刚参加工作,在变电站实习,看到继电保护中有几个词,反复看书未能理解。请大家不吝赐教:8 _5 d* {' M0 S. p# {
    电压并列、电压重动和电压切换的关系
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2021-6-12 11:27
  • 签到天数: 1244 天

    连续签到: 3 天

    [LV.10]以坛为家III

    累计签到:2061 天
    连续签到:2 天
    发表于 2013-2-18 10:08:55 | 显示全部楼层
    这个还没人解释啊    等待高手ing
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-1-26 15:52
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-5-8 22:38:51 | 显示全部楼层
    电压并列:当主接线方式是桥形接线、单母分段接线方式时,两母线上PT二次侧通过并列装置并接,保证其中一条母线退出运行,而分段断路器连接 时,pt二次侧可以从另一母线上获取电压电压重动:使用一定的控制电路使pt二次侧和一次侧的状态(投运或退出)保持一致,pt二次线进入设备之前一定要经过重动7 g5 C  b7 V  u! z" Z7 z
    电压切换:使用I母的电压,还是使用II母的电压,通过隔离刀的位置状态来控制