直流电源的安全和保护是国家电网安全运作的最后一道保障,保护电器的可靠性要求也越来越严格,它不能有拒动或误动,尤其是越级误动,将会造成电力设备损坏和电网系统故障,并引起大面积停电等事故。为防止因直流断路器及其它直流保护电器动作特性不匹配带来的隐患,国家电网公司在 1 g3 F) l2 c2 W1 K1 E% d
《预防直流电源系统事故措施》第十一条规定:一个站的直流熔断器或自动空气断路器,原则上应选用同一制造厂系列产品。使用前宜进行安秒特性和动作电流抽检;
9 W3 y9 h" w8 k4 c& |6 V( F( H 《直流电源系统运行规范》第十二条第八款规定“直流熔断器和空气断路器应采用质量合格的产品,其熔断体或定值应按有关规定分级配置和整定,并定期进行核对,防止因其不正确动作而扩大事故”;. ?, u( x0 P- p! z7 r+ i G
《直流电源系统技术监督规定》第二十七条中规定:“…自动空气断路器使用前应进行特性和动作电流抽查。…”;
9 ^9 v8 f5 U# u! r Z 《电力工程直流技术设计规程》DL/T5044-2003规定,变电站直流系统中的直流断路器的级差配合方案应满足选择性保护的要求。保护电器如何正确选型及上下级之间选择性保护的配合问题,直接关系到能否把直流电源的故障限制在最小范围内,这对防止事故扩大和设备严重损坏至关重要。" C. R! O& M* H
* \$ T5 w% R- B- M0 i { PAM便携式电力直流断路器安秒特性测试仪是广州普莱德电气有限公司根据以上的国家电网的标准要求研发的适用于电力系统现场、野外工作的直流断路器的测试,该产品设计独特,充分显示我们公司的研发技术实力,是国内目前重量最轻的产品,只有同类产品重量的1/10 (仅8公斤),同时测试精度也是最好。
: v+ ]9 y9 v$ v2 J7 ]( e3 z PAM测试仪可以检测直流断路器在不同电流条件下的脱扣时间,验证直流断路器电流脱扣时间能否满足选择性要求。有助于在对各类直流断路器开断特性进行测试分析的基础上,提出各种直流供电网络直流断路器的最佳配置方案。避免直流配电网络出现越级跳闸引发的大面积停电事故。 |
|