TA的每日心情 | 郁闷 2019-11-29 15:16 |
---|
签到天数: 3 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:3 天 连续签到:1 天
|
新人Show
论坛注册会员名: |
cyber |
研究方向/专业工种: |
电力系统稳定与控制 |
课题项目/专业特长: |
电力系统 |
兴趣爱好: |
跑步、游泳 |
居住地: |
四川成都 |
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
大家好,我是来自于四川成都电子科技大学的一名同学,希望在这儿可以得到学习与成长。
8 j6 ]: @8 c& H" [' @6 x看论文的过程中,想把一个例子复现一下,就是切机引起系统频率的波动,论文中进行2.5%的切机后,系统频率依然可以稳定。但是我照着做的过程中遇到了问题,频率持续跌落。5 N4 v0 e l0 t* F. Q" S: e) `7 }
算例是10机39节点,用PSASP做暂态稳定的仿真,对发电机30做切除1%负荷,时间为1s,参数如下:
/ }9 V) Q: J; u% U18:50:32: PSASP Transient Stability Calculation Version:201809161 w) x$ W2 E- x
18:50:32: 基本元件信息 当前 系统最大
% J' _$ J4 F0 \4 l3 I2 u2 P! t8 {18:50:32: 母线数 = 42 60000! e+ F3 U; | X+ s. M }
18:50:32: 线路数 = 34 120000
+ p9 V: r9 ?# h4 y, t) L: F: l" G18:50:32: 变压器数 = 12 120000
$ U: P* {9 O" s# n18:50:32: 常规直流数 = 0 1202 \7 x- i* k- ~& I0 `* h. v
18:50:32: 发电机数 = 10 10000) f' X! |- I: C# s3 D: k
18:50:32: 负荷数 = 19 400009 d1 \* x# X3 T
18:50:32: 系统基准容量(MVA) = 100.0! D! M/ ~5 b# v
18:50:32: 动作: 2.0000 s, 发电机 BUS-30 被切除 1.000% 2.500 MW !
0 S& \3 _, R. [* z18:50:32: =======================================================
, h6 l0 A) F! W18:50:32: 总切机量: 2.50000000000000 MW!1 n% I' _: r* `: P7 J* }( f2 w& c4 p
18:50:32: =======================================================
P( g0 U( x9 F+ l5 Y* {
/ D0 G- G- f9 _# N6 E! }6 H
/ p% t7 y" T, y
: R+ I* T. J% Z- m& w最终造成频率持续跌落,失稳。
: @/ R9 `2 a8 V% Y请问是什么原因,按道理来说,切除小比例的负荷不至于造成系统失稳。
5 k. r6 Z# b5 ?* ~/ ^1 r我咨询了我的导师,他说也许我系统本身的稳定性不够好,正常情况下不会造成频率持续跌落。
+ J! C6 @! i' V$ K# I4 ~* q- V# Q |
|