发电机转子接地电阻值有何规定???

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-5-13 17:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
我们单位最近检修遇到汽机转子电蚀问题,查找了好久也没找到相关的规范对转子接地电阻值的规定,哪位高手知道请指示下,非常感谢。。。。。。。。。。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-5-14 08:01:52 | 显示全部楼层
我是不是发错地方了??????
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-5-14 08:57:34 | 显示全部楼层
关注。。。。。。。。。。。。。。。。。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-13 10:38:56 | 显示全部楼层

回复 1楼 gengbest 的帖子

发电机转子一点接地是可以运行的,但长期运行会使烧蚀接地点,不允许两点接地,至于转子的接地电阻好像没有规定吧,用250V或500V摇表有M欧级足够了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-20 01:25:46 | 显示全部楼层

需要专门测量工具

一般来说用摇表进行测量的话 会有0.1-0.6左右的绝缘电阻 有些水内冷机组需要屏蔽线 对表面的泄漏进行屏蔽。根据以前的绝缘登记进行比较 一般不应小于三分之一。考虑到励磁机接地不良 应使用专门的测量仪表进行测量。我只是一个运行高级工 仅以个人经验知识进行解答 不周之处敬请谅解。互相探讨 一起进步。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-20 01:29:01 | 显示全部楼层

补充一下

汽机还是燃机?有的燃机是无刷励磁的。还有可以借鉴电压等级。一个千伏一般是一个兆欧就可以评定合格的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-20 02:40:15 | 显示全部楼层
是的啊
7 A4 f; b9 \" x- [1 \) w6 @单相接地是可以短时间运行的