经常听说距离保护的工作电压和极化电压,具体是如何定义的?能通俗点吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-14 15:47
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-24 09:58:46 | 显示全部楼层
    采用极化电压貌似是为了解决近端故障时的电压死区问题的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-7-25 23:11:05 | 显示全部楼层
    工作电压是否是故障点电压加上线路阻抗的压降。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-8-22 20:33:13 | 显示全部楼层
    工作电压Uop=Uj-Ij×Zset,分单相的和相间的,单相和相间的Ij有所不同,可以看作是保护整定点的电压,所有的继电器都是一样的。而极化电压是用于和工作电压进行比相的,极化电压选取的不同则决定了距离继电器的工作特性。

    评分

    参与人数 1威望 +3 收起 理由
    ywhywh + 3 感谢您参与

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-4-12 00:42
  • 签到天数: 54 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:59 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-5-14 10:16:48 | 显示全部楼层
    极化电压是参考电压,工作电压反映故障