    发表于 2009-8-13 20:56:10 | 显示全部楼层
    请教:能否简单介绍下几种测距方法的基本原理啊?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-16 12:09:23 | 显示全部楼层
    本帖最后由 fat.taotao 于 2009-8-16 12:12 编辑
    ! F' |$ k4 v0 Z$ }1 _! o  H. _  _
    & E9 y+ p( P, q2 \ 16# himyamigos 0 [; t0 p2 d9 @9 d9 j" t! z
    ; @9 [% S# E$ g1 i
    谢谢himyamigos啊,再请教:; R0 b0 K0 D1 B9 q& ^

    # [' L; v9 N' D8 R$ R6 H; x500kV/220kV目前在保护和故障录波中的测距装置一般用什么算法?还是以阻抗法为主么?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-3-14 09:46
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-8-16 21:21:17 | 显示全部楼层
    学习下,,有待进一步了解
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-16 23:52:51 | 显示全部楼层
    学习中。。嘻嘻
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-17 08:31:34 | 显示全部楼层
    18# fat.taotao ( h; ?9 ~' k" M1 ^
    " A3 n* a$ c  z- p( G" W$ g" ]' h
    请教不敢当啊,据我所知,现在高压的行波测距都是采用双端的D型行波测距,其他如A型只能作为一个辅助,但是D行波是利用GPS,有1μs的误差,所以测距精度不高,现在研究利用A做为辅助,提高精度。 ...- {* u  ^+ D( B* |) L  z- u$ i
    himyamigos 发表于 2009-8-16 15:14
    - `! y) m( c' s; F' P3 L
    2 V! Q. u% H' W' H0 a# z+ D9 _7 i9 ?
    D型要涉及载波交换两侧数据(不知我的理解是否对),但是据我所知,似乎高压中故障录波都不牵涉线路两侧的,而且载波通道现在在高压网中也很少。, ^, f6 `7 m" n
    那D型的算法怎么实施呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-17 08:32:27 | 显示全部楼层
    俺菜的很,himyamigos多指教
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-17 12:53:21 | 显示全部楼层
    楼主用的是阻抗法的单端测距,影响计算结果的主要因素还是过渡电阻/电抗。如果取虚部,可选取故障后一周半后的数据取工频量计算,结果会好一些。如果是双端测距的话,还能更准一些。
    / h6 ^, L6 p5 j; q' ~测距结果还受到线路的参数、pt/ct精度的影响,只能做一个参考,巡线的时候不置于无从下手,要很精确的话,还是要用行波测距,不过成本就高了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-1 13:38
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-17 14:50:04 | 显示全部楼层
    避雷器爆炸过渡电阻大的情况下  阻抗值应该比以前大  这样的情况下故障测距应该比实际的要大
    ! U% @4 [7 d+ b) X1 N: ]  [. q滑板 发表于 2009-8-13 08:20
    2 O' o" C( v4 S0 ]2 c! T& Z4 O
    只有是单端源的过渡电阻才是纯阻性的,而两端或者多电源时过渡电阻会是电抗或者电容性的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-17 18:55:41 | 显示全部楼层
    22# fat.taotao
    : S, W4 W' S' ?3 }& N9 ]9 _fat博士,不要谦虚啊,我都不敢讲了。
    - R) ^. z) j) C  y: i* MD行波测距不是靠传播两端的数据,而是通过GPS对故障录波装置进行时间校准,故障发生记录下两端各自接受到故障初始行波的时刻,通过交换这个时间进行测距 ...! P3 {) ]' [: `* }" w
    himyamigos 发表于 2009-8-17 11:12
    / a* T0 u4 l: J& H) Z4 U
    ! f' Z  r( l' V) f
    himyamigos,虽然交换数据少,但也需要通道啊,居我了解,似乎线路两侧的故障录波仪是没有通讯通道的,所以比较疑惑  
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-18 14:51:50 | 显示全部楼层
    好像还没有测距测的准的吧,现在研究的比较多的好像是根据行波测距