设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1409|回复: 1

发电机中性点接地

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-25 21:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
论文文献
标题: 大容量发电机中性点接地方式的研究
作者:
所属专业方向: 电力系统运行
摘要: 目前对大容量发电机中性点接地方式有两种不同观点, 即中性点经配电变高阻接地和经消弧线圈谐
振接地。本文从有利于构成性能良好的发电机定子绕组单相接地保护的观点出发, 对两种接地方式下发电机
基波零序电压保护和三次谐波零序电压保护的灵敏度进行了分析, 分析表明发电机中性点谐振接地的方式
有利于提高发电机定子接地零序电压保护的灵敏度。
关键字:
来源:

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
关于发电机中性点接地的论文,希望能对大家有帮助。-%-96284-%-

大容量发电机中性点接地方式的研究.rar

83.69 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-27 15:26:14 | 显示全部楼层
谢谢,看来是一篇很早的文章了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2025-4-21 22:02

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表