标题: 大容量发电机中性点接地方式的研究
作者: 杨兰, 陈多, 杨廷方, 陈众
所属专业方向: 电力系统(发电)
摘要: 目前对大容量发电机中性点接地方式有两种不同观点, 即中性点经配电变高阻接地和经消弧线圈谐振接地。本文从有利于构成性能良好的发电机定子绕组单相接地保护的观点出发, 对两种接地方式下发电机基波零序电压保护和三次谐波零序电压保护的灵敏度进行了分析, 分析表明发电机中性点谐振接地的方式有利于提高发电机定子接地零序电压保护的灵敏度。
关键字: 发电机; 中性点接地; 定子接地保护; 基波零序电压; 三次谐波电压
来源: 电气传动自动化

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
大机组中性点接地的研究

大容量发电机中性点接地方式的研究.rar

83.69 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-10-9 10:11:03 | 显示全部楼层
    在我国的大部分机组都是经过消弧线圈接地的,经高阻接地的大都改造成经过消弧线圈接地了。