马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
(1)直接接地系统和低电阻接地系统: 1)接地网的接地电阻宜符合下式要求: R≤2000/IG (1.3-1) 2)在符合本条(3)的规定(略)时,接地网地电位升高可提高至5kV。必要时,经专门计算且采取的措施可确保人身和设备安全可靠时,接地网地电位升高还可进一步提高。 (2)不接地、谐振接地、高电阻接地系统: 接地网的接地电阻应符合下式要求,但不应大于4Ω: R≤120/Ig (1.3-2) •接地电阻并非“神圣不可侵犯”,5000V比2000V高2.5倍,还可提高!4 [; V3 h0 v: Z
•新规范取消了250/I的条款,但120V仍超过安全电压。0 ^% U* K9 B k& z- g2 F: \5 X+ n1 q
( `, Y# c) k" d- d•显然,靠接地电阻的要求,不能保证人身安全。
, G6 l. Y- E+ f% H3 }7 N: r7 h( b _3 @8 L5 F
|