马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请教大家一个问题,在做失灵和死区保护时,如何按定点方式做(0.95和1.05)?失灵还好一点,只要能保证差动动作后,加0.95倍和1.05倍的失灵电流定值来完成试验,但是死区保护怎么做呢?死区保护说到底还是小差动作,那么做临界点呢?谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-11-10 21:44:30 | 显示全部楼层
是不是小弟的问题太弱了?实在不好意思,今天遇到了,身边没有可请教的人,只好到这儿麻烦大家。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-9 10:40:46 | 显示全部楼层
线路保护校验可以对照整定单按照厂家校验规程要求去做,你可以参考南瑞的ABRCS-915AB微机型母线保护校验规程:
) t( V$ m3 b+ m/ v" u0 a0 J5.10  母联失灵(死区)保护
6 E# H; t: \1 I) [试验接线如图3:L1和L2支路和母联同时串接A相电流,电流大小相等,方向相同。/ T# }% Z6 R! i; N/ k) K* m
9 M& Y/ b3 Q' ?+ i% M8 s
L1
: O) ^: ]. Q9 T9 ]: [0 ?; n           
5 o6 U! d1 J7 E' C. M1 T' F                                         Ia
# b( j# _1 H  N' z# ~* O) e/ T           CT0 *    CT1 *0 Q) O. V; R$ r
                                        测试仪
# q* ]& x! e  p4 R" s  YLk     I母
( @9 a& A" x. Z& y2 M       II母
  e) t2 a* l6 w- `9 O1 \CT3 *                                   
9 i- ?" `+ A; ~5 A7 @- s                                         In% ~$ n' Y/ M% f3 ]8 h; i

9 n4 y( c: m5 H% i" bL2
0 A# Q( N$ ^3 ^$ B: ^$ ?; g2 j$ I/ c0 c% c) f8 E
图3        母联失灵(死区)保护试验接线图
9 T4 a1 k: c* T; h5.10.1  母联失灵电流Isl和时间定值Tsl测试
% C8 ^- c7 E. h& f+ W8 F2 i0 m测试准备:“差动保护投入”压板投。监视点:Ⅰ母动作接点和Ⅱ母动作接点引入测试仪的接点输入端进行监视和时间测试用。
0 p+ r2 U. I' @7 Ua)两条支路和母联同时串接A相电流,电流大小相等,方向相同。(如图3所示)
6 ]# w$ X2 O* A2 B0 cb)电流幅值慢慢增加到大于差动门坎小于母联失灵定值时,则Ⅰ母差动动作。再增加电流到母联失灵启动经母联失灵延时时间后,并且Ⅱ母差动动作。, X. I# R' |# D( e$ C6 V3 u
c)在测试时监视Ⅱ母差动动作接点,当Ⅱ母差动动作时电流值即为母联失灵电流值Isl。
9 I8 z8 M9 D) L6 a* f. pd)当电流从0突然加到1.2倍母联失灵电流整定值时,分别测得Ⅰ、Ⅱ母差动动作时间,则Ⅰ、Ⅱ母差动动作时间的差值即为母联失灵延时时间Tsl。) V! ]1 o0 o1 C  f8 K# P* _0 [1 N
合格判据:动作时间误差应不大于15ms。动作电流误差应小于5%。
3 l0 |3 b* w1 `* g5 R5.10.2  母联开关合上时死区故障功能测试* _  Q/ A6 v0 K
试验步骤:4 t4 c3 ~. \' E6 t, f: J3 e
a)母联开关为合状态。“差动保护投入”压板投,将母联跳闸接点接至母联跳位开入。: n+ ~0 G3 q2 P% O& d% k3 }0 J
b)两条支路和母联Lk同时串接A相电流,两条支路电流大小相等,方向相同,LK电流大小相同,方向相反。4 d' |) a( j0 w/ a
c)当加入电流幅值大于差动门槛,II母母差动作。
# W$ k3 I4 E4 V( G3 e* x3 Nd)继续通入故障电流,经整定延时Tsq母联死区保护动作跳I母。6 o# l* Q7 z; |+ H3 T
注:如果母联CT装在II母侧,则两条支路和母联Lk同时串接A相电流,电流大小相等,方向相同,当加入电流幅值大于差动门槛,I母母差动作,继续通入故障电流,经整定延时Tsq母联死区保护动作跳II母。6 f/ T5 z+ C9 A/ M( y3 L+ b
在试验时分别把Ⅰ母动作接点和Ⅱ母动作接点引入测试仪的接点输入端,在二次试验中分别监视和测试接点的动作时间。动作行为应如上所述,动作时间误差应不大于15ms。
  T% n7 K& d. U  |# A" O5.10.3  母联开关分开时死区故障功能测试
  X3 j* |2 s2 Y" _试验步骤:
' @( l* b& e* x9 h: I+ |" u. K  {, N, Oa)母联开关为分状态。“差动保护投入”压板投,故障前两母线电压均为健全电压。
5 M3 R8 }! V7 k. Ib)L1支路和母联Lk串接A相电流,电流大小相等,方向相反。
. a6 F7 [$ R* ac)当电流幅值大于差动门槛,I母差动动作出口。
: `) ]3 e  `3 _2 P注:如果母联CT装在II母侧,则L2支路和母联Lk串接A相电流,电流大小相等,方向相同,当电流幅值大于差动门槛,Ⅱ母差动动作出口。
" O  M: ~. S4 ~1 H% Y在试验时分别把Ⅰ母动作接点和Ⅱ母动作接点引入测试仪的接点输入端,在二次试验中分别监视
% M% S+ S' D& }" D和测试接点的动作时间。动作行为应如上所述。

评分

参与人数 1威望 +6 学分 +4 +50 收起 理由
himyamigos + 6 + 4 + 50 感谢回答!

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-12-13 21:41:12 | 显示全部楼层
好久没上来看看了,谢谢大哥的无私奉献
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-18 10:14:07 | 显示全部楼层
母联失灵是失灵保护动作,切双母。
6 c/ T. V1 f( |死区保护实际上是区内故障,差动保护动作。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-19 23:14:03 | 显示全部楼层
小差动作以后,母联电流还大于有流定值,死区保护就能动作。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】