桥形接线问题,大家请帮帮忙啊,

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-24 21:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
桥形接线的电气主接线中,当正常运行时,桥连断路器应该是投入运行的吧,如果桥连在检修时,需要解列运行,可是我看的那张图中,桥连断路器两侧无隔离开关,这样能检修桥连断路器吗,如果没有隔离的话,是不是在检修时需要停电。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-24 23:21:25 | 显示全部楼层
首先,看你检修断路器的哪个部分,如果是储能机构部分,是可以在不停电的情况下进行检修的。但是检修其他带点体部分,就需要停电检修。
2 ^1 ~5 [& u4 Z  b" y一般来说,桥连断路器是很少使用的,相对其他设备出现故障的几率也小很多。只需要在年度预防性试验的时候进行检查一下就可以了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-2-25 20:36:57 | 显示全部楼层
明白,多谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-19 10:48
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-4 10:02:08 | 显示全部楼层
    断路器两侧应设置隔离开关用于断路器维修,桥开关也要加隔离开关。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-5 08:13:06 | 显示全部楼层
    应该有 隔离刀啊,是GIS么?