电力系统,PSASP 仿真切机 疑问

[复制链接]
最佳答案
0 
  • TA的每日心情
    调皮
    7 天前
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-11-26 19:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    快速获得阅读权限、下载权限、提升会员组攻略【新手必看】2016-03-03更新

    新人Show
    论坛注册会员名: cyber
    研究方向/专业工种: 电力系统稳定与控制
    课题项目/专业特长: 电力系统
    兴趣爱好: 跑步、游泳
    居住地: 四川成都

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即加入

    x
    大家好,我是来自于四川成都电子科技大学的一名同学,希望在这儿可以得到学习与成长。
    看论文的过程中,想把一个例子复现一下,就是切机引起系统频率的波动,论文中进行2.5%的切机后,系统频率依然可以稳定。但是我照着做的过程中遇到了问题,频率持续跌落。
    算例是10机39节点,用PSASP做暂态稳定的仿真,对发电机30做切除1%负荷,时间为1s,参数如下:
    18:50:32: PSASP Transient Stability Calculation Version:20180916
    18:50:32: 基本元件信息  当前     系统最大
    18:50:32: 母线数 =       42    60000
    18:50:32: 线路数 =       34   120000
    18:50:32: 变压器数 =       12   120000
    18:50:32: 常规直流数 =        0      120
    18:50:32: 发电机数 =       10    10000
    18:50:32: 负荷数 =       19    40000
    18:50:32: 系统基准容量(MVA)  =   100.0
    18:50:32: 动作:   2.0000 s, 发电机 BUS-30 被切除   1.000%        2.500 MW !
    18:50:32: =======================================================
    18:50:32: 总切机量:   2.50000000000000       MW!
    18:50:32: =======================================================



    最终造成频率持续跌落,失稳。
    请问是什么原因,按道理来说,切除小比例的负荷不至于造成系统失稳。
    我咨询了我的导师,他说也许我系统本身的稳定性不够好,正常情况下不会造成频率持续跌落。
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    [发帖际遇]: 推荐学弟上研学论坛,cyber受奖励 学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 呼我

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机APP(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣公网安备 36040302000210号 赣ICP备12000811号-1) |网站地图

    GMT+8, 2019-12-6 18:13

    Powered by Discuz! X3.4 Licensed

    © 2001-2017 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表