W