    (1)直接接地系统和低电阻接地系统:
    1)接地网的接地电阻宜符合下式要求:
    R≤2000/IG      (1.3-1)
    2)在符合本条(3)的规定(略)时,接地网地电位升高可提高至5kV。必要时,经专门计算且采取的措施可确保人身和设备安全可靠时,接地网地电位升高还可进一步提高。
    (2)不接地、谐振接地、高电阻接地系统:
         接地网的接地电阻应符合下式要求,但不应大于4Ω:
      R≤120/Ig (1.3-2)
    接地电阻并非神圣不可侵犯”,5000V2000V2.5还可提高
    新规范取消了250/I的条款,但120V仍超过安全电压。

    显然,靠接地电阻的要求,不能保证人身安全。