对于220KV及500kv线路保护,为何零序I段正常不投呢?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-28 19:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请教各位,对于220KV线路保护,为何零序I段正常不投呢?而零序II段正常是投的,且旁路开关的零序I段正常是投的,为什么》?是否因为零序I段的保护比较灵敏,会导致误动??
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-23 15:59:56 | 显示全部楼层
楼主好像一下发了好多个问题?呵呵!零序一段怎么会比零序二段灵敏呢?呵呵!220线路一般是配置双套保护的,每套保护里面都有完备的主保护和后备保护,从简化后备保护考虑,在配置了完整的接地距离保护和相间距离保护后,零序保护一般都大大简化,只保留零序二段和一段定时限或反时限的三段,用于切除高阻接地。另外,零序一段由于受运行方式变化的影响,保护范围可能比较小,甚至没有,配置的意义不大,一般都不配置。比如南瑞的900系列,大都没有配零序一段,只是南自的600系列还保持了完整的零序四段式配置,个人感觉没必要。当然,南自零序4段做起动元件还是有存在必要。回答完毕,楼主一下问那么多问题,其余的留给高手回答吧,呵呵!回答完毕!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-23 05:04:02 | 显示全部楼层
感谢楼上详解. 学习了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-24 10:39:14 | 显示全部楼层
感谢2楼的介绍,受教了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-24 23:46:37 | 显示全部楼层
接2楼回答旁路开关的问题
# ]4 W6 f8 C8 |* A5 g因为旁路开关涉及到的设备少,使用次数也较少,考虑成本问题,有的小型变电站一般不会投用保护。但大型、重要变电站考虑到保护的完整,会投用保护。因设备少、线路短,一般只需要投用1段保护就可以了。
# W6 F6 o) h5 X2 o# C3 R9 d; a/ j' }保护的灵敏是由装置的采样时间、采样正确率、动作时间、PTCT精确度等多个参数共同决定的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-28 10:48:06 | 显示全部楼层
国家电网已经出台了新标准,没有零序I段了。零序I段不好整定且没有必要是一个很大原因,后备保护零序段主要解决高阻接地故障问题就行了,若零序I段能够动作,说明故障电流大,不是高阻接地故障,主保护和距离保护可以可靠动作。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-28 11:43:32 | 显示全部楼层
上面几位都说得很好啊~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】