变压器三角形侧Y接线引入差动保护,用软件计算完成变压器两侧电流的相角平衡,与传统接线相比有优点如下:
# V% k- V% X' _6 I2 v1.可简化二次回路接线,消除了变压器各侧电流互感器的电联接,电流互感器的安全接地可移至互感器端子箱。/ [! _6 u3 g* p6 d6 @9 C% g( Q
2.减小了互感器的二次负载。
& s6 B6 J; x" Z. o3 `0 Z' y电流互感器的二次负担由连接电流互感器和保护装置的二次电缆、继电保护屏的继电保护装置及连接线以及端子的接触电阻组成。而其中二次电缆阻抗Z?L是电流互感器二次负担的最主要部分,约占90%及以上。继电保护装置的交流回路阻抗很小,如以额定电流为5A的微机型保护装置交流回路消耗1VA计,那么它的阻抗ZK也就为0.04欧左右。而超高压电厂、变电站的开关场到保护安装的相隔距离往往比较远,就以220KV的开关场而言,电流回路的电缆往往在200m以上,最长可达400m。如以均值300m、电缆截面2.5mm2铜芯计算,则它的电阻约为2.148欧姆,如电缆截面为4mm2,则R=1.34欧姆。
$ W+ t3 l% ?* a! r3 D+ Y/ ~8 q/ F/ ]1 L另外,很重要的因素是电流互感器的二次负担Z与电流互感器的接线、短路类型有很大关系。现就以两卷变压器Y0/D为例说明,下表列出了电流互感器不同接线,不同故障类型时电流互感器的二次负担。
+ e2 l/ V! C) ?% u# v/ F
& ], T/ U8 S6 C- W. ]
! n+ @) f4 r/ ~不同结线各类故障电流互感器二次负担表
: P5 E! y) z6 t- c ; r- W( m% s& g2 `& y( M! P
7 ]; G% s1 s' \2 d# _4 m0 ?' u( m4 [4 T$ A; t
电流互感器二次结线 三相故障 二相故障 单相故障
% n$ f R& z |5 y5 K# _ Δ结线 3ZL
0 o5 l* y0 ]& L) Q1 C4 l3ZL# J: a6 c, G% j. d6 E( b
2ZL& O/ O+ g6 d& H. D* B
Y 结线索 ZL( l% p/ L/ C7 z9 B
ZL 2ZL
7 ]3 E9 H- {6 p0 U1 _+ BZL——二次电缆相阻抗0 @3 x8 q2 P/ V: I3 U7 K2 c
ZL0——二次电缆中线阻抗
! B4 Q5 T( @- ?& XZL=ZL0,继电器阻抗ZK忽略
' ?- A- E8 _3 H, c' ] c a+ f$ W从以上分析看出ZL占电流互感器二次负担的绝大部分,同时与接线方式和短路类型有关,在某些故障下Δ接线将负担放大了2-3倍。-%-90497-%- |