变压器三角形侧Y接线引入差动保护,用软件计算完成变压器两侧电流的相角平衡,与传统接线相比有优点如下:8 Q! l* e8 R& d8 E; E( L( t5 y. m6 }0 Y
1.可简化二次回路接线,消除了变压器各侧电流互感器的电联接,电流互感器的安全接地可移至互感器端子箱。
2 g+ }3 @( ~" H$ s! g' h2 S2 c7 \2.减小了互感器的二次负载。
8 }/ [2 |2 J# S电流互感器的二次负担由连接电流互感器和保护装置的二次电缆、继电保护屏的继电保护装置及连接线以及端子的接触电阻组成。而其中二次电缆阻抗Z?L是电流互感器二次负担的最主要部分,约占90%及以上。继电保护装置的交流回路阻抗很小,如以额定电流为5A的微机型保护装置交流回路消耗1VA计,那么它的阻抗ZK也就为0.04欧左右。而超高压电厂、变电站的开关场到保护安装的相隔距离往往比较远,就以220KV的开关场而言,电流回路的电缆往往在200m以上,最长可达400m。如以均值300m、电缆截面2.5mm2铜芯计算,则它的电阻约为2.148欧姆,如电缆截面为4mm2,则R=1.34欧姆。
1 B! K, P B' ], F, `另外,很重要的因素是电流互感器的二次负担Z与电流互感器的接线、短路类型有很大关系。现就以两卷变压器Y0/D为例说明,下表列出了电流互感器不同接线,不同故障类型时电流互感器的二次负担。; @! Z' ~# U% G: H- J+ i
4 g, I9 ~8 k' [
3 q W: L& m* m不同结线各类故障电流互感器二次负担表, ^; |0 o/ h/ t5 z
& j+ T0 L/ z+ I2 j- @( [
" X: M6 U" A0 w8 [5 _8 Z9 V& `
4 |6 {( h4 n& s
电流互感器二次结线 三相故障 二相故障 单相故障
4 ]/ R7 Y C+ X8 a Δ结线 3ZL
P! Q0 z+ E8 b3ZL
9 `! d. u v; a* c* b/ p7 C3 N2ZL
- @( S' b4 L9 } Q9 d1 V' M Y 结线索 ZL
/ e+ r* v, l2 m: y7 U, L Y, LZL 2ZL
/ g9 o6 D4 d+ d' Q/ j* j }ZL——二次电缆相阻抗9 Z8 ?; c: G! @8 i$ b9 H5 u
ZL0——二次电缆中线阻抗! }' a3 q2 B5 u. a% l9 {/ ~. z( F, R4 h
ZL=ZL0,继电器阻抗ZK忽略6 g- b7 {/ v& q a
从以上分析看出ZL占电流互感器二次负担的绝大部分,同时与接线方式和短路类型有关,在某些故障下Δ接线将负担放大了2-3倍。-%-90497-%- |