    大家好,附件里两张潮流图,是一个程序里生成的接线图
    对比了一下,发现大部分参数是一样的,但还是有一些地方是有区别的,甚至还有些流向都不同,
    请教一下,
    1、为什么会产生不同的图和数值?
    2、这个潮流生成后,怎么判断发电机组4号和5号新接入系统是合格的?

    最佳答案
    2017-10-11 08:39:09
    很明显,发电机的发电量不同啊
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    楼主热帖
    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 呼我

    使用道具 举报

    最佳答案
    1 
  • TA的每日心情
    开心
    5 天前
  • 签到天数: 264 天

    连续签到: 1 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-10-11 08:39:09 | 显示全部楼层    本楼为最佳答案   
    很明显,发电机的发电量不同啊

    评分

    参与人数 1专家分 +3 收起 理由
    抢楼评分专号 + 3 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    最佳答案
    1 
  • TA的每日心情

    4 天前
  • 签到天数: 47 天

    连续签到: 6 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2017-10-11 15:43:08 | 显示全部楼层
    我晕,不是说这个,这类的不同,稍有点电知识的人,都可以看出,我的意思是,怎么对潮流图的关键点看出来,就是我们写结论的时候,要看哪里,从哪里着手。
    是不是就是能量的流向,及导线承载能力?
    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    最佳答案
    0 
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-11-28 08:41
  • 签到天数: 39 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-10-13 09:15:14 | 显示全部楼层
    你两张图的系统接入方式都不一样的

    评分

    参与人数 1学分 +1 收起 理由
    抢楼评分专号 + 1 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    最佳答案
    3 
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-11-13 19:59
  • 签到天数: 57 天

    连续签到: 2 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-10-13 22:02:03 | 显示全部楼层
    潮流计算,关注点无非是节点的数据,线路的数据,两张图不一样是因为线路结构不一样,线路损耗节点电压都会相应的变化,合格不合格,看节点的参数是否越限之类的
    真诚赞赏,手留余香