    在水木中曾经发起过这个问题,收获不少# v& j. ]$ W4 M- y$ x6 ^
    在这里再次发起这个讨论,请各位高手谈谈体会和看法啊
    % f/ b6 \  O/ M) A) A) N9 o, T% P8 ~4 H
    pscad是专注于电磁暂态的仿真程序,机电暂态一般使用PSS/E PSASP等机电暂态程序' Y9 Z/ l# g) ]' z1 o
    可是PSCAD的发电机模型也可以输入惯性常数,也可以考虑励磁调节器等物理器件模型* N1 P7 c: Z  |7 j
    那为什么不直接利用PSCAD来进行机电暂态的仿真呢) f* M* N0 n" z# e6 v

    / G' ?! M$ s5 ]" C& @* ~另外也希望大家讨论下% z* e! e% C& m3 M" T4 U
    各种仿真软件的优缺点和适用性, w. {) U& n0 s4 Y' V4 L6 X6 E

    + g- z0 |# @" ]6 O  [7 P大家共同进步啊-%-85748-%--%-86169-%--%-85769-%-

    评分

    参与人数 1威望 +5 金币 +2 +450 收起 理由
    stoon123 + 5 + 2 + 450 感谢讨论

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-13 10:10
  • 签到天数: 97 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:97 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-14 13:59:36 | 显示全部楼层
    应该可以 只是模型搭建和仿真时间较长 对曲线要采取一定方法分析,下面引自文献
    + E* v) |  j2 n6 Y' y<利用 EMTDC进行长持续时间过程的仿真研究>的结论. `5 @( {& ~) R7 _: d. h1 O$ Y3 @
    ( 1 )PSCAD/EMTDC长持续时间过程 ; k1 }% V5 O( @* D2 r; p9 c
    的运算 中仍然能保持较高的精度 ,完全可以用它 # Z' d) E( S% M
    来进行较长时间的暂态过程仿真 。而其输出图形 9 P$ f% Q+ }9 X+ B3 S9 ]3 Z
    只要经过适当的技术处理就能真切地反映各输出
    / U0 J4 Q6 K$ s量 的波 形 。  
    6 O( g  @# v1 f( k* L  y* D& C( 2 )PSCAD/EMTDC是一个很好的电力系 6 P# C6 A, e2 g* g
    统分析工具 ,只 要 灵活而正确 地使用它,就能对
    / U4 S- C1 I& y8 V. S我们的研究有所 帮助 。目前笔者己用EMTDC来 5 E# v* s6 w9 d+ C' p- p
    进行天广交直流并联输电系统的暂态稳定性仿真
    ! D" ~( n+ w' l" q! m  z1 `9 a研究 ,获得了较好的效果 。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-14 15:19:28 | 显示全部楼层
    应该是可以用来做机电暂态仿真- k, w& T1 k. u/ a7 s# K
    只是对于较大系统时,模型的搭建有一定难度
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-14 15:47
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-7-15 23:44:02 | 显示全部楼层
    那么哪位给讲讲,机电暂态过程仿真和电磁暂态仿真各自的特点
    & B6 F, G! H0 \& F8 \$ N3 ~8 s以及相关的仿真软件的特点呢
    % J) g: J8 S: v  M( X% G# R) V- o& x! f. k, [& F' ~  P
    还有就是,现在正在研究的电磁-机电暂态混合仿真的特点以及意义又是什么呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-13 10:10
  • 签到天数: 97 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:97 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-16 08:45:44 | 显示全部楼层

    请勿直接引用

    1.1 机电暂态仿真
    ( S4 T1 ~; V3 O& a机电暂态仿真主要研究电力系统受到大扰动后的暂态稳定和受到小扰动后的静态稳定性能,需要联立求解电力系统微分方程组和代数方程组,以获得物理量的时域解。现在的机电暂态仿真软件对仿真规模一般没有限制,对称分量法的引入,使其也可以计算系统的不对称故障,因此在实际工程中特别是对于大型电力系统的稳定研究中得到了广泛应用。目前常见的机电暂态仿真软件有PSS/E、SIMPOW、 NETOMAC、中国版BPA、 PSASP等。! w7 s* |$ m. u  w) H5 n, L) s
    1.2电磁暂态仿真5 G0 `" V1 a: |8 n( B* x0 u1 B
    电磁暂态仿真主要研究电力系统元件中电场和磁场以及相应的电压和电流的变化情况,适于研究HVDC、FACST等具有快速调节能力的控制系统。电磁暂态仿真采用瞬时值方式进行计算,系统参数可以分相输入和修改,可以准确研究对称和非对称故障下交直流系统的各种暂态问题。国内外常见的电磁暂态仿真软件有EMTP、PSCAD/EMTDC、EMTPE等。
    1 Y9 D+ |0 I$ |1.3混合仿真+ [( L% G. p3 u3 \% v8 Y4 l
    传统仿真将机电暂态仿真和电磁暂态仿真分开进行,但随着电网互联、HVDC与FACTS的发展以及电力电子设备在电力系统中的大量应用,电网规模不断扩大,其元件构成日趋复杂,电磁暂态和机电暂态过程交织并行,这对电力系统数字仿真提出了更高的要求。基于基波、单相和相量模拟技术的电力系统机电暂态仿真虽然能仿真规模较大的电力网络,但难以仿真HVDC和FACTS等非线性系统的动态特性[6]。与之相反,电磁暂态仿真能够真实地反映HVDC和FACTS的动态特性,但由于其计算模型复杂、计算所需时间较长,与其相关的网络常需做一定的等值简化,在一定程度上丢失了网络的一些固有特性,降低了计算分析的准确性。将大规模复杂电力系统的机电暂态仿真和对于局部系统的电磁暂态仿真有效结合在一起,充分发挥两种仿真各自的优势,实现大规模交直流电力系统的混合仿真是近年来电力系统数字仿真研究领域的前沿课题。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-9-16 03:26:40 | 显示全部楼层
    研究目的,研究方法,研究对象完全不同! o/ q! t5 M6 S" }& R& ~  y) B
    譬如发电机,机电暂态的模型是什么,电磁暂态的模型是什么,有没有派克变换?
    " L* \5 K1 h6 i$ j6 I譬如变压器,是否都考虑了饱和特性?
    + d- k) I& _7 r6 `譬如线路,能否都能实现分布参数,波阻抗有必要吗?
    6 n5 i8 I& d, Z- f! \三相短路重合闸有必要考虑原动机吗?& c. f& f! C/ c1 G- l0 |/ J+ ]
    。。。。。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-9-16 20:30:52 | 显示全部楼层
    耗时只是一个问题,如果有朝一日电脑计算飞快了
    1 Y) f4 Z7 Q" k5 m9 ~# t$ P1 C' N它还是不对的8 ^* e3 o" c4 V4 s% B5 v1 [  p7 I  X
    从原理上就错了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-9-16 22:53:07 | 显示全部楼层
    楼上的,请问题那个原理错了?错在那里呵??
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-9-25 16:51:20 | 显示全部楼层
    混合仿真是大的趋势   所有的软件都在朝这个方向走!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-2-25 12:06
  • 签到天数: 80 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:84 天
    连续签到:1 天
    发表于 2020-11-25 09:43:17 | 显示全部楼层
    电磁暂态都可以,机电暂态更加可以吧。只要模型对就可以,时间颗粒度没问题。