线路保护校验可以对照整定单按照厂家校验规程要求去做,你可以参考南瑞的ABRCS-915AB微机型母线保护校验规程:
! Y6 v N# D4 X5 x4 x. g( C5.10 母联失灵(死区)保护
+ |! Z8 n$ Y' s试验接线如图3:L1和L2支路和母联同时串接A相电流,电流大小相等,方向相同。- U- `+ v2 W. ]$ r+ R
) s6 B9 r9 e. b% @+ T: x
L13 ~3 n- Q2 J0 J- i$ P0 x& e+ ]4 x
2 d" M3 K; u0 U- J! f8 M& b3 Q
Ia9 N8 X3 B% L' p' p0 R) r
CT0 * CT1 *
2 q5 y1 J) v2 P- n, a/ ~ 测试仪
9 ?5 u9 k' p0 I3 E9 GLk I母; N0 h, ?- t ]2 |" F# f$ V: @
II母
5 t4 v2 Y9 V( ?* CCT3 * 8 T2 |# p; b+ @9 ~* S/ G; H9 |: p
In
1 _/ D5 v0 H; Z/ }
# F8 ]* X" t7 K: f' {7 r2 zL2
5 m5 e9 k1 ~. R7 o8 f
; R8 E C# T8 W: R( f8 a- K图3 母联失灵(死区)保护试验接线图0 |4 E4 W; Y% Q+ H
5.10.1 母联失灵电流Isl和时间定值Tsl测试6 a: S0 {* E2 V7 E5 x, D
测试准备:“差动保护投入”压板投。监视点:Ⅰ母动作接点和Ⅱ母动作接点引入测试仪的接点输入端进行监视和时间测试用。
, p" e3 r, K, a% u6 t Da)两条支路和母联同时串接A相电流,电流大小相等,方向相同。(如图3所示)7 Q: ]8 P8 l( h4 s
b)电流幅值慢慢增加到大于差动门坎小于母联失灵定值时,则Ⅰ母差动动作。再增加电流到母联失灵启动经母联失灵延时时间后,并且Ⅱ母差动动作。
7 {, w; E6 i$ }' \- H5 w' p! `c)在测试时监视Ⅱ母差动动作接点,当Ⅱ母差动动作时电流值即为母联失灵电流值Isl。
: t- u! u- }) [. n5 k) Td)当电流从0突然加到1.2倍母联失灵电流整定值时,分别测得Ⅰ、Ⅱ母差动动作时间,则Ⅰ、Ⅱ母差动动作时间的差值即为母联失灵延时时间Tsl。2 G2 J8 k! r* }, j" q. ]4 B3 X7 t
合格判据:动作时间误差应不大于15ms。动作电流误差应小于5%。6 g3 ~+ Y; P5 d1 p# Q) t$ R
5.10.2 母联开关合上时死区故障功能测试
8 o3 q0 d$ j7 _' z" t# \试验步骤:6 d1 n% M U9 Y6 Z7 p
a)母联开关为合状态。“差动保护投入”压板投,将母联跳闸接点接至母联跳位开入。$ O/ y- s* g, u% t2 a3 p3 U
b)两条支路和母联Lk同时串接A相电流,两条支路电流大小相等,方向相同,LK电流大小相同,方向相反。5 X/ W9 A; |' K7 v
c)当加入电流幅值大于差动门槛,II母母差动作。& I" V" f9 V; [- N# `) d! B6 N) S
d)继续通入故障电流,经整定延时Tsq母联死区保护动作跳I母。7 I7 B7 z0 _ D) ]2 l) c) q6 z
注:如果母联CT装在II母侧,则两条支路和母联Lk同时串接A相电流,电流大小相等,方向相同,当加入电流幅值大于差动门槛,I母母差动作,继续通入故障电流,经整定延时Tsq母联死区保护动作跳II母。9 Q7 @ Z8 B( o" Z- B* l
在试验时分别把Ⅰ母动作接点和Ⅱ母动作接点引入测试仪的接点输入端,在二次试验中分别监视和测试接点的动作时间。动作行为应如上所述,动作时间误差应不大于15ms。
! t1 b( [$ t) g' _0 Y4 x) o5.10.3 母联开关分开时死区故障功能测试
( l% o, m2 f$ o* Y$ M试验步骤:
$ r: B+ `+ c4 g2 W+ fa)母联开关为分状态。“差动保护投入”压板投,故障前两母线电压均为健全电压。
' ~; ~3 s' t' H; I* u- c& mb)L1支路和母联Lk串接A相电流,电流大小相等,方向相反。
- a5 l( l0 e( c6 Q" gc)当电流幅值大于差动门槛,I母差动动作出口。
+ X8 W& ^+ E" g+ Y+ E注:如果母联CT装在II母侧,则L2支路和母联Lk串接A相电流,电流大小相等,方向相同,当电流幅值大于差动门槛,Ⅱ母差动动作出口。
4 H3 s1 ^! I, V" x+ i$ A2 |6 e* N在试验时分别把Ⅰ母动作接点和Ⅱ母动作接点引入测试仪的接点输入端,在二次试验中分别监视2 n7 T8 C, n$ y9 b9 J
和测试接点的动作时间。动作行为应如上所述。 |