请教一下,电压切换回路中,为什么即要引入刀闸的常开接点又要引入刀闸的常闭接点?????????谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-11-3 08:54:21 | 显示全部楼层
    主要是实现PT并列和解列的双向过程控制吧。NO接点闭合,表明母联或分段隔离刀闭合,可以实现并列;NC接点闭锁,表明母联或分段隔离刀打开,需要解列。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-3 11:26:01 | 显示全部楼层
    根本原因是双位置继电器的自保持在作怪。8 A. {' o# U+ R
    双位置继电器有自保持功能,我们不妨把它的两个位置命名为“开”,“合”* _' i, E0 f. v- u0 [1 k
    如果继电器处在开位,如果没有合位信号过来,自保持功能就会认为一直在开位,反之同样。% I( g6 b+ {. z8 L, Y9 N
    所以,如果不接入开闭两个信号的话,继电器是无法准确反映准确位置。
    6 v5 i) \% g: p2 o# F, D3 l! w& ?还有就是,有人建议用另一个刀闸的合位节点代替本刀闸的开位节点,或者相反。实际上对一些刀闸节点不足的情况,就是这样处理的。但这样同样存在问题,因为,因为同一条线路的两个刀闸并未只有一个断开,另一个闭合这一种情况,倒母线等情况下确实两个都闭合。这时同样无法反应准确情况,可能的情况下还是应尽量避免。
    "真诚赞赏,手留余香"