变压器三角形侧Y接线引入差动保护,用软件计算完成变压器两侧电流的相角平衡,与传统接线相比有优点如下:
3 Q5 Q5 h( Q5 U: B1 q5 v; Z) [1.可简化二次回路接线,消除了变压器各侧电流互感器的电联接,电流互感器的安全接地可移至互感器端子箱。, V6 d* m+ m! R1 m
2.减小了互感器的二次负载。
# a& R0 \+ o5 K: j# P. c3 b电流互感器的二次负担由连接电流互感器和保护装置的二次电缆、继电保护屏的继电保护装置及连接线以及端子的接触电阻组成。而其中二次电缆阻抗Z?L是电流互感器二次负担的最主要部分,约占90%及以上。继电保护装置的交流回路阻抗很小,如以额定电流为5A的微机型保护装置交流回路消耗1VA计,那么它的阻抗ZK也就为0.04欧左右。而超高压电厂、变电站的开关场到保护安装的相隔距离往往比较远,就以220KV的开关场而言,电流回路的电缆往往在200m以上,最长可达400m。如以均值300m、电缆截面2.5mm2铜芯计算,则它的电阻约为2.148欧姆,如电缆截面为4mm2,则R=1.34欧姆。( `5 q' `3 m8 K% v" t8 l( o. J
另外,很重要的因素是电流互感器的二次负担Z与电流互感器的接线、短路类型有很大关系。现就以两卷变压器Y0/D为例说明,下表列出了电流互感器不同接线,不同故障类型时电流互感器的二次负担。 G- c; \! B0 u* b: n; k3 ?
$ n: G* [& k0 a) Y0 |5 V1 M6 ]0 l+ e! g
$ W9 c# c! ~( y8 f不同结线各类故障电流互感器二次负担表5 ~# ]6 z2 H/ d" t3 r& r
! T& B% y! f/ u
7 W. o8 S0 \8 Z5 R# R4 E1 D4 f+ C0 c _; `
电流互感器二次结线 三相故障 二相故障 单相故障
9 z: `. e8 P* y" k1 O Δ结线 3ZL s9 f5 G. W5 n( M7 Y- C
3ZL
+ m% @8 ~; a \- `, ]: { S( q3 @2ZL. z9 M+ U+ i4 W C
Y 结线索 ZL1 f2 M5 u& x; V* c' M* r7 X( i9 f
ZL 2ZL2 D; z, x& C- P8 z( ?9 D. j. n
ZL——二次电缆相阻抗& k) F2 M- @2 I
ZL0——二次电缆中线阻抗. v6 J/ [. ?5 k) r! G9 b3 {
ZL=ZL0,继电器阻抗ZK忽略# U6 ~) D% ]5 u6 y- I" }; _
从以上分析看出ZL占电流互感器二次负担的绝大部分,同时与接线方式和短路类型有关,在某些故障下Δ接线将负担放大了2-3倍。-%-90497-%- |