什么是假并列?为什么要假并列?/ `6 l; }; O- u- r% ^: `
4 O  R0 E2 `5 x; `5 v2 V$ K6 {
假并列开关在正常开机时是否应该断开?
5 d! o- r! }  d9 K! X6 W; k" j; ~: T3 a2 v- x7 w+ v. I
麻烦高手解释一下,谢谢!-%-94999-%--%-95032-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-7-30 23:00:22 | 显示全部楼层
书上说:进行假同期实验时,应将发电机母线隔离开关断开,认为的将其辅助触点放在其合闸后的状态(辅助触点接通),这时,系统电压就通过这对辅助触点进入同期回路。^^^^^^^^$ M4 V3 Z0 K3 T8 `+ i3 i* O& m
( @0 b* J% o# t' h# o
以下的就不说了,我就对这一段话不太理解.既然只是人为的将母线侧隔离开的辅助接点合上,而一次的隔离开关是在断开的,那么一次侧的系统电流是如何流入同期回路,何谈同期呢?我不是太理解.望高手指点.
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-20 17:14:34 | 显示全部楼层

顺便了解!

不是很懂啊,希望了解一些了!哈哈
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-7-12 11:10
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-8-20 19:59:40 | 显示全部楼层
    这里应该将一次与二次分开,真正的同期并列是指一次系统,但是通过二次判别,这段话的意思应该是通过二次判断并列,而一次没有真正并列,所以称之为假并列。

    评分

    参与人数 1威望 +3 金币 +1 收起 理由
    norika + 3 + 1 谢谢你积极回答网友问题!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-8-23 18:27:48 | 显示全部楼层
    开关在试验位置,刀闸上的电气闭锁接点短接,

    评分

    参与人数 1威望 +2 金币 +1 收起 理由
    norika + 2 + 1 谢谢你积极回答问题!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-10-11 11:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-8-24 14:20:10 | 显示全部楼层

    回复 1楼 shiyisynln 的帖子

    假同期,顾名思义就是手动或自动准同期回路发出合闸脉冲,将符全并网条件的发电机合上出口开关,而此时机组并非真正的并入系统,而是一种模似的方法进行的一种假的并列操作.5 ^; m2 L# c3 T* y  x6 q4 ^
    ; Z. [1 V7 h6 @" J) l& z7 i' m
    具体做法是这样的,以手动准同期为例:首先人工将机组同口母线侧的刀闸拉开,但是将其二侧转换辅助接点合上,此种状态即一次侧是断开的,但是二次侧已经将系统的电气量引入发机同期回路.此时人为监视并调整机组的电压,频率,待机组满足并网条件时人工将机组出口开关合上,完成假同期并列.
    2 V( P( t8 t, m3 k3 F  @0 M3 _  @/ J4 X% o7 r6 }
    经过以上操作,如果同期回路有问题,手动准同期操作时便不能捕捉到同期点,反之便能正常的合闸.4 C7 X9 A# c! k5 a4 p9 c# A

    4 s: l$ \9 m0 N. T3 f9 r" v正是通过上述操作来检验同期回路是否有问题!!

    评分

    参与人数 1威望 +6 金币 +1 +135 收起 理由
    norika + 6 + 1 + 135 谢谢你积极回答问题!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-10 10:17:33 | 显示全部楼层
    说白了就是在隔离开关不合的确情况下,直接合短路器(以检测同期装置是否能够正常工作)

    评分

    参与人数 1威望 +9 +198 收起 理由
    norika + 9 + 198 谢谢你积极回答问题!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-12 11:27:00 | 显示全部楼层
    经过以上操作,如果同期回路有问题,手动准同期操作时便不能捕捉到同期点,反之便能正常的合闸.正是通过上述操作来检验同期回路是否有问题!!; S* o* R+ P, i; c/ y3 S
    这种说法应该是正确的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-15 08:18:56 | 显示全部楼层
    主要检验同期回路是否正确。前提条件是应对同期回路的电压回路进行核相正确后进行。否则因待并侧电压和系统电压反接后造成非同期并列。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】