如题请教大家,比如凝结泵改为变频器后,通过采集哪些数据可知其节能情况?单纯看电流与工频比较,好像是不对的。变频器的节能公式是什么,哪位有关于变频器节能的统计方法?谢谢分享!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-16 18:59:54 | 显示全部楼层
最直观的方法应该是检测同期的改造前和改造后的能耗统计,取差值
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-7 12:10:39 | 显示全部楼层
风机水泵轴功率P: P= KpQH/ηb: n- G3 W7 _/ [' g9 S. T1 I) K
P-轴功率* Z. {- ?" [8 ]% d3 i/ r% x
Q-流量;
; l/ s) A  _3 u1 s( F  _H-压力;% ^* B4 e7 d3 l9 i3 g# e2 L
ηb-风机水泵效率;
& i% \) s8 u; v3 b/ ~Kp-计算常数;% V  e6 ?+ [8 ]) Q
流量、压力、功率与转速的关系:
) a) D9 H) a3 Y6 |- B' O7 p( dQ1/Q2 = n1/n2; H1/H2 =(n1/n2)平方; P1/P2 =(n1/n2)立方/ X; J7 v1 A" I& y4 h/ K, Q% d
根据改造前后的频率对比,再加变频器损耗就知道节能情况
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-7 13:37:31 | 显示全部楼层
风机水泵轴功率P: P= KpQH/ηb4 S/ s. N9 B. X7 z
P-轴功率6 G& L, L' \2 m/ ], t( t% \+ b
Q-流量;/ s* w) q8 g& i
H-压力;
) i; j# J* V3 cηb-风机水泵效率;
# d) t) d5 K0 c: J" B- Y% LKp-计算常数;! f( ]* l* K+ r; s; f2 l2 M
流量、压力、功率与转速的关系:
7 S5 c2 j5 l) N8 `- ?2 {2 HQ1/Q2 = n1/n2; H1/H2 =(n1/n2)平方; P1/P2 =(n1/n2)立方, Q. q0 }( Y* g+ Q8 R4 V$ O
根据改造前后的频率对比,再加变频器损耗就知道节能情况