大家讨论下单相三相重合闸的适用条件。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-14 17:30:35 | 显示全部楼层
选用线路三相重合闸的条件是什么?
' ]8 S# w4 e) G. l' O) l0 k$ k
6 `; {) q$ B6 d. M" f( [  在经过稳定计算校核后,单、双侧电源线路选用三相重合闸的条件如下: ( e4 h+ t/ M$ Z6 N7 B8 T
" o( C6 ^! T& ]; l! ~7 I8 o
  (1)推测电源线路。单侧电源线路电源侧宜采用一般的三相重合闸,如由几段串联线路构成的电力网,为了补救其电流速断等瞬动保护的无选择性动作,三相重合闸采用带前加速或顺序重合闸方式,此时断开的几段线路自电源侧顺序重合。但对给重要负荷供电的单问线路,为提高其供电可靠性,也可以采用综合重合闸。
# C1 Y4 l3 I/ W7 e6 b7 J' h2 s* f/ i7 f" `
  (2)双侧电源线路。两端均有电源的线路采用自动重合闸时,应保证在线路两侧断路器均已跳闸,故障点电弧熄灭和绝缘强度已恢复的条件下进行。同时,应考虑断路器在进行重合闸的线路两侧电源是否同期,以及是否允许非同期合闸。因此,双侧电源线路的重合闸可归纳为一类是检定同期重合闸,如一侧检定线路无电压,另一侧检定同期或检定平行线路电流的重合闸等;另—类是不检定同期的重合闸,如非同期重合闸、快速重合闸、解列重合闸及自同期重合闸等。 % z7 H) R$ t0 v9 {2 L; A1 d0 T, Q" x3 }
! s/ J9 B6 g' b, a( q* H* @% x, z
选用线路单相重合闸或综合重合闸的条件是什么?
$ r& J. J% ~1 K" i) R4 M$ w7 u5 D. h+ ~% A; U( h
  单相重合阐是指线路上发生单相接地故障时,保护动作只跳开故障相的断路器并单相重合;当单相重合不成功或多相故障时,保护动作跳开三相断路器,不再进行重合。由其他任何原因跳开三相断路器时,也不再进行重合。 " m8 I8 O+ ]$ ~2 m$ }) ~8 W) Z( }
/ s: f/ t' d6 L: m; [
综合重合闸是指,当发生单相接地故障时采用单相重合闸方式,而当发生相间短路时采用三相重合闸方式。在下列情况下,需要考虑采用单相重合闸或综合重合闸方式: 1 g, D% e# `7 O
' c4 t( G0 A: Q; k$ ?5 d! E6 v
  (1)220kV及以下电压单回联络线、两侧电源之间相互联系薄弱的线路(包括经低一级电压线路弱联系的电磁环网),特别是大型汽轮发电机组的高压配出线路。
' D  t/ `$ o! w- ^+ k" q
* l" M! t( {5 Z  S9 M+ [& S  (2)当电网发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定的线路。
2 _+ m" Z+ N+ \+ t! S, E, M7 w4 A9 h% @. O- O; h7 q1 d  a$ o
  (3)允许使用三相重合闸的线路,但使用单相重合闸对系统或恢复供电有较好效果时,可采用综合重合闸方式。例如。两侧电源间联系较紧密的双回线路或并列运行环网线路,根据稳定计算,重合于三相永久故障不致引起稳定破坏时,可采用综合重合闸方式。当采用三相重合闸时。采取一侧先合,另一侧待对侧重合成功后实现同步重合闸的分式。 ( n5 a- D. {9 z$ ~7 l* t4 K
9 `1 a. ^4 Y' @" v
  (4)经稳定计算校核,允许使用重合闸。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-14 17:30:55 | 显示全部楼层
两种重合闸的优缺点如下:
& K4 \2 b% t8 P; \" [8 Z1 A( K(1)、使用单相重合闸时会出现非全相运行,除纵联保护需要考虑一些特殊问题外,对零序电流保护的整定和配合产生了很大影响,也使中、短线路的零序电流保护不能充分发挥作用。
; T5 {6 \9 {) z: }. z(2)、使用三相重合闸时,各种保护的出口回路可以直接动作于断路器。使用单项重合闸时,除了本身有选项功能的保护外,所有纵联保护、相间距离保护、零序电流保护等,都必须经单相重合闸的选相元件控制,才能动作于断路器。/ u) d/ D4 H  a
(3)、当线路发生单项接地采用三相重合闸,会比采用单项重合闸产生较大的操作过电压,这是由于三相跳闸、电流过零时断电,在非故障相上会保留相当于相电压峰值的残余电荷电压,而重合闸的断电时间较短,上述非故障相的电压变化不大,因而在重合时会产生较大的操作过电压。而当使用单相重合闸时,重合时的故障相电压一般只有17左右(由于线路本身电容分压产生),因而没有操作过电压问题。从较长时间在110kV及220kV电网采用三相重合闸的运行情况来看,对一般中、短线路操作过电压方面的问题并不突出。
- ?0 v) m( k# X& [(4)、采用三相重合闸时,在最不利的情况,有可能重合于三相短路故障,有的线路经稳定计算认为必须避免这种情况时,可以考虑在三相重合闸中增设简单的相间故障判别元件,使它在单相故障时实现重合,在相间故障时不重合。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-14 17:32:04 | 显示全部楼层
选用重合闸方式的一般原则如下: / L) V4 z! `* P+ ?7 D7 D3 \& o

/ T4 l6 X) c. O  q+ }  (1)重合闸方式必须根据具体的系统结构及运行条件,经过分析后选定。
( c. R3 Y1 A8 K4 @' I) H9 `(2)凡是选用简单的三相重合闸方式能满足具体系实际需要的,线路都应当选用三相重合闸方式。持别对于那些处于集中供电地区的密集环网中,线路跳闸后不进行重合闸也能稳定运行的线路,更宜采用整定时间适当的三相重合闸。对于这样的环网线路,快速切除故障是第一位重要的问题。
* b6 d7 _: }8 i2 n. y$ _3 }" {! S$ `+ t8 ?8 d
  (3)当发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定,或者地区系统会出现大面积停电,或者影响重要负荷停电的线路上,应当选用单相或综合重合闸方式。
0 E1 i- g% L: z0 ?" f  V8 v: q) d% }& Z: V8 T4 [7 T1 @/ _4 E( ~
  (4)在大机组出口一般不使用三相重合闸。