    (1)直接接地系统和低电阻接地系统:
    1)接地网的接地电阻宜符合下式要求:
    R≤2000/IG      (1.3-1)
    2)在符合本条(3)的规定(略)时,接地网地电位升高可提高至5kV。必要时,经专门计算且采取的措施可确保人身和设备安全可靠时,接地网地电位升高还可进一步提高。
    (2)不接地、谐振接地、高电阻接地系统:
         接地网的接地电阻应符合下式要求,但不应大于4Ω:
      R≤120/Ig (1.3-2)
    •接地电阻并非神圣不可侵犯”,5000V2000V2.5还可提高. F+ d  O1 O4 f. \- J) e9 Q
    •新规范取消了250/I的条款,但120V仍超过安全电压。( S6 ^% q& Q5 s( `# F% q
    3 W# a$ g0 y$ _8 z8 O
    •显然,靠接地电阻的要求,不能保证人身安全。& b2 y1 x' G; c7 _/ z, b' X
    2 R  |" h) j& v% M$ G% N
    "真诚赞赏,手留余香"