功率因数补到1,会发生并联谐振吗?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-1 10:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
电容并联补偿装置将功率因数补到1,会发生并联谐振吗?
* P7 R! j$ U& [" T9 ~( X1 c# O和各位有经验的兄弟探讨一下。; D8 O4 n$ x6 i  L( D
是否和负荷的阻抗特性有关?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-10-11 11:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-8-24 15:52:34 | 显示全部楼层
    主要看补偿的容抗和系统等效电抗是否相等了,相等就会发生并联谐振
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-17 12:51:26 | 显示全部楼层
    3楼解释不对,2楼才是对的。
    6 `2 b9 Q* U" `$ S9 t% T
    . b4 W1 j1 ^5 ]7 u补偿度过大时,可能在某些运行方式下引起发电机的自励磁、自发振荡以及次同期谐振灯异常情况。* @0 c3 c! M+ H
    在确定补偿度时,应通过计算校核以避免上述情况的出现。* u1 k( C6 b4 X4 Q8 L) C

    7 `  s5 }! t  I; R) V+ G提高补偿度虽然可以提高系统稳定性,但应考虑经济性、继电保护正确动作的条件两个问题。