主变110KV后备保护为什么没有跳主变三侧开关的啊?另外问下一般线路保护屏上的交流电压空开是从该线路压变引的还是从该线路所连接的母线上引过来的啊?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-30 23:19:57 | 显示全部楼层
根据运方或者调度定值来,看你是什么保护了,PST1200的中后备有跳三侧开关