发电机中性点接地方式

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-10-9 08:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请问目前电厂中,发电机中性点的接地方式 是什么的啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-10-9 08:52:33 | 显示全部楼层
一般是高阻接地。方式有:经消弧线圈;经电阻接地。。。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-10-9 08:57:01 | 显示全部楼层
一般是接消弧线圈接地
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-10-9 09:13:31 | 显示全部楼层
接一些电感接地补偿容性电流。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-4 09:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-10 01:29:13 | 显示全部楼层
    我厂是经接地变压器带电阻接地
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-10-10 08:49:19 | 显示全部楼层
    看来是发电机中性点肯定不会直接接地,只可能是不接地或带高阻接地,如消弧线圈,大电阻,或接地变压器后接电阻接地,那为什么现场中没有发电机不接地这种方式的呢,可能防止出现过电压吗,还是什么?谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-11-10 08:50:27 | 显示全部楼层

    发电机中性点的接地方式演化史

    发电机中性点的接地方式演化史:
    $ k) n& P# f8 t' D2 [. W$ H6 H  q, p1.中性点直接接地9 `6 L! s! J! d
    此种方式在发生单相接地时,电弧接地过电压最低,不存在经变压器高低压绕组间电容耦合而成的谐振过电压,继电保护简单。但发电机内部接地短路时,单相接地短路电流最大能达到1.5倍的三相短路电流,所以对发电机的损害是甚大的。令外,当发电机带直配线路时,由于线路的接地而导致发电机频繁跳闸也是主要问题之一。所以该种方式早已不再采用。
    * T( U4 s4 {: c6 @" P# z6 d2.中性点经低阻抗接地9 W, ], k( {- }
    此种接地方式主要考虑在简单实现接地保护的前提下限制发电机单相接地短路电流。但运行表明,短路对发电机铁心的烧毁仍是很严重的,另外,接地电阻上消耗的功率也很大,造成体积过于庞大。现实中也不太适用。; y3 q' ~2 ^# B& E1 N5 N  r$ B& d! T$ f
    3.中性点不接地
    5 P: }1 @( e8 F0 E( o单相接地流过的仅是电容电流,有效抑制接地时对机组的损害。但,随着单机容量的增加和运行电压的升高,电容电流增长很快,可能达到无法自熄弧的程度,限制的该接地方式的应用。特别在大型机组上,基本不采用此种接地方式了。
    1 \3 T+ H% w- `0 w7 ]4.中性点经高阻接地
    4 s+ l; Z2 h& `* |( U& a这是美、日等国的习惯做法。其接地故障电流限制在5-15A。此种接地方式的出发点是限制间歇电弧引起的中性点积累性电压升高,从而降低电弧接地暂态过电压,同时,当定子绕组单相接地时能快速切机。但同样,随着机组容量的增大,接地电容电流很容易超过5-15A的界定,对机组铁心的损害势必造成此种接地方式的应用受限。
    * F) x% e& G6 ~! b5.谐振接地3 {% x4 X1 U  g$ @
    这种接地可以限制发电机绕组中的机械应力,限制暂态过电压,限制故障点的损伤。随着机组定子绕组接地保护的技术的完善,比如中性点和机端零序电压的纵向判据,使得此种接地方式在应用中得到了越来越广泛的使用。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-3-6 12:05
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-11-11 17:12:35 | 显示全部楼层
    发电机中线点采用非直接接地方式:包括:不接地、经消弧线圈接地和高阻抗接地。
    . {) {1 X0 ]; Y6 w1 A& B不接地适用于单相接地电流不超过允许值的125MW及以下中小机组;
    # T( e4 y/ e3 p. W% J经消弧线圈接地适用于单相接地电流超过允许值的中小机组或者要求单相接地故障运行的200MW及以上大机组;
    7 I* `8 J+ e0 |3 o高阻抗接地适用200MW及以上机组
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-4 09:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-11-12 23:00:30 | 显示全部楼层
    进口机组大多是经高阻接地
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-16 08:23:03 | 显示全部楼层
    是出于保护中性点绝缘的原因吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】