正常运行时,若二次电流波形完好,电流互感器的工作点是不知道的,如果在接近饱和点附近运行,故障后短路电流就可能很快饱和。为避免故障后TA很快饱和,应选取用TPY和PR型电流互感器,它们对剩磁有控制,可控制在10%以下。对500KV系统规程规定选TPY型互感器,剩磁基本无影响;对 220KV的差动保护,若选用的是P级电流互感器,在发生过区内故障后,再发生区外故障时,不平衡电流会增大,就有误动的可能,这是目前电力系统存在的隐患,一定要敬请大家注意。解决的方法是将P级电流互感器改为PR级电流互感器。$ t+ `* y9 d+ L( k) c, g5 B

! b& l* g' C0 B) B7 U/ k3 g断路器在切除故障时,电流过零点熄弧,对目前二次负荷几乎是电阻性的微机型保护来说,正好是在磁通最大时断开,产生剩磁的机率是很大的,系统中已有不少和动的实例,敬请朋友们注意。