关于光学电流互感器(oct)频带问题的提问。
7 r8 e* U5 f5 J8 H, ]1 C5 ]2 v( e7 ?1 e# k( c9 @; {
请问: 在高压直流输电系统中(HVDC),有直流线路上的电流测量OCT,有滤波器的测量OCT, 理论上他们是没有频带限制的,但在实际应用中,它们的频带范围是怎样的啊?
7 A; V) ~2 f* F1 K5 M如 线路OCT 型号:COCT/X-01B 额定频率是0HZ,最小截止频率是7KHZ,
8 A4 M7 P+ C3 D( W* [; ^2 Y2 a    直流滤波器型号:DOCT 4000 额定频率是0.6KHZ, 最小截止频率1.2KHZ.0 H8 K) R' Z: ~- t1 }# G; c2 q
       直流滤波器保护用 TA 必须尽可能不失真地反映多个频率的电量, 线路OCT 主要是测量直流大小。* ?& `, f$ ~* W

0 W0 a. v' ?% S) W+ `为什么直流截止频率反而高呢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-5-3 13:24
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:29 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-22 11:18:00 | 显示全部楼层
    线路OCT不仅要测量线路电流大小,其测量值还用于线路保护,如线路差动、行波保护、以及用于线路行波测距,这要求频带远高于滤波器频带。