设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 6486|回复: 9

变压器进水受潮后,其绝缘的等值相对电容率εr变小,使测得的电容量Cx变小

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-5-21 07:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
有这么个题:变压器进水受潮后,其绝缘的等值相对电容率εr变小,使测得的电容量Cx变小。
: Y6 G2 G9 V, ?& C7 y! c- B
! O  ^" V0 }+ x9 `! n我自己的分析是:变压器进水后水都沉积在底部,等于串联了一个新电容,这样电容会变小的。但是答案说错了。望高手指教一下我想知道错在哪里了) @. n" ?: @" n2 u5 R

/ ]  B* {9 \: Q- y另:电容型设备如耦合电容器、套管、电流互感器等,其电容屏间绝缘局部层次击穿短路后,测得的电容量Cx变小。也帮忙分析一下啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-20 16:54
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-21 13:23:10 | 显示全部楼层
    楼主是研究高电压试验的吧?太专业了,我们不会哦!我觉得你应该找个你身边的资深人士问一下比较合适一些!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-21 20:31:07 | 显示全部楼层
    油的介电常数大于水,进水后,介电常数变小,由电容的物理公式,可知电容变小。附题,也应该是绝缘性降低,对应介电常数变小。不知能否帮上忙。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-5-21 22:19:41 | 显示全部楼层
    楼上的,不要这样啊,水的相对介电常数大约80,变压器油的相对介电常数为2~3.还好我知道这一点,不然还就真被你忽悠了。跟我一起等高手给我们解答吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-22 15:30:39 | 显示全部楼层
    平时还真没考虑过- ~2 N7 n; M2 F' e% g: ]1 D% H& Z7 O
    期待高手解答
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-19 15:27:13 | 显示全部楼层
    回复 1# 笑哈哈
    2 P" g# J2 c- ?6 \9 S6 F# h5 `6 T( t1 @3 M8 y* @/ c& {  p9 T

    * y5 P* ?/ o6 U; S8 U7 Z    学习学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-7-6 13:57:09 | 显示全部楼层
    Xc=1/2πfc,C=εs/d,浸水后d变小,C变大,Xc当然变小了!
    - V( F, h) y4 _4 d8 v3 f) K( u) x0 R我就职于武汉得福电气有限公司,公司专业生产电力行业检测仪器设备,手机13871497225(陈先生),有需要和我联系呀!+ c  I4 J* l9 |- Y) T; U

    & N" }$ z2 G( _原文标题:变压器进水受潮后,其绝缘的等值相对电容率εr变小,使测得的电容量Cx变小 - 变电与修试 - 电力研学论坛 专注电力技术应用,关注电力科技前沿,打造专业电力社区! - Powered by Discuz!
    * O& u& t: B. n! \" N原文链接:https://tech.cepsc.com/thread-37566-1-1.html
    6 E3 A% r; R! i- [- U) s9 B1 Y2 E5 a' t' Y: }) V
    原文标题:变压器进水受潮后,其绝缘的等值相对电容率εr变小,使测得的电容量Cx变小 - 变电与修试 - 电力研学论坛 专注电力技术应用,关注电力科技前沿,打造专业电力社区! - Powered by Discuz!
    ( x; g. K0 p' u0 A5 X  v. L; ^原文链接:https://tech.cepsc.com/thread-37566-1-1.html
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-7-26 23:05:50 | 显示全部楼层
    当变压器油受潮了,变压器的电容极间距离等效于变小,故电容应该是变大吧。求教。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-4 17:05:34 | 显示全部楼层
    水分子是一种极强的偶极子,它能改变变压器中吸收电容电流的大小。在一定频率下,温度较低时,水分子呈现出悬浮状或乳脂状,存在于油中或纸中,此时水分子偶极子不易充分极化,变压器吸收电容电流较小,则变压器电容值较小。
    8 f. e3 D8 T: u    温度升高时,分子热运动使黏度降低,水分扩散并显溶解状态分布在油中,油中的水分子被充分极化,使电容电流增大,故变压器电容值增大。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-4 17:07:33 | 显示全部楼层
    电容屏间绝缘局部层次击穿短路后,测得的电容量Cx应该变大啊,串联的电容少了电容值变大啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-28 23:03

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表