马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
变压器三角形侧Y接线引入差动保护,用软件计算完成变压器两侧电流的相角平衡,与传统接线相比有优点如下:, V; j7 T2 J. ~- q5 N6 B# \
1.可简化二次回路接线,消除了变压器各侧电流互感器的电联接,电流互感器的安全接地可移至互感器端子箱。9 a# b. r* ^9 {
2.减小了互感器的二次负载。
5 ~ ?2 _. R o: J3 E电流互感器的二次负担由连接电流互感器和保护装置的二次电缆、继电保护屏的继电保护装置及连接线以及端子的接触电阻组成。而其中二次电缆阻抗Z?L是电流互感器二次负担的最主要部分,约占90%及以上。继电保护装置的交流回路阻抗很小,如以额定电流为5A的微机型保护装置交流回路消耗1VA计,那么它的阻抗ZK也就为0.04欧左右。而超高压电厂、变电站的开关场到保护安装的相隔距离往往比较远,就以220KV的开关场而言,电流回路的电缆往往在200m以上,最长可达400m。如以均值300m、电缆截面2.5mm2铜芯计算,则它的电阻约为2.148欧姆,如电缆截面为4mm2,则R=1.34欧姆。+ ?% A9 ^! t/ ~. m0 N, c4 }. }
另外,很重要的因素是电流互感器的二次负担Z与电流互感器的接线、短路类型有很大关系。现就以两卷变压器Y0/D为例说明,下表列出了电流互感器不同接线,不同故障类型时电流互感器的二次负担。2 e$ B" |( {0 [6 Y( ?
5 N+ p/ S5 ^; T" P o5 m! {% U
C! J' Z% T2 G# D7 Z6 R不同结线各类故障电流互感器二次负担表
" C7 Z# o6 q1 P
+ p& C# b' N h0 A6 C7 p% V
) `0 a% {' q0 H( G: v
, c6 Q, I9 W% Y- B0 x9 L电流互感器二次结线 三相故障 二相故障 单相故障
" `# j! U4 T9 f% o: b Δ结线 3ZL
- v$ }8 R: n- _3ZL
( _: p8 I/ |4 }1 Q2ZL; A9 g+ y5 U6 m5 \. [) y3 W1 h
Y 结线索 ZL$ q* `2 b( P! U; C+ M/ }2 u
ZL 2ZL
! q0 \: e& f# XZL——二次电缆相阻抗" u+ v, K& @4 q3 S) x
ZL0——二次电缆中线阻抗
: O! U. `" X6 s4 }% g/ HZL=ZL0,继电器阻抗ZK忽略 W0 j2 D! F3 o
从以上分析看出ZL占电流互感器二次负担的绝大部分,同时与接线方式和短路类型有关,在某些故障下Δ接线将负担放大了2-3倍。-%-90497-%- |