采用检同期、检无压的线路,为什么检无压侧要投检同期?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-28 19:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
采用检同期、检无压的线路,为什么检无压侧要投检同期?-%-90098-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-29 20:48:29 | 显示全部楼层
在使用线路无电压方式重合闸的一侧,当该侧断路器由于某种原因误跳时,由于对侧保护并未动作,线路上有电压,因而也就不能实现重合,这是一个很大的缺陷。为了解决这个问题,通常都是在检定无压的一侧同时投入检同期,两者经或门并联工作。此时,上述情况发生时,就可利用检同期装置在符合同步条件时将断路器再合上。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-30 08:49:34 | 显示全部楼层
现在的同期控制单元很多都是自适应的,已经不存在过去这种老式设计的缺陷了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-1 17:22:11 | 显示全部楼层
借宝贴激活一下,谢谢
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-2 21:23:03 | 显示全部楼层
检无压重合闸这侧,若没有检同期的话,万一正常运行时这侧开关偷跳了,怎么再合,必须先检同期才能合,注意这侧投了检无压,检同期后,对侧只能投检同期了,否则,合线路时,两侧同时都检无电压重合闸会出事了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】