|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
运行调整9 d5 I( z! z) \& ~) R: i: m2 @8 X: i
$ W- E4 q% ^+ R一、两台给水泵互切换操作调整、(后提问:当停用其中一台给水泵过程中给泵再循门开不出,怎样分析,你如何操作处理?)指导# K8 L# n8 |- J Q Y
0 Y3 T, @- S. f) ~$ q9 b9 E
1.根据不同的机组及给水泵的配备,调整至一定负荷(根据运行规程)。9 n/ A; g2 U9 [! b" f# T
5 J: O0 d. n" H# _/ l+ _0 G2.检查确定运行台给泵中间抽头开足。
8 I. z9 _% T; Y {5 F0 l
; Z5 c& } T& T3.联系锅炉,逐渐降低待停用泵出口流量,同时将全部给水流量平稳转移至运行给泵。8 F! \6 P1 R5 ]0 `
. ]- P! ]* `4 U( _! [- R3 O4.当待停给泵出水流量小于一定值(根据运行规程)注意检查再循门开启。
! S7 S5 W) R) J j9 t& ^8 ?. h; |1 Y
' p, F d( ~0 `4 u% ?) d' z* a Q' N) [5 u8 \+ _) @9 o+ B
提问: 停用给泵在减流量过程中,给泵再循环门开不出,有哪些象征,你如何操作处理?5 \9 K/ h7 [+ U
' F+ ?( i& k$ ^. X
当给泵减荷至较小流量时,泵内易发生汽蚀,泵体温度上升,泵浦可能会产生噪声,处理操作的方式:
( a0 ]7 \) @2 R' c( N% D- n: L' z9 Y7 O: {
1.泵出口低至极限流量紧急脱扣(停用)故障泵,有汽蚀现象的象征出现应考虑开启泵体放水门及放空气门。% L/ h/ J3 R) G8 D; p
. h! k" r1 I, U5 s# p2 k1 C( Y1 Y
2.维护泵出口流量下限以上运行,联系电气及检修对再循环门的消缺处理。
" x' x+ L2 @. g4 K9 C1 R$ l9 V" V2 F: l
3.将故障泵提升流量,维持当前机组的负荷运行,且将另一台泵转移流量停用以作备用,再作处理。2 n$ q2 r$ n8 `: X
' K: N+ O8 o2 M& V
指导:
$ \: p9 P6 @& I8 T, V% j$ C u' A4 z2 h' U2 [5 g; V9 O
一般为适应锅炉负荷变化的需要,调节改变流量以后,给泵出口压力变化小些,流量转移
5 S# H& @8 l. z) s% ~- h2 d* V* c
平稳,加强操作及熟练过程。3 H. D" L4 N4 B
9 X* g7 h* x/ \9 n+ R 对碰到以上现象(再循环门开不出)讲解对于给水泵高转速,高压力泵,当出口流量较小时,泵内一部分流体作旋涡运行,旋涡的机械能换成热能,可能会产生的汽蚀后果。
* O/ u& s3 Q8 H3 ^" s# X* r$ g N; y' }3 \7 K
对异常的处理要果断,以及对汽蚀泵的处理方式重点指导。
0 l3 C3 L) _ O3 g7 i9 h. j% i# c# h1 {7 {+ t. J7 q7 N! F- ~4 [4 E
( G8 S2 b/ z7 p" N3 `0 r3 Y. t, A
二、 机组并网后,高压加热器汽侧投用操作,指导6 z% A' @: N; U
% H. G* ^9 R" r% B$ e: }1.确认高加水侧通水正常,其高加连续排汽门至凝汽器门开启,确认高加保护投入,高加汽侧的投入按低到高压力逐只投用。
# q% e: Y5 i, I7 p ^' d! O+ | c, w+ ^9 h' i
2.缓慢开启高加进汽旁路门,注意进汽压力,温度逐渐升高。( l$ a' e( z( m
0 f* ^- ~% r, T v/ e" ~7 g r3.当高加进汽温度与抽汽温度接近后,逐渐开启高加进汽门,注意给水温升率(按运行规程)控制范围,高加进汽门开足后,关闭其进汽旁路门,关闭抽汽管道疏水。: {& S# ~3 p# F8 ~5 ]: g5 Q4 O
( J |! R3 a9 q* C# P
4.注意检查高加疏水并做好调节(根据系统的不同,低负荷疏水走凝汽器或危急疏水门)。
' w8 ?) t$ t- A1 W j: N3 i& R& F8 g. g& p- F' ]( w: t
5.当负荷增加,确认其低压级高加汽侧压力大于除氧器压力(对高加无疏水泵机组)将高加疏水切至除氧器。
S& r& F8 g0 P. p9 S0 w8 s, b U9 b2 }# z. D. Q
6.将高加连续排汽门切至除氧器。4 ^7 Y- i9 _8 M! B: H9 K- L" e
1 n" l- k7 d) f
7.调整高加水位正常,并检查分析高加有关参数正常。3 G$ o; i* q* v5 V3 I* b
+ c& v# g) |( p( _8 y5 P. m3 T) J
指导:. o; A' P) y( Y' z. l
3 Z/ G) R- O$ f
要求按运行规程规定,怎样合理投用高加汽侧。其操作的顺序是怎样进行的。对高加的投用,管道及筒体怎样按要求(温升率)暖管。投用后,机组负荷的增加,对其疏水的走向考虑,水位的调整要求怎样及时跟上,以及检验对系统,设备的熟悉程度,并作出指导。
+ R* g. q0 {1 [% H- W0 ]# g. ~) _- Z! c4 |- |: {
+ J! x+ F& Y9 r
" I; J* ^ h/ X! H6 k三、锅炉水冷壁泄漏,减荷期间对汽轮机而言,需注意点及操作调整,指导
8 B$ l5 T. Y) i) F3 @) M/ A* [2 e' `' e6 h* t# F+ }
由于锅炉汽、水量的不平衡,应加强对汽轮机汽温、汽压、负荷、轴移等参数的监视。注意给水流量的调整,给水压力的合理调整和监视。对造成影响的除氧器水位、温度、凝汽器水位加强监视和操作调整,配合锅炉尽量采用滑压减荷,以达到能维持机组运行。: h( L4 s1 R3 J% x5 y. y
4 T/ a5 ]' \* J. }* u+ T7 ?+ f; W
指导:# F5 I! X: i. l) g" U4 i' z
8 h6 f$ t5 G0 x3 W, P 根据单元机组锅炉故障的特点,指出锅炉运行状态的变化,使必影响汽机初参数的变化,以予加强监视、联系。由于汽水量的不平衡,会造成除氧器水位及凝汽器水位的变化,需加强监视和操作调整,以及机组运行状态全面检查监视。机组的减荷运行,以锅炉减荷为主,不采用关调门方式减荷,即采用滑压减荷,防止水冷壁故障加重,并随时作好锅炉故障停炉的准备。 |
|