经调查,目前广东电网线路零序电流采样有两种方式,一种是通过三相相电流合成一个零序电流(以下简称自产方式),可细分为通过保护软件自产(以下简称软件自产)和通过三个相电流互感器合成一个零序支路(以下简称硬件自产);另外一种是在电缆出线端上将三相电缆通过一个专用零序互感器获取零序电流(以下简称外接方式)。7 ~; o7 T: L" c9 k- y) S
《南方电网10kV~110kV线路保护技术规范》(Q/CSG 110035-2012)的6.3.2条款明确规定:35kV及以下线路零序过流保护的“零序电流输入采用外接方式”。 按照《南方电网公司10kV(20kV)配电系统中性点接地方式选取指导意见》中的要求,不论是消弧线圈接地还是小电阻接地,都需要装设零序CT, 新建和扩建工程零序CT应选用闭合式,改造工程应优先选用闭合式。 为提高零序保护的动作可靠性,零序CT应优先选用闭合式P级CT。改造时存在困难的,允许选用开口式CT,但此时应选择质量可靠的产品,同时做好运行维护,防止因零序CT问题导致保护拒动和越级跳闸,致使10(35)kV母线失压的事件发生。 ' Q- e' Y2 B2 J; p! {
综合以上分析,10kV线路应采用专用零序互感器,防止零序保护的误动。对于现有采用自产方式的保护,具备改造条件的,应加装外接专用零序CT。 5 Z2 ~6 A2 w; B- b$ X
|