采用内桥接线,穿越功率将通过其中三台断路器,任一台断路器故障都将中断穿越功率的传输。请问是哪三台啊?穿越功率怎么理解?
% a/ K/ ]1 A( ?9 ]6 ~4 o+ Z! `+ s1 k7 n  q5 @0 ?/ |

9 B8 }3 J; Y7 T" z4 w7 q
- F: X& H  p' h. @$ W
                               
登录/注册后可看大图
% z0 ?4 _! ?: `) S/ }2 O! f
桥形接线(bridge-circuit configuration)由一台断路器和两组隔离开交组成连接桥,将两回变压器一线路组横向连接起来的电气主接线,在变压器一线路组的变压器和断路之间接入连接桥的称为内桥接线。
: u- Q( |. D! U& h0 ]7 P  连接桥连接在变压器一线路组的断路器和线路之间的称为外桥接线;连接桥母线上的断路器正常状态下合闸运行。内桥接线的任一线路投入、断开、检修或路障时,都不会影响其他回路的正常运行,但当变压器投入、断开、检修或故障时,则会影响另一回线路的正常运行。由于变压器运行可靠,而且不需要经常进行投入和因此内桥接线的应用较广泛。
( g# `; q6 F! S0 `5 ?. u  外桥接线的变压投入、断开、检修或故障时,则会影响其他回路的正常运行。但当线路投入、断开、检修或故障时,则会影响一台变压器的正常运行。因此外桥接线仅适用于变压器按照经济运行称要经常投入或断开的情况。此外当线路上有较大的穿越功率时,为避免穿越功率通过多台断路器,通常彩外桥接线。
) J# V/ V! E7 ?: T" q  为了提高桥形接线的灵活性和可钻性,避免因检修线路或变压器时影响其他回路的正常运行,一般在接线中加设一组跨条(导线)。内桥接线的跨条位置与外桥接线中连接桥的位置相同,外桥接线的跨条位置与外桥接线中连接桥的位置相同,外桥接线的跨条位置与内桥接线中连接桥的位置相同。跨条上通常设置两组串接的隔离开关,以便于跨条上隔离开关进行检修,此两组隔离开关在正常运行时是断开的。5 z. `; }+ I! X5 B/ s
  桥形接线中使用斯机台数少,其配电装置占地也少,能满足变电所可靠性要求,具有一定的运行灵活性,桥形接线适用于线路为两回、变压器为两台的交流牵引变电所和铁路变电所等。6 J% D3 S2 s, ~( Y( L* q2 Y
- K& g* U8 R3 Y- X0 X" ]8 x. h  x
[ 本帖最后由 小电驴 于 2009-1-4 11:06 编辑 ]
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-3-5 21:09
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-4 13:16:54 | 显示全部楼层
    我刚想给你解答,意外发现你找到答案了。:)2 Y* ^9 b4 F  b+ l( k
    其实电力出版社出版的《发电厂电气部分》就有相关的内容。:)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-1-4 15:15:25 | 显示全部楼层
    穿越功率还不知道。能不能给个解释
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-4 21:08:56 | 显示全部楼层
    穿越功率的形象解释就是经过变电站母线向下一个变电站输送的功率。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-11-25 20:35
  • 签到天数: 197 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:197 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-11 11:03:47 | 显示全部楼层
    内桥接线三台断路器有穿越功率通过,继电保护配置考虑要复杂些。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-2-26 17:07
  • 签到天数: 655 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:655 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-5-20 21:48:08 | 显示全部楼层
    发帖为了学习学习,谢谢楼主分享!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-23 11:56:56 | 显示全部楼层
    haha受教育啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-12 15:39:40 | 显示全部楼层
    这个内桥外桥我始终分不清哟!