请教各位:在atp-emtp里怎么来描述一个大小为P=500MW,Q=50MVAR的负荷的动态特性,我不需要像电动机那样搞得很详细,只要它能反映基本的动态特性就可以了;如果说只有采用电动机的话电动机应该怎么连接呢?因为在其他一般的机电暂态软件在电动机的连接很简单直接挂到电网中就可以了,但是在atp里我发现它有好多节点,很多参数?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-6-26 15:04
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-27 16:28:45 | 显示全部楼层
    ATP提供了CIGRE的静态负荷模型在ATP-DRAW的"Frequency Com.."里就可以找到,分单相和3相,模型参数有6个,其中“V,P,Q  ”别代表电压(kV)、有功(MW)和无功(MVar),A、B、C三个系数我没搞懂呢需要查CIGRE的相关资料,应该是与电压和频率相关的系数或指数。
    ; `9 u9 n4 z) j& ]0 L& H( W) ]+ s电动机模型也是比较复杂的,不像国内常用的BPA或PSASP那样设置那么简单,而相关的说明资料又很少,我这能推荐一个笨方法给你:在ATP里有个Exa_4算例,里面就是针对电动机的,可以参考其使用。我也是才开始学习EMTP,没搞懂该电动机的功率是如何控制的。
    - H1 q! S2 s/ s+ i4 a- d& M0 }/ q我也希望ATP的高手大侠们指点指点。

    评分

    参与人数 2威望 +10 金币 +2 收起 理由
    dongchch + 6 回答的很细致, 感谢您的参与!
    norika + 4 + 2 谢谢你积极回答问题!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-6-26 15:04
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-27 17:14:37 | 显示全部楼层
    查资料搞懂了,原来ATP里面提供的CIGRE模型是用于谐波分析提出来的,静态模型结构是RL//L,即有三个参数,RL串联再与L并联而成,这三个参数是根据P、Q、V及关心的谐波次数n计算得到,其中R=V*V/P,与R串联的Xs=0.073*n*R,与RL并联的Xp=n*R/[6.7*tan(φ)-0.74],φ=Q/P,而6.7,0.74和0.073应该就是对应的A、B和C了,是根据试验测量得到的数据。这种模型的局限性太大了,要用负荷模型只有自己建了。

    评分

    参与人数 1威望 +4 收起 理由
    dongchch + 4 感谢分享

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-9-5 15:11:53 | 显示全部楼层
    请教各位:在atp-emtp里怎么来描述一个大小为P=500MW,Q=50MVAR的负荷的动态特性,我不需要像电动机那样搞得很详细,只要它能反映基本的动态特性就可以了;如果说只有采用电动机的话电动机应该怎么连接呢?因为在其他 ...) s) z; Y! W1 J0 e4 u
    zhangwin618 发表于 2009-8-27 14:52
    . b/ {% O" x# }9 }: U

    * g4 A; D) M  e3 U2 B4 f% X5 [负荷模型比较复杂, 一种常用的负荷建模是通过tacs或是models控制的type 60电源来实现的, 端口特性通过tacs或是models来定义