1。一般前者的动作电流大,后者小。当电流大于前者时会不会导致两者一起动作?
3 ?4 M- k* G" e& t& X1 N8 k2。当运行方式改变时,如果出现差动速断灵敏度不足,而比率差动灵敏度满足时,主变是否可以运行?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-8-12 16:46:00 | 显示全部楼层
一般情况下,差动速断的比比率差动要快,所以是差动速断先动作。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-8-12 18:11:15 | 显示全部楼层
学习 了 ,,
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-8-14 11:30:36 | 显示全部楼层
这个很好,要下来看看??
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-9-26 23:17:18 | 显示全部楼层
楼主问题比较高深啊
& ^' a1 \; c! f& O; H我个人感觉有不同的是:
  A3 T" t+ G  O% D" z5 U/ D) u差动速断不考虑制动量的影响; V0 v6 h: Z5 m( N& B" e& V
至于灵敏度的问题,确实不清楚
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-10-2 23:24:30 | 显示全部楼层
1、当电流大于差动速断定值时,差动速断动作跳闸,断路器跳开故障电流至少需要几十ms时间,在此期间,比率差动也会动作,即两者会一起动作。6 K, V8 R& t3 }" t# q
2、差动速断动作值要躲过变压器励磁涌流,不能保证各种运行方式下差动速断都能有足够的灵敏度,比率差动灵敏度满足时,主变应可以运行。