主变失灵为何要解除失灵保护复合电压闭锁??-%-95551-%--%-91854-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2008-8-5 10:36:21 | 显示全部楼层
    复合电压闭锁是在正常情况下闭锁保护,现在主变失灵,需要先解除闭锁,然后启动失灵保护。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-8-23 16:26:01 | 显示全部楼层
    假如主变为降压变,主变低压侧发生故障,保护动作跳主变三侧,有可能高压侧电压并没有出现大幅降低,满足不了复合电压条件,如果刚好此时高压侧开关失灵,那么,高压侧失灵保护就受复压闭锁而无法出口,造成失灵拒动,事故扩大。为了防止这种情况出现,才采用主变失灵解复压闭锁,此时就退出复合电压闭锁条件。回答完毕。