设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2644|回复: 5

关于主变的差动速断和比率差动问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-2 10:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
1。一般前者的动作电流大,后者小。当电流大于前者时会不会导致两者一起动作?; f  C# A9 S6 `; s
2。当运行方式改变时,如果出现差动速断灵敏度不足,而比率差动灵敏度满足时,主变是否可以运行?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-8-12 16:46:00 | 显示全部楼层
一般情况下,差动速断的比比率差动要快,所以是差动速断先动作。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-8-12 18:11:15 | 显示全部楼层
学习 了 ,,
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-8-14 11:30:36 | 显示全部楼层
这个很好,要下来看看??
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-9-26 23:17:18 | 显示全部楼层
楼主问题比较高深啊4 q/ T# i. C5 D
我个人感觉有不同的是:
: c+ n: \5 C2 J差动速断不考虑制动量的影响
# ]" G/ g$ ~3 O* K4 m至于灵敏度的问题,确实不清楚
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-10-2 23:24:30 | 显示全部楼层
1、当电流大于差动速断定值时,差动速断动作跳闸,断路器跳开故障电流至少需要几十ms时间,在此期间,比率差动也会动作,即两者会一起动作。0 T: |4 m: P$ J0 E* e
2、差动速断动作值要躲过变压器励磁涌流,不能保证各种运行方式下差动速断都能有足够的灵敏度,比率差动灵敏度满足时,主变应可以运行。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-15 22:45

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表