电力系统,PSASP 仿真切机 疑问

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-11-29 15:16
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2019-11-26 19:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    新人Show
    论坛注册会员名: cyber
    研究方向/专业工种: 电力系统稳定与控制
    课题项目/专业特长: 电力系统
    兴趣爱好: 跑步、游泳
    居住地: 四川成都

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    大家好,我是来自于四川成都电子科技大学的一名同学,希望在这儿可以得到学习与成长。6 G+ s0 V( O/ X, x
    看论文的过程中,想把一个例子复现一下,就是切机引起系统频率的波动,论文中进行2.5%的切机后,系统频率依然可以稳定。但是我照着做的过程中遇到了问题,频率持续跌落。
    8 X0 o6 U4 _3 c6 {  c% S, E* a算例是10机39节点,用PSASP做暂态稳定的仿真,对发电机30做切除1%负荷,时间为1s,参数如下:
    $ Z  D3 h2 G- i8 l* l7 p18:50:32: PSASP Transient Stability Calculation Version:201809163 x' g) J3 {0 U: N; U7 _
    18:50:32: 基本元件信息  当前     系统最大: i8 Z: P& ]! w6 Q0 T3 {2 i7 a7 m
    18:50:32: 母线数 =       42    60000
    ' P# _- v& b; S, M4 H8 A, |. }$ O18:50:32: 线路数 =       34   120000
      A+ h! [. y/ M* y8 A* C' _' [* x18:50:32: 变压器数 =       12   1200004 Y# p  Q0 r  _$ j8 r
    18:50:32: 常规直流数 =        0      120
    + n0 O; M& q0 C) e. w! n18:50:32: 发电机数 =       10    10000+ Q. |4 K. M# H; E* F# m+ e5 k
    18:50:32: 负荷数 =       19    40000& J" ^" g3 C" o( l' s& k. P6 t
    18:50:32: 系统基准容量(MVA)  =   100.0
    5 k: K3 C; w1 |6 q( ^) e$ r4 f18:50:32: 动作:   2.0000 s, 发电机 BUS-30 被切除   1.000%        2.500 MW !7 _! ~; K  Q" a( ^% D
    18:50:32: =======================================================. \& \5 P9 ^8 ?% v
    18:50:32: 总切机量:   2.50000000000000       MW!' `" N$ B, Q" G) e. X+ z
    18:50:32: =======================================================
    8 \+ ?8 m& y0 A; q- m  g/ e7 m& {5 h9 B6 }) `7 P

    0 O- L/ l# A8 A2 w1 {& ~  ~$ @6 s9 E* c1 c
    最终造成频率持续跌落,失稳。$ N+ E/ s/ u- r. y
    请问是什么原因,按道理来说,切除小比例的负荷不至于造成系统失稳。
    $ ?( }& a8 x& w  U- i. m7 |) u我咨询了我的导师,他说也许我系统本身的稳定性不够好,正常情况下不会造成频率持续跌落。5 @8 }, o* Q. W% g# W
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2024-8-11 16:45:15 | 显示全部楼层
    楼主,我想问下,在利用psasp进行暂态稳定性分析的时候,怎么设置潮流水平和符合电动机比例呀