TA的每日心情 | 郁闷 2019-11-29 15:16 |
|---|
签到天数: 3 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:3 天 连续签到:1 天
|
新人Show
| 论坛注册会员名: |
cyber |
| 研究方向/专业工种: |
电力系统稳定与控制 |
| 课题项目/专业特长: |
电力系统 |
| 兴趣爱好: |
跑步、游泳 |
| 居住地: |
四川成都 |
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
大家好,我是来自于四川成都电子科技大学的一名同学,希望在这儿可以得到学习与成长。
: c- k" a% m- V" v看论文的过程中,想把一个例子复现一下,就是切机引起系统频率的波动,论文中进行2.5%的切机后,系统频率依然可以稳定。但是我照着做的过程中遇到了问题,频率持续跌落。
, W/ t, c" D* M7 X) ^- {" ~算例是10机39节点,用PSASP做暂态稳定的仿真,对发电机30做切除1%负荷,时间为1s,参数如下:
- x3 e* g9 r- B) l18:50:32: PSASP Transient Stability Calculation Version:20180916
& ~: S( w9 q, K, D' j18:50:32: 基本元件信息 当前 系统最大
4 N" `1 p' ?& E0 k% l18:50:32: 母线数 = 42 60000
; K' @; h/ ], V/ n5 v! b* ?18:50:32: 线路数 = 34 120000" l5 V$ g1 m$ @! b
18:50:32: 变压器数 = 12 120000
3 q E6 p: D8 t" U18:50:32: 常规直流数 = 0 120
# U3 J5 f( Z) g2 S# E) a, P18:50:32: 发电机数 = 10 10000) q o: u+ I8 b, |
18:50:32: 负荷数 = 19 40000
# {" k( E' f! T( o s$ y& x18:50:32: 系统基准容量(MVA) = 100.0
0 q3 C: K. f: ]! C0 R18:50:32: 动作: 2.0000 s, 发电机 BUS-30 被切除 1.000% 2.500 MW !
/ {9 R2 ]& M8 Q) L7 e4 Y: f5 _5 R18:50:32: =======================================================
2 c) [4 B2 p1 T( T4 `! e) `18:50:32: 总切机量: 2.50000000000000 MW!# Z7 S8 I# i" `5 L$ ^
18:50:32: =======================================================1 g6 O; Y/ P2 m
" Q6 @6 ^" b. U ~& L8 y/ q5 ]8 s- G, w I
5 \8 x! I/ l' t0 g0 i
最终造成频率持续跌落,失稳。
* H* O2 O& H% C" A4 m请问是什么原因,按道理来说,切除小比例的负荷不至于造成系统失稳。
6 l$ u# \2 e* e" I$ F( Q T1 a我咨询了我的导师,他说也许我系统本身的稳定性不够好,正常情况下不会造成频率持续跌落。
2 E6 O) ], S! D; t5 h; f$ ?% P* H2 w |
|