设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1613|回复: 1

浅谈电能表非常规应用引起的计量误差

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-12-19 08:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
论文文献
标题: 浅谈电能表非常规应用引起的计量误差
作者: 无名
所属专业方向: 配电
摘要: 在电能计量管理中,由于电能表接线错误,断线(失压、断流)所引起的计量误差较大,易被人们发觉和重视。而由于电能表非常规接线或使用不当引起的计量误差较小,一般误差在百分之几~十几,不易被人们发觉与重视。但是,如果它乘以倍率所引起的误差却很大,且作为交易结算的电能计量装置要求公平、准确、合理的原则。因此,电能表常见非正规接线引起的计量误差同样不可忽视。

现列举低压有功电能表常见非正规接线引起的计量误差现象,并加以粗浅分析的提出改正措施。
关键字:
来源:

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
浅谈电能表非常规应用引起的计量误差
在电能计量管理中,由于电能表接线错误,断线(失压、断流)所引起的计量误差较大,易被人们发觉和重视。而由于电能表非常规接线或使用不当引起的计量误差较小,一般误差在百分之几~十几,不易被人们发觉与重视。但是,如果它乘以倍率所引起的误差却很大,且作为交易结算的电能计量装置要求公平、准确、合理的原则。因此,电能表常见非正规接线引起的计量误差同样不可忽视。
$ C; I& F: t. ?) N6 A" G% C现列举低压有功电能表常见非正规接线引起的计量误差现象,并加以粗浅分析的提出改正措施。& M7 U; r3 |9 @
1
/ G; K4 [/ v9 x6 ?: s0 v
引起误差的现象+ G, x' f5 a8 x. w
(1)" E/ Z- @4 e3 C0 u* n% l$ [
单相电能表6 m8 p# E- u' p: f9 t
2 c. a: G7 x* }( A! y, Q. X

- U7 [; @" w" i% u4 W0 Q; m8 V1
表乘2:即用一只单相(220V)电能表计量二相(380V)用电负载时,该电能表的累计电量乘以2,作为二相实际用电总电量。这种情况:若电能表接在A相线上,计量A、B二相负载时,将造成多计电量(正误差)。若电能表接在B相线上,计量A、B二相负载时,造成少计量(负误差)。4 Y. t$ ?2 F; |% U

5 S6 {4 K; Y1 T, [, P* i

6 o, {2 z$ `- S% v; l0 C( A1
表乘3:即用一只电能表计量三相三线或三相四线负载时,将该电能表的累计用电量乘以3,作为三相负载总电量。这种计量方式:若在三相不平衡负载电流时造成计量不准确(计量误差),其误差大小视三相负载电流平衡度与负载功率因数情况而定。
* @) R- b3 u- K- E(2)
2 y( R7 K& c3 U$ i
三相三线电能表
. E8 v* I0 P7 S
4 G4 G- R* X! F: n
计量单相电炉:即用一只三相三线电能表计量单相(220V)电炉。因电炉功率因数为1.0,其计量功率P=UabIccos30°=3/2UφIφ,造成多计量电量50%。
$ n5 W. b* s2 n' n' D% Z9 ]* }! o1 O) V6 n5 a6 W6 B
计量单相220V电焊机:用一只三相三线电能表,计量三相四线不平衡配电系统,即当In≠0,此时在A、N线间连接单相(220V)电焊机,表盘出现反转并少计电量。若在B、N线间连接单相(220V)电焊机,表盘不转而不计电量。若在C、N线间连接单相(220V)电焊机,表盘转速加快而多计电量。% n4 ?+ B6 N/ p. t4 ?

