    大家好,我想问一下各位高手,星三角11点变压器两侧差动保护CT的接线怎么接,也就是CT的P1和P2应该朝向那个方向,电流的流向,怎么来确定P1和P2的方向,谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-7 08:02:04 | 显示全部楼层
    对于微机保护,相位校正和CT变比匹配都由软件实现了,所以两侧CT都结成星形入装置,这样能判断CT断线。6 \0 a, X) `" O+ f9 b
    对于差电流是矢量和的方式,变压器两侧CT的极性在安装时都指向变压器或都背向变压器即可。
      J  n; j5 h+ Q, E: J% O  |& u+ ?) I2 U至于CT极性的测量,查一下电测技术既可乐。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-7 22:14:55 | 显示全部楼层
    楼上基本正确!测试极性可以用干电池打极性的方法测试啊!电池打一次(电池电压3V以上,容量大点),二次侧接块毫伏表即可!. m* n. z) ~( p/ _- @( k

    / U' p' E8 O/ K0 V$ }- M1 h[ 本帖最后由 tiger_yc 于 2009-1-7 22:16 编辑 ]
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-13 01:25:47 | 显示全部楼层
    上面的,应该是毫安表吧?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-13 08:51:53 | 显示全部楼层

    回复 2楼 yuanzhen 的帖子

    又学了一招,蛮有用处的,平时我还没注意到这些呢