(1)直接接地系统和低电阻接地系统: 1)接地网的接地电阻宜符合下式要求: R≤2000/IG (1.3-1) 2)在符合本条(3)的规定(略)时,接地网地电位升高可提高至5kV。必要时,经专门计算且采取的措施可确保人身和设备安全可靠时,接地网地电位升高还可进一步提高。 (2)不接地、谐振接地、高电阻接地系统: 接地网的接地电阻应符合下式要求,但不应大于4Ω: R≤120/Ig (1.3-2) •接地电阻并非“神圣不可侵犯”,5000V比2000V高2.5倍,还可提高!
6 s+ a' a m+ [$ g- S•新规范取消了250/I的条款,但120V仍超过安全电压。
, `- V. K# }/ x! w$ B4 g8 x5 j- L& ]
•显然,靠接地电阻的要求,不能保证人身安全。4 A; N9 W7 s5 I+ ~, A2 n
. S2 g( ~" q; h- w, W1 V
|