设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1221|回复: 1

关于光学电流互感器(oct)频带问题的提问。

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-19 10:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
关于光学电流互感器(oct)频带问题的提问。
( q4 V% U7 [" A+ A) E# q" U- H; J7 ?- ?1 \9 `& Y
请问: 在高压直流输电系统中(HVDC),有直流线路上的电流测量OCT,有滤波器的测量OCT, 理论上他们是没有频带限制的,但在实际应用中,它们的频带范围是怎样的啊?
( r$ E; V$ Q2 I4 |如 线路OCT 型号:COCT/X-01B 额定频率是0HZ,最小截止频率是7KHZ,
7 U$ l- L; |& W0 c* u. `' i# F    直流滤波器型号:DOCT 4000 额定频率是0.6KHZ, 最小截止频率1.2KHZ.. O( x/ R9 [, m1 q. i# l1 Y  K% [1 Y
       直流滤波器保护用 TA 必须尽可能不失真地反映多个频率的电量, 线路OCT 主要是测量直流大小。
: d9 [- Y. {2 V5 @- x5 {9 }& S7 q1 F) O  Q( n
为什么直流截止频率反而高呢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-5-3 13:24
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:29 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-22 11:18:00 | 显示全部楼层
    线路OCT不仅要测量线路电流大小,其测量值还用于线路保护,如线路差动、行波保护、以及用于线路行波测距,这要求频带远高于滤波器频带。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-4 07:18

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表