|
|
论文文献
| 标题: |
浅析零线故障的判断与预防 |
| 作者: |
无名 |
| 所属专业方向: |
配电 |
| 摘要: |
在380V三相四线制低压供电系统中,零线的重要性往往被人们忽视,导致因零线故障而烧毁电器设备、危及人身安全。根据多年来的工作经验,现从如下几个方面浅析零线故障的原因、判断及预防。 |
| 关键字: |
预防 |
| 来源: |
原创 |
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
浅析零线故障的判断与预防7 c( u; t0 i6 k, ]: H. d
+ D3 ^/ }+ n$ E/ u' g" f! p6 B V" N
在380V三相四线制低压供电系统中,零线的重要性往往被人们忽视,导致因零线故障而烧毁电器设备、危及人身安全。根据多年来的工作经验,现从如下几个方面浅析零线故障的原因、判断及预防。
4 Q+ Y% N1 J0 i; N1、零线故障的危害
1 i9 S) J/ ~9 M零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点移位,使每相的电压保持平衡,即每相的电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生断线,只影响本相,其他两面相电压仍保持不变,确保连接在其他两相上的用电设备仍能正常运行。但是,若三相四线中零线突然发生故障造成断线,在三相负载不对称时,变压器中性点产生移位,则会导致三相电压发生崎变,致使各相电压有高有低,对用电设备造成很大的危害。我们所遇到的零线发生故障事故中,负荷小的相电压可提高到380V,大大超过了用电设备的额定电压。而负荷大的相电压降低到40-60V,使白炽灯发红,日光灯等不能启动。如果在零线断线事故中又发生了相线对地短路,则中性点位移会更大。在低压接零保护中若发生零线断线事故,就等于电器设备失去了保护措施,电器设备绝缘损坏一旦漏电,人体触及外壳就会造成人体触电,起不到应有的保护作用。
# d& ?5 h/ f$ J8 x( H Q2 R2、零线故障的几种情况8 g' g% M, N+ Q6 v# b! u4 [
(1)单相供电。在单供电范围内发生零线断线,故障范围内的用电设备不能使用,这时用氖管验电笔或数字验电笔进行验电,氖管验电笔测试相线、零线都亮,数字验电笔相线、零线都有同样的数字显示,而用万用表测量就没有电压指示。根据上述情况就可判定该单相供电范围内零线发生断线故障。, ~& Z) |" J% h! Z' y
(2)三相四线制供电线路在其中一分支线发生零线断线故障,具体情况是:在这一分支线路供电范围内,一部分电灯亮度不够,日光灯不能启动,电视机亮度下降,图象缩小,有欠电压保护的电器则无法开机或自动关机。而有一部分用户电压明显升高,电灯特别亮,电扇转速加快,情况严重的,电灯或其他电器很快烧毁。发生上述情况则可判定该分支零线发生断路。
& P+ u7 ]0 M" ~! j(3)三相配电变压器供电范围内生发零线断线,即零线母线发生断线,大体情况与三相四线分支线路的故障形式相同,只不过是范围会更大,后果会更严重。发生这种情况的原因,除意外情况外,还有一是工作失误造成接线错误,二是中性线与相线碰触短路造成故障。3 |7 ?4 r7 s. L- T* P2 X
3、发生零线故障的原因
& k0 |! }! h) _. L- J: t(1)三相负载严重不平衡,零线电流过大或零线导线截面积过小,零线被烧断。# i1 S1 |* i. G" o8 v
(2)零线接头处接触不良,造成火花现象,引起零线断线。
' f' r2 Q, @" G3 Q7 m3 M(3)配电变压器的零线接线柱与导线连接不牢固,没有及时发现,引起故障。
# P2 L, P5 Q/ g3 h# O. F(4)配电变压器内部接线引发故障。* N. z: U% f! s. I
(5)三相四线制供电线路上装有开关或熔断器,保险丝熔断或拉开开关,引发故障。, [; p1 s5 W8 m' f+ ]+ y3 [2 c
(6)断开三相四线制线路时,先断开零线。3 A9 N6 y7 {7 N* B/ T7 v3 |- Z
(7)其他意外事故引发的故障。如:大风刮断零线、行驶车辆碰撞电杆、拉线造成零线断线。5 c: L% Y! N% I% \: b! l
(8)裸铝线直接与铜线连接,产生化学反应,导致零线断线或接触不良。5 R9 \$ w% j% v# O, G3 v! t
(9)两台配电变压器使用共用接地体或接地线。2 I5 A; T) e7 ]
4、预防措施
# O2 X) _7 t( }" i( G(1)三相四线供电,每相负荷应尽可能的分配均匀,保持三相负荷平衡,注意三相电流的变化,发现不平衡时应立即进行调整。
: m* l) b+ {0 k. _ I5 v( d(2)零线的导线截面积不能小于相线截面积的1/2,零线电流不能大于相线电流的1/4。6 w% P% t6 c- J t- y: ~4 Q; r
(3)配电变压器与配电屏的引入、引出线,在使用铝导线时,应使用铜铝过渡线夹,并加强巡视维护,发现问题及时处理。
0 y1 q( y) F$ S @' H- Z5 B* j(4)三相四线制线路中,严禁在零线上安装开关或熔断器。2 H3 ]& e& d5 F( i% I
(5)需要进行线路检修,停电时;先断开相线,后断开零线。送电时顺序相反。4 R6 t) d, Y- p
(6)加强工作人员的工作责任心,特别加强对工作人员的安全技术知识教育。
. B5 G7 ^5 e8 C0 p- O(7)两台配电变压器不允许使用共用中性线,采用独立的接地体和中性线,接地电阻符合要求。 |
|