TA的每日心情 | 郁闷 2019-11-29 15:16 |
|---|
签到天数: 3 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:3 天 连续签到:1 天
|
新人Show
| 论坛注册会员名: |
cyber |
| 研究方向/专业工种: |
电力系统稳定与控制 |
| 课题项目/专业特长: |
电力系统 |
| 兴趣爱好: |
跑步、游泳 |
| 居住地: |
四川成都 |
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
大家好,我是来自于四川成都电子科技大学的一名同学,希望在这儿可以得到学习与成长。
1 L* g, z: H$ D9 k( e, x看论文的过程中,想把一个例子复现一下,就是切机引起系统频率的波动,论文中进行2.5%的切机后,系统频率依然可以稳定。但是我照着做的过程中遇到了问题,频率持续跌落。
9 r' n. Z2 l* h0 \算例是10机39节点,用PSASP做暂态稳定的仿真,对发电机30做切除1%负荷,时间为1s,参数如下:: b* p% i2 D0 c8 m9 ]) ~
18:50:32: PSASP Transient Stability Calculation Version:20180916, C& D8 |* f- t K$ O
18:50:32: 基本元件信息 当前 系统最大
( ~' w# q( A+ U W18:50:32: 母线数 = 42 60000
7 M2 L( i. d" `2 a/ Q18:50:32: 线路数 = 34 120000
U3 G. _! U0 a& o; T18:50:32: 变压器数 = 12 120000% O; t6 c8 r0 O' n
18:50:32: 常规直流数 = 0 120
4 ~" h% d$ _' ^! L18:50:32: 发电机数 = 10 10000% M6 T# ]' u, G e# {
18:50:32: 负荷数 = 19 40000
* D2 r9 G! _8 I' `6 G18:50:32: 系统基准容量(MVA) = 100.0, J; q( z2 w# d/ `* S: B" m/ b0 m
18:50:32: 动作: 2.0000 s, 发电机 BUS-30 被切除 1.000% 2.500 MW !/ n+ t% o/ r2 I. B( \
18:50:32: =======================================================
9 r$ W! c( Z" H" H' {" x* t% Q. r18:50:32: 总切机量: 2.50000000000000 MW!" }3 j8 i; [4 g# r: g. B
18:50:32: =======================================================/ k/ }" `' F4 P" t( E
+ V8 r; s/ [# ?& m
: j6 j. S" _$ l4 [: ?
5 {$ f2 F2 F; N$ I8 \% b9 T最终造成频率持续跌落,失稳。, G$ S( }) X1 P |2 Y& ]0 i
请问是什么原因,按道理来说,切除小比例的负荷不至于造成系统失稳。8 d6 U4 I3 }) t
我咨询了我的导师,他说也许我系统本身的稳定性不够好,正常情况下不会造成频率持续跌落。
1 Z7 P6 @: S* |3 A% a |
|