    求指教!
    ; r/ C0 ~0 a* J7 o. u) [对于三相statcom来说,容量指的是三相容量合计值吗?比如200MVA,单相容量就是67MVA吗?如果只补偿单相电压,补偿容量就是67MVA吗?, {& x4 F, s; w/ C* i7 j6 c, z
    万分感谢!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-9 19:38
  • 签到天数: 103 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:103 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-8-15 16:22:54 | 显示全部楼层
    statcom相当于往电网中注入无功电流,补偿线路的无功电流引起的压降,一般来说,补偿量应根据实际运行时提供的无功电流有关。若要精确计算,应该先确定线路需补偿的电流范围。6 A: [9 F% b' I2 H# }5 f
    不过你这里说的三相容量是200MVA,就应该是代表额定下单相可长时间输出的容量。论文对statcom容量的定义都是指其3相容量。你是想做单相的并补么?