设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 540|回复: 0

发电厂和变电所接地电阻要求

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-21 08:49
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 3 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:3 天
    发表于 2018-1-12 14:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    (1)直接接地系统和低电阻接地系统:
    1)接地网的接地电阻宜符合下式要求:
    R≤2000/IG      (1.3-1)
    2)在符合本条(3)的规定(略)时,接地网地电位升高可提高至5kV。必要时,经专门计算且采取的措施可确保人身和设备安全可靠时,接地网地电位升高还可进一步提高。
    (2)不接地、谐振接地、高电阻接地系统:
         接地网的接地电阻应符合下式要求,但不应大于4Ω:
      R≤120/Ig (1.3-2)
    •接地电阻并非神圣不可侵犯”,5000V2000V2.5还可提高- \* y& ^/ {$ l/ O' T3 e1 W
    •新规范取消了250/I的条款,但120V仍超过安全电压。, G2 v3 h/ w1 ~# l* r+ Y
    $ k# I; N3 [1 a
    •显然,靠接地电阻的要求,不能保证人身安全。
    / T6 [0 a. a8 [4 d4 X& e
    5 D" E: ?! X2 H2 Y, l% n6 d7 r' n
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 推荐学弟上研学论坛,小先生受奖励 学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-3-29 07:43

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表