matpower中如何将负荷设置为动态可调整的负荷?因为我要计算一个最优切负荷,可是case文件里的负荷都是固定的,除非切母线,负荷才会改变,不知道怎么计算故障时的自动切负荷量,请大神帮忙啊!!!!万分感谢~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2014-11-23 20:28:05 | 显示全部楼层
matpower没这功能,不过楼主可以考虑基于matpower自己实现“故障时自动切负荷量”的计算
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2014-11-30 20:39:09 | 显示全部楼层
matpower只有静态负荷。
  i, a4 b4 g" M9 T2 y+ T4 S关于你的需求,我能想到的解决方法有:# ^& N  `% ~7 a5 l2 F, H  `/ T
如果算潮流,
+ P, A7 f3 {/ G3 k1. 每次自己改负荷有功mpc.bus(:, PD)和负荷无功mpc.bus(:, QD);
# j$ q; o& h) I- G5 Y4 x2. 改内部程序,重新给Sbus变量赋值,或者到makeSbus文件里改注入功率的计算方式。8 K5 W5 Z' T1 `, H
如果算OPF,要把负荷当优化量,只有自己改程序,因为模型已经不同了。

评分

参与人数 1威望 +4 学分 +10 收起 理由
norika + 4 + 10 谢谢你的回答!

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2015-3-12 19:59:45 | 显示全部楼层
楼主好厉害
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-7-12 22:09
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-11-21 17:33:22 | 显示全部楼层
    nerazzurri 发表于 2014-11-30 20:39
    ! ~" r1 g3 u' Q0 P; l7 Zmatpower只有静态负荷。& y' R$ U3 z' b% |! e5 s7 h2 j
    关于你的需求,我能想到的解决方法有:8 Z/ e9 z7 l. M) \& m0 M3 f
    如果算潮流,
    & F: j" X1 x9 Z# `  y8 \
    新手还看不懂第二条怎么弄
    ! R5 m( a& @( G% ]1 J6 i+ E9 Q7 k" a9 p! Z4 \0 }$ z; w
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-17 16:51

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表