    馈线保护装置的故障测距采用的是阻抗测距形势,馈线末端的避雷器爆炸,故障测距短了6公里,试问这样的问题主要是由于什么原因造成的?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-1 13:38
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-12 17:20:30 | 显示全部楼层
    我认为是避雷器发生爆炸,这种故障形势下过渡电阻偏大,对阻抗测量故障距离影响偏差大。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-12 18:24:16 | 显示全部楼层
    请教:
    1 }" q7 B; M# f+ j/ U1 m+ u. L' e" R! v
    测距,究竟有没有准的? 现在能做到什么程度?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-17 11:32
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-8-13 08:20:57 | 显示全部楼层
    避雷器爆炸过渡电阻大的情况下  阻抗值应该比以前大  这样的情况下故障测距应该比实际的要大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-17 11:32
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-8-13 08:21:43 | 显示全部楼层
    " a$ H4 }" I- _7 Q8 Z# E+ V
      不能太准  但是误差也不是很大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-13 08:51:49 | 显示全部楼层
      不能太准  但是误差也不是很大' s. |) d/ [* Z
    滑板 发表于 2009-8-13 08:21
    * l# B. B) q' I# b  a
    3 L6 Q# M3 d: e5 i- P
    有什么定量的结论么?( r- ~, s: a; ?( J, v% A: Q
    + X* v& P- K: |1 Y  {# K- K
    另外,请教:目前故障测距一般都基于哪几种原理?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-1 13:38
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-13 08:54:31 | 显示全部楼层
    你们的测距采用的是取虚部不?阻抗值就是复数的虚部。另外你查看故障录波,看故障时电压电流分别是多少
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-1 13:38
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-13 09:00:35 | 显示全部楼层
    3# fat.taotao / e/ a0 C/ y& W) P  M9 r0 b5 d

    . T+ F$ d8 I1 m6 e2 ]$ F' @; N3 y  r1 r) b9 X  f; G# V1 }0 O4 e  y
    看你采用什么算法,以及你的实际电网模型,现在常见的是阻抗法取虚部,故障测量法,行波法,三种。阻抗法厂家给出的误差是在百分之二到百分之三,但实际上误差要比这个大,故障测量法他借助现有的计算机通信工具以及故障录波功能;行波法利用波反射原理测故障点,在日本比较盛行。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-17 11:32
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-8-13 09:11:45 | 显示全部楼层
    3# fat.taotao 5 U: S! t% a4 q9 |" R. ]

      o* Y9 H% y0 [  z3 Y  T: K
    - K! A' |# `: F" A$ y看你采用什么算法,以及你的实际电网模型,现在常见的是阻抗法取虚部,故障测量法,行波法,三种。阻抗法厂家给出的误差是在百分之二到百分之三,但实际上误差要比这个大,故障测量法他借助现有 ...' w- ]+ `1 v# Y; e$ M* l% d
    白夜风起 发表于 2009-8-13 09:00

      n9 l$ n) u2 z+ h5 @9 g5 @现在供电线路使用行波的开始多起来 ,这种我没有接触过,只是听一厂家的教授讲,可是我摸不到头绪
    $ d( S% ~+ s: W1 a4 o   对于我们这里出现的情况  故障录波我这里没有,我也就是了解大致情况,可以判断装置没有问题,至于误差这么大,分析写起来不知道怎么写比较让人信服
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-13 20:54:38 | 显示全部楼层
    8# 白夜风起
    5 R0 Y, n  ]$ |5 R& H( i) n8 J8 f" q, |" e; u( T
    故障测量法,行波法,不知误差大约有多少?' g) t; A) B8 R, y# Y
    5 A! q  p" E  R7 k" a+ Z0 p2 B/ e
    另外,在高压电网(>110kV) 以上,不知一般采用什么方法?