避雷器的残压

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-11-10 13:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
哪位大侠知道避雷器的残压的准确定义啊,该值在避雷器的实际应用中有什么意义?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-11-11 10:23:18 | 显示全部楼层
sigh,这么简单的东西,电力工程手册,输变电手册都有哈,能自己查的东西自己查最好。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-10 16:19:55 | 显示全部楼层
就是标准放电电流下避雷器两端的电压,是选择被保护设备的绝缘水平的依据
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-11 16:49:21 | 显示全部楼层
残压——放电电流流过避雷器时,在其端子间的电压峰值。(中华人民共和国国家标准GB18802.1-2002)
) H6 q9 h7 B9 F7 D# p% E7 D- ^残压并不是越低越好,主要是看你用在哪里,关键是要与系统配合好。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-12 16:37:34 | 显示全部楼层
看一下GB11032-2000《交流无间隙氧化物避雷器》就什么都知道了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-29 20:16:37 | 显示全部楼层
是啊, 现在好多标准都讲到这个啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-30 09:52:06 | 显示全部楼层
做过电压仿真时候 避雷器模型里 残压就是很重要的参数
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-30 22:33:33 | 显示全部楼层
这个百度一下就有很多的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-1 23:23:37 | 显示全部楼层
雷电流通过避雷器时在阀片电阻上产生的压降呀!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-2 14:14:43 | 显示全部楼层
流过避雷器的冲击电流一定幅值(普通阀式避雷器为5kA)、一定波形(8/20us),在阀片电阻上产生的最大压降就是残压。