如题请教大家,比如凝结泵改为变频器后,通过采集哪些数据可知其节能情况?单纯看电流与工频比较,好像是不对的。变频器的节能公式是什么,哪位有关于变频器节能的统计方法?谢谢分享!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-16 18:59:54 | 显示全部楼层
最直观的方法应该是检测同期的改造前和改造后的能耗统计,取差值
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-7 12:10:39 | 显示全部楼层
风机水泵轴功率P: P= KpQH/ηb& R% f5 r4 u# T
P-轴功率# Y( ]$ r# M5 U& P4 B$ _+ [
Q-流量;
/ g: }" Y* `" f; g$ EH-压力;% S  X$ s, y7 \. z' b
ηb-风机水泵效率;
2 @* t, q: M# B) G; `  IKp-计算常数;) w/ ?- R9 A6 O8 V9 F! y* R
流量、压力、功率与转速的关系:
$ F# o) B; h% c- }& HQ1/Q2 = n1/n2; H1/H2 =(n1/n2)平方; P1/P2 =(n1/n2)立方
: \% L" }. V' e( H+ z' W- v+ {根据改造前后的频率对比,再加变频器损耗就知道节能情况
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-7 13:37:31 | 显示全部楼层
风机水泵轴功率P: P= KpQH/ηb
% @# B1 `: L4 m/ pP-轴功率
6 q" e0 Y2 K. m$ z; RQ-流量;0 T' E" d4 ~& Y: r/ ~2 h, `- o
H-压力;+ ^* O( E% a, C0 v6 V- e
ηb-风机水泵效率;
' m) d# u3 B2 Y' b7 K& [' xKp-计算常数;
& h, Y, y' W  @+ B* R流量、压力、功率与转速的关系:6 [7 a- T) k3 O1 h5 Y
Q1/Q2 = n1/n2; H1/H2 =(n1/n2)平方; P1/P2 =(n1/n2)立方! ?) n4 b: A6 X7 a. B3 [: q
根据改造前后的频率对比,再加变频器损耗就知道节能情况