TA的每日心情 | 郁闷 2019-11-29 15:16 |
|---|
签到天数: 3 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:3 天 连续签到:1 天
|
新人Show
| 论坛注册会员名: |
cyber |
| 研究方向/专业工种: |
电力系统稳定与控制 |
| 课题项目/专业特长: |
电力系统 |
| 兴趣爱好: |
跑步、游泳 |
| 居住地: |
四川成都 |
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
大家好,我是来自于四川成都电子科技大学的一名同学,希望在这儿可以得到学习与成长。
+ J* j1 I4 {( F8 z看论文的过程中,想把一个例子复现一下,就是切机引起系统频率的波动,论文中进行2.5%的切机后,系统频率依然可以稳定。但是我照着做的过程中遇到了问题,频率持续跌落。+ I) A h8 h. L( y& h; S4 z
算例是10机39节点,用PSASP做暂态稳定的仿真,对发电机30做切除1%负荷,时间为1s,参数如下:
+ B8 @4 \) ^( r) ^1 i# z. l18:50:32: PSASP Transient Stability Calculation Version:201809166 [) `- g, T0 W2 a5 g) E; W
18:50:32: 基本元件信息 当前 系统最大$ h3 [( d6 M! B
18:50:32: 母线数 = 42 600007 D' C1 x% t# K3 _
18:50:32: 线路数 = 34 120000- R9 s8 M$ W; r( m7 W
18:50:32: 变压器数 = 12 120000
1 B! [% O! ?# w* M4 m18:50:32: 常规直流数 = 0 120
( F$ Q5 O* x5 Z: G3 S1 l) n% c18:50:32: 发电机数 = 10 10000& H- A; u' |9 J. d3 x# }2 w
18:50:32: 负荷数 = 19 40000
/ N* {- J' A" s6 w, h3 S* w18:50:32: 系统基准容量(MVA) = 100.02 ^; N, W" [* h& E8 Y" r, T
18:50:32: 动作: 2.0000 s, 发电机 BUS-30 被切除 1.000% 2.500 MW !
: ~7 K4 [8 M G! R6 J18:50:32: =======================================================. C }+ v6 O$ D+ m/ T
18:50:32: 总切机量: 2.50000000000000 MW!1 ]( x5 |1 r5 q( r, [
18:50:32: =======================================================
( Y* [: Z* ]+ ^( Z
! E4 X$ p6 {( X u& W$ O+ B
3 f9 S% t' c& r
- e5 V$ I( L- j F' f4 a I最终造成频率持续跌落,失稳。
% U2 j! @) M% ~; z3 O请问是什么原因,按道理来说,切除小比例的负荷不至于造成系统失稳。! t$ w/ V& ~' M! n) T7 {0 m4 j
我咨询了我的导师,他说也许我系统本身的稳定性不够好,正常情况下不会造成频率持续跌落。
9 I, w- ^ }$ _% u2 C4 t |
|