. b4 K8 x+ L" f+ R
计量三相四线制配电系统:三相三线电能表计量三相四线不平衡负载电流时,N线(中性线)产生零序电流,而三相三线电能表不能计量零序电流所消耗的功率漏计电量。
$ K* |% L1 C0 z! `(3)' H+ K% c0 t9 K$ D
三相四线电能表9 Y0 `8 ]$ ?+ o( A8 K" b% J
$ X! U2 D: I; Y$ p& ?9 _
未接N线:三相四线电能表其N线未接或N线接触不良。若三相四线配电系统三相负载不对称时,产生电压偏差,即每个元件上的电压出现不平衡。当三相电压差为5%和三相电流差约50%时,引起±2%左右的计量误差。. \/ l  b1 _8 O1 b# a( M

1 L, L* Z6 Z0 Z$ a7 ?% Q9 G
反相序接线:三相四线电能表反相序接线存在一定的计量误差。因为电能表内部第一个元件组装都是按电源正相序排列,各元件间的力矩误差也在最小范围。反相序接线,就改变元件力矩,误差产生改变在±2.5%~5.0%左右。
5 P4 q0 A! u( D4 {0 b( Q# P2 A
& D4 e7 k  b: f5 g' a- k+ h5 ~
两只互感器V形接法:即用两只电流互感器V形接线,计量三相四线配电系统。这种接线虽然节省一个电流互感器,利用A、C两相电流互感器的合成电流代替B相电流,但若三相负载不平衡时,中性线也出现不平衡电流而引起计量附加误差约在10%~15%左右。
5 {( M3 o. w- g& b. a! a5 |+ r( _
三只互感器Y形接法:即三只互感器Y形与三相四线电能表连接,其电流互感器二次一端公用连接后接地。这种接法,若三相负载不平衡时,表计电流相位就改变且每相互感器二次线圈都有另外两相部分电流流过,即产生分流,因而引起计量误差。其误差大小视一次负载电流大小与不平衡电流大小而定。, R" r; y2 [2 w. C( U; t
2
$ Z3 u6 y5 B* `% h
改正措施2 F9 n: L" R; v9 ]3 n
(1)& E! g! P6 S; \. t7 P7 i2 @' M/ k; K
合理选择表计
4 w5 z: A4 i' M! `% l" m
( h# N+ j6 q7 O
供电计量方式:二相二线供电应选用两只单相电能表。三相三线供电应选用三相三线电能表,三相四线供电应选用三相四线电能表或三只单相电能表。7 S! d! l& |( S% d- [' z1 A, z

6 M7 Y/ ]) A8 m5 ^# P( v- ^
计量电炉、电焊机:单相220V电炉电焊机宜采用单相电能表或三相四线电能表。单相380V电炉或电焊机宜采用两只单相电能表或三相三线电能表。单相380/220V电焊机应采用两只单相电能表或三相四线电能表。2 g8 R+ {& |- h; |  e
(2)6 J: b- R9 u& h1 ~6 }; e
重视N线接表:单相或三相四线电能表的N线一定要接入,且N线接触要牢固,防止松动或接触不良。切不可将金属外壳作为电能表的N线接入。  b) F/ L- L) ]5 V' x1 r0 D! I
(3)  @, K% _5 h9 N9 _  Z% a' X
三相电能表应按正相序接线。
% ^" x& v  ]% g' R1 j" T& p( `# L+ Q- F(4)
3 G. f9 n. T% g( e. Z9 i1 m5 j& W
三只单相电能表或一只三相四线电能表配电流互感器接线时,应采用三只电流互感器使用。3 y; {/ {4 K  o3 Y' L) s
(5)- C, O: q" c9 @- S& S6 L" B# v
两只或三只电流互感器配电能表接线时,其每只电流互感器应单独分相接入电能表,即电流互感器二次侧一端不连用,且作为低压电能计量用的电流互感器二次侧不要求接地。
& m' B  p! x/ @* M3 H8 F
9 S4 A* [1 O% m$ s0 `% e8 ?
: S- s, ^4 T$ h, U3 n+ ?: E% |8 {  U
: `/ j9 w$ o" S. A! I$ d
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-26 18:39:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-24 02:52

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表