    发表于 2009-8-13 20:56:10 | 显示全部楼层
    请教:能否简单介绍下几种测距方法的基本原理啊?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-16 12:09:23 | 显示全部楼层
    本帖最后由 fat.taotao 于 2009-8-16 12:12 编辑
    % Z- w: e5 X/ Y2 l5 [/ P7 z% v4 E" }( K9 k. R7 @
    16# himyamigos 2 J4 s4 Y4 V( t$ [
    0 ]2 F4 ]+ {7 a- V% Y2 M8 K) z
    谢谢himyamigos啊,再请教:
    / `% O& g7 p" j1 V7 v
    " F% O2 r2 ~6 t& ~- b. I500kV/220kV目前在保护和故障录波中的测距装置一般用什么算法?还是以阻抗法为主么?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-3-14 09:46
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-8-16 21:21:17 | 显示全部楼层
    学习下,,有待进一步了解
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-16 23:52:51 | 显示全部楼层
    学习中。。嘻嘻
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-17 08:31:34 | 显示全部楼层
    18# fat.taotao 0 g# d: n: ^1 w8 x3 H# Z5 S
    9 l  A) \+ ^1 [# D( Y
    请教不敢当啊,据我所知,现在高压的行波测距都是采用双端的D型行波测距,其他如A型只能作为一个辅助,但是D行波是利用GPS,有1μs的误差,所以测距精度不高,现在研究利用A做为辅助,提高精度。 ...
    ; j/ `( U* k- g" mhimyamigos 发表于 2009-8-16 15:14

    $ Q& r  x0 [6 Q  P: h5 L7 E* J( x1 d: j5 u; l  z) G9 y' G' S
    D型要涉及载波交换两侧数据(不知我的理解是否对),但是据我所知,似乎高压中故障录波都不牵涉线路两侧的,而且载波通道现在在高压网中也很少。
    ) I0 G( O: B9 [# S那D型的算法怎么实施呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-17 08:32:27 | 显示全部楼层
    俺菜的很,himyamigos多指教
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-17 12:53:21 | 显示全部楼层
    楼主用的是阻抗法的单端测距,影响计算结果的主要因素还是过渡电阻/电抗。如果取虚部,可选取故障后一周半后的数据取工频量计算,结果会好一些。如果是双端测距的话,还能更准一些。) R& \3 A; G+ |8 Q+ d
    测距结果还受到线路的参数、pt/ct精度的影响,只能做一个参考,巡线的时候不置于无从下手,要很精确的话,还是要用行波测距,不过成本就高了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-1 13:38
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-17 14:50:04 | 显示全部楼层
    避雷器爆炸过渡电阻大的情况下  阻抗值应该比以前大  这样的情况下故障测距应该比实际的要大, I8 M2 V+ {& Y. y
    滑板 发表于 2009-8-13 08:20

    - P1 T5 a% F) R: g3 F只有是单端源的过渡电阻才是纯阻性的,而两端或者多电源时过渡电阻会是电抗或者电容性的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-17 18:55:41 | 显示全部楼层
    22# fat.taotao
    ; o5 p3 e) z5 h. g* {+ Bfat博士,不要谦虚啊,我都不敢讲了。3 U9 t% e3 Y4 E' L# ]/ V" O% A
    D行波测距不是靠传播两端的数据,而是通过GPS对故障录波装置进行时间校准,故障发生记录下两端各自接受到故障初始行波的时刻,通过交换这个时间进行测距 ...
    0 D8 m7 D+ n/ r" Ahimyamigos 发表于 2009-8-17 11:12

    # h( ]+ e. c3 o4 a& ]) z) Y2 h3 V. M# N) L% v+ @& C5 Y, L
    himyamigos,虽然交换数据少,但也需要通道啊,居我了解,似乎线路两侧的故障录波仪是没有通讯通道的,所以比较疑惑  
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-18 14:51:50 | 显示全部楼层
    好像还没有测距测的准的吧,现在研究的比较多的好像是根据行波测距