设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3585|回复: 10

[讨论] PSCAD中的断路器使用问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-12-1 09:51
  • 签到天数: 43 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:43 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-12-9 10:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    想请假各位大神一个问题。我在pscad中搭了一个无穷大电源给感应电动机供电的模型,线路用的是电阻。我在线路上加了一个断路器,初始状态是闭合,控制它在2s时刻开断。可是它完全没有反应,一直保持初始的闭合状态。检查了控制信号,时间设置这些,都没有问题。这可能是什么原因造成的呢?
    4 E% H) |$ V" z" f. ]
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-3-6 19:11
  • 签到天数: 237 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:237 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-12-9 10:25:13 | 显示全部楼层
    故障电流是否出现过零点?PSCAD里面的断路器默认是要电流过零才会开断的,不过你可以改改

    点评

    我已经把断路器设置为了在任意电流情况下都可以断开,可是它还是不能开断。  详情 回复 发表于 2016-12-9 16:05

    评分

    参与人数 1威望 +3 收起 理由
    抢楼评分专号 + 3 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 上班路边彩票店买彩票 ZGGLLJT,中奖得了 学分3 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-12-1 09:51
  • 签到天数: 43 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:43 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2016-12-9 16:05:24 | 显示全部楼层
    ZGGLLJT 发表于 2016-12-9 10:25: Q' Y: N; i) d. k% g; S
    故障电流是否出现过零点?PSCAD里面的断路器默认是要电流过零才会开断的,不过你可以改改
    2 Y3 ?4 `- ?& e4 e
    我已经把断路器设置为了在任意电流情况下都可以断开,可是它还是不能开断。: W* I9 ~0 a  T+ ]! C2 c+ K. A$ M

    点评

    你好,请教一下,断路器是怎么设置在任意情况下都可以断开的呢,默认的好像都是过零点断开,多谢了!  详情 回复 发表于 2017-1-12 14:58
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-1-20 12:23
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-1-7 22:14:10 | 显示全部楼层
    有自带的model,copy过来试试

    点评

    嗯,后来全部重新建模了,就可以开断了,也不知道是哪里的问题。  详情 回复 发表于 2017-1-9 14:49
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 一个袋子砸在了 堂阳生124 头上,堂阳生124 赚了 学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-12-1 09:51
  • 签到天数: 43 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:43 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-1-9 14:49:31 | 显示全部楼层
    堂阳生124 发表于 2017-1-7 22:14
    - ^3 _7 L% ?. x0 C有自带的model,copy过来试试

    ; p  t& f8 G, ^嗯,后来全部重新建模了,就可以开断了,也不知道是哪里的问题。
    ( f. B& V- i1 ?% A6 w( l/ Q- [
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: YLWSCU 乐于助人,奖励学分2 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-4-5 09:47
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-1-11 14:01:50 | 显示全部楼层
    我也碰到过类似问题,无解

    点评

    重新把模型都建立一遍,真不知道是什么原因,难道是PSCAD的Bug?  详情 回复 发表于 2017-1-12 19:26
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2017-1-12 14:58:40 | 显示全部楼层
    YLWSCU 发表于 2016-12-9 16:052 ~" t5 }2 n' J/ b& B/ K% v/ W
    我已经把断路器设置为了在任意电流情况下都可以断开,可是它还是不能开断。

    0 r8 Z; Y& {3 @+ H6 |$ Y你好,请教一下,断路器是怎么设置在任意情况下都可以断开的呢,默认的好像都是过零点断开,多谢了!
    + H% f: C$ Z; k0 h! F$ T, k

    点评

    把“opean possible at any current”选择Yes了就可以  详情 回复 发表于 2017-5-4 14:30
    双击断路器,然后勾选“open possible at any current”,这样断路器的开断就不受流过它的电流大小的影响,只与你设置的开断时间有关了。  详情 回复 发表于 2017-1-12 19:25
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 分享资源多,奖励威望2 点,好开森哈. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-12-1 09:51
  • 签到天数: 43 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:43 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-1-12 19:25:44 | 显示全部楼层
    电力初学者 发表于 2017-1-12 14:58- J! d0 T( ~9 m5 o  |2 j  l
    你好,请教一下,断路器是怎么设置在任意情况下都可以断开的呢,默认的好像都是过零点断开,多谢了!
    , c9 z  J. A$ L( M; o* j& A
    双击断路器,然后勾选“open possible at any current”,这样断路器的开断就不受流过它的电流大小的影响,只与你设置的开断时间有关了。
    # ?+ u" x. x5 n& L0 x
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 去看电影,YLWSCU被优惠得了 学分3 点,开心的忘记看电影了. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-12-1 09:51
  • 签到天数: 43 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:43 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-1-12 19:26:26 | 显示全部楼层
    ylf1982 发表于 2017-1-11 14:01) I2 g% C9 z) U5 d/ b0 F9 i2 F
    我也碰到过类似问题,无解
    6 {* d* E- q6 p% [/ _" W9 s
    重新把模型都建立一遍,真不知道是什么原因,难道是PSCAD的Bug?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: YLWSCU捐助研学论坛,另外奖励威望1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-12-1 09:51
  • 签到天数: 43 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:43 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-5-4 14:30:47 | 显示全部楼层
    电力初学者 发表于 2017-1-12 14:58
    9 U8 Q( M  v  l, F, V! I" \6 K你好,请教一下,断路器是怎么设置在任意情况下都可以断开的呢,默认的好像都是过零点断开,多谢了!
    ) e/ L# B# }$ Y  _2 U" k9 K
    把“opean possible at any current”选择Yes了就可以
    $ o) v5 t+ {. V) S4 ~# G' ^8 z) X) z8 {
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则