    求指教!
    对于三相statcom来说,容量指的是三相容量合计值吗?比如200MVA,单相容量就是67MVA吗?如果只补偿单相电压,补偿容量就是67MVA吗?
    万分感谢!
    楼主热帖
    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 呼我

    使用道具 举报

    最佳答案
    0 
  • TA的每日心情
    慵懒
    昨天 19:59
  • 签到天数: 55 天

    连续签到: 2 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-15 16:22:54 | 显示全部楼层
    statcom相当于往电网中注入无功电流,补偿线路的无功电流引起的压降,一般来说,补偿量应根据实际运行时提供的无功电流有关。若要精确计算,应该先确定线路需补偿的电流范围。
    不过你这里说的三相容量是200MVA,就应该是代表额定下单相可长时间输出的容量。论文对statcom容量的定义都是指其3相容量。你是想做单相的并补么?