马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
安全阀整定方案1 I$ O0 B! t8 s
, B) p! `4 y, |: l; @( k6 C
1 安全阀整定目的0 c5 c& G) K8 m% N
( z6 m+ m2 o1 l' c5 ?
安全阀是保证锅炉安全运行的重要附件,为保证其在锅炉异常运行有可能超压时正常动作,必须在锅炉投产前对安装好的安全阀进行热态校验。根据《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,经计算求得该锅炉安全阀的校验定值以就地压力表为准。5 V. U5 a7 W, s' E! |* E6 S9 s
) H+ ~# r2 }; H* j! F. S
1 校验前的准备工作! h- s# W/ L# H. |$ F- \
2 v$ q: d' U& ^6 `9 B3 P0 |& f1.1施工单位首先应对新安全阀进行解体检查,并进行工作压力的冷态水压试验。
# Z$ E" h4 W x$ e$ G. E6 X4 J
" R2 {1 B5 K1 _6 R2 u- k1.2 安全阀疏水管路应畅通,以防动作时发生水冲击。% K, l1 r0 ^. q% a) w+ ?3 E6 O
# Q0 s8 A8 \$ @# u' r1.3 就地压力表及表盘指示压力表均应校验准确,过热器就地压力表安装位置应远离向空排汽阀及安全阀。6 o+ v% s8 f/ ^; }# r
# f1 q) K- ?# S2 s4 ^, O6 x) }
1.4 向空排汽阀应操作灵活。
4 p9 {1 U% f' D% J. ~
k; @9 L9 y" I1.5 汽包及过热器就地应安装0.5级以上的标准压力表。4 d; `1 v4 j8 y' }; b6 A0 F- E
3 r+ l. g- M; y8 |" ~1.6准备两副对讲机及校验用具。+ q+ m6 U4 u' {$ T9 |- O
5 |0 Z1 Z$ J9 B; l! H2 ?3 r5 n
2 蒸汽严密性试验
+ z5 S, T* b% B$ r. h% A8 C, W; S; N
2.1为确保锅炉各受热面、联箱、仪表管、取样管、阀门等部件的严密性,在锅炉安全阀校验前,须对锅炉进行蒸汽严密性试验。
3 W ^! V; w3 H. X6 K
' q, O/ b) R5 R2 `# z7 d, {2 Q/ H2.2在锅炉启动前运行人员应对锅炉本体进行一次全面检查,并对锅炉各膨胀指示器的指示值进行记录。2 Y5 R I$ q( C9 w( f2 X0 a
1 i7 z/ \- e8 v+ _( Z! Y. O( Q
2.3锅炉升温升压速度应严格按照升温升压曲线进行,当锅炉主汽压力升至9.0 MPa时,由安装单位人员调整,分别进行汽包及过热器安全阀起座试验,时间0.5~1分钟;主汽压力升至9.8MPa时,稳定压力,运行及施工单位人员联合对锅炉进行全面检查,并做好锅炉膨胀指示记录,在确认锅炉承压部件及炉体膨胀正常后,方可继续升压。
& o$ W- _; _$ z! R$ D1 N) u2 U# P- x- p
3 安全阀校验
6 {. x% x x6 t
z8 R4 {9 W! z- A5 E$ u/ {5 A4 n' h3.1校验工作由调试单位指导,制造厂人员和施工单位调整,电厂及监理单位专业人员参加,就地和控制室各方均应有人在场,以便及时联系和协商有关事宜。
6 }: V0 B) L) Q% I- \! d/ E' F) _2 h4 k3 p) x7 ]6 a# i
3.2校验压力以就地压力表指示值为准。8 [ m w9 O( s. S* S
- m7 Q+ o' p! H4 S% R6 {: J m
7.3校验按压力由高至低的顺序进行,即先校验汽包工作安全阀,再分别校验汽包控制安全阀和过热器控制安全阀。
, l# Y. E! Z/ f/ F; @' }8 c7 N9 A8 T' e4 v6 T* Z0 f
3.4当压力升至9.0MPa时,应降低升压速度,当压力超出校验定值0.1MPa而安全阀仍未起座时,应开启向空排汽泄压,待压力低于校验定值1.0MP时,稳压,由制造厂人员和安装单位指定专业人员对安全阀进行调整,调整后重新升压校验,直至合格。
$ t9 U* R+ D7 J6 r0 \) F+ h& D! l
- H J! L9 D+ _( [7 J( Z: p3.4机械整定完毕,做好记录。4 ~! p9 p+ ?; S3 i
; z) B Q9 z5 b, A4 组织分工0 p; i; G1 s" R" q. M; V
% m$ o* d8 ?6 { ~) a4.1所有调试工作均应在试运指挥组的统一领导下进行。
5 h3 X6 M k' t' R7 D1 J# C
. C; E+ v" Y6 ? B3 D0 Z j0 s8 U2 s7 h f4.2调试人员负责调试措施的编写,向现场工作人员进行技术交底,操作技术指导,记录有关参数。/ m( `: U9 F( F8 r
S0 m# C9 p( e6 a* B0 _4.3运行人员应根据调试人员要求,按运行规程和本措施进行操作,并对运行设备进行正常巡检,确保设备安全运行。9 T4 V8 ]4 d/ _6 y
! e( r* e) {( `1 z) A* }
4.4制造厂人员和安装单位负责安全阀的调整、设备检查和维修等工作。
) G/ G: O4 C& q5 V3 y8 a
. {* U2 x7 j# G* k/ c) s0 O, F2 F4.5监理单位人员应对校验过程及校验结果进行监督 |
|