请大家分析,此电流互感器损坏的原因(附照片)

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-10-10 21:37
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-4-5 16:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    1、安装地点:主变(110/35/10三绕组)35kV侧真空断路器带的外置电流互感器,型号:LZZW-35,使用变比400/5;,
    % q* z! {, ?) z7 V2、运行情况:主变三侧运行,运行负荷为额定的70%;; |7 Z# [, ^$ J% Y8 E- }
    3、事故现象:运行中发35kV母线接地信号,紧接着主变差动保护动作跳三侧断路器,事故时主变及三侧断路器没有明显响声和火光;
    ( r; I8 M9 l1 V# a1 r' Q4、事故检查:主变瓦斯无气体,绕组直流电阻、绝缘电阻比对预试数据正常,35kV断路器B相电流互感器一次对地绝缘电阻为零,互感器二次接线端子有明显放点烧黑痕迹,测一次对二次绕组1S、2S、3S绝缘电阻正常,一次对二次绕组4S绝缘电阻为零;0 K4 G( r9 o. y/ e
    5、事故原因:35kV B相电流互感器击穿接地引起35kV母线接地和主变三侧断路器跳闸;
    $ Q1 G$ |! l0 q( f5 }) Y8 h6、原因分析:该组断路器(包括CT)是投运不到两个月的新开关,投运前做过交接试验合格,整组联动试验正常,投运后仪表指示正常,主变向量图正确,差流在允许范围,检查二次接线:1S不使用—短接至地,2S使用—测量,3S使用—保护,4S使用—差动,没有发现错误和开路现 象。 将故障PT解体分析并拍照如下,判断意见:是否二次开路造成?请大家发表自己的看法。% ?* t4 b) U- M4 N( n
    4 ?+ f# r5 }/ P) s6 ^1 c

    有故障CT外观

    有故障CT外观

    CT解体分析1

    CT解体分析1

    传统解体分析2

    传统解体分析2

    传统解体分析3

    传统解体分析3

    CT解体分析4

    CT解体分析4

    CT解体分析5

    CT解体分析5

    CT解体分析6

    CT解体分析6

    CT解体分析7

    CT解体分析7
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2015-7-21 13:35:52 | 显示全部楼层
    有道理
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-11-8 15:11:13 | 显示全部楼层
    现在看到的是事故后的镜头。如果真是断线造成的,那么为什么会断线呢?设备本身质量问题?还是系统有诱因?期待楼主进一步的分享。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-9-23 10:51
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-9-12 09:45:04 | 显示全部楼层
    期待进一步分享1
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-11-16 08:04
  • 签到天数: 17 天

    连续签到: 3 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:17 天
    连续签到:3 天
    发表于 2018-11-16 08:06:05 | 显示全部楼层
    期待进一步分享。。: A% I/ u3 h( s6 l9 t
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-7-7 14:16
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2020-7-7 14:38:12 | 显示全部楼层
    应该是流变二次接线盒中接线柱松动,导致二次接线柱处过热,造成内部绝缘下降。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-2-25 12:06
  • 签到天数: 80 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
    发表于 2020-10-7 00:03:31 | 显示全部楼层
    期待楼主更加详细的分析。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-3-29 22:19

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